Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MLP:den kiertovesipumppujen tehot  (Luettu 5391 kertaa)

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
MLP:den kiertovesipumppujen tehot
« : 25.09.10 - klo:12:33 »
Moro,

onkos täällä kellään kommentteja/tietoa liittyen lattiapiirin virtauksiin;
minulla on tallessa nuo wirsbon lattiapiirin laskelmat ja suositeltu virtausnopeus on 0,65 litraa minuutissa, nibe 1145-10 oma kiertovesipumppu pystyy vain 0,35 litraa minuutissa ka serauksena tuosta on se että meno- ja paluupuolen ero ei laske alle 8 asteen vaikka pumppu on säädetty täysille, wirsbon suositus on että ero olisi 6 astetta. No asiaa voi kompensoida nostamalla käyrää jolloin lattiaan siirtyy enemmän lämpöä mutta mites muissa MLP:ssä mahtaa olla kiertovesipumppujen tehot?
Niben tapauksessa 15kw pumpussa olisi riittävä kierto minun tapauksessa (900m pitkästi halk. 20mm putkea ja 3 jakotukkia talossa).

Poissa Remppareiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: MLP:den kiertovesipumppujen tehot
« Vastaus #1 : 29.09.10 - klo:10:13 »
Niben asentajan käsikirjassa neuvotaan asentamaan lattialämmityspiirille oma ulkoinen kiertovesipumppu. Nähtävästi patteriverkostolle Niben pumpun teho olisi riittävä.
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: MLP:den kiertovesipumppujen tehot
« Vastaus #2 : 29.09.10 - klo:10:42 »
Kysäisenpä minäkin kun sattui sopiva ketju.
Paljonkohan Wilo Rs 25/70 r kiertovesipumpun virtausteho (l/min) olisi suunnilleen?Pumppu tarvii olla maksimi (115W) teholla.
Tämä on Ekowell ETP 400 lauhdutinpumppu,putket 28mm,pituutta 2X5m ja kierrättää 1,2m3:n varaajan vettä.Joskus tuli kokeiltua kääntää kiertopumppu pienemmälle teholle niin laukesi korkeapainepressostaatti
Oli tarkoitus laittaa Pollucom QN 1,5 mittaamaan pumpun antotehoa mutta tais tulla hommattua liika pienivirtauksinen mittari,1,5m3/h eli 0,42l/sekunnissa.Sillä alkoi epäilyttää kun mittarissa reikä josta vesi menee on n 12mm.

http://cgi.ebay.de/Qn-1-5-SENSUS-POLLUCOM-E-Warmezahler-Warmemengenzahler-/300471033508?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item45f5781ea4

edit:Wilo Rs 25/70 r virtausteho on 1,5l/sek eli 5,4m3/h maksiminopeudella.
« Viimeksi muokattu: 01.10.10 - klo:14:24 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: MLP:den kiertovesipumppujen tehot
« Vastaus #3 : 29.09.10 - klo:22:30 »
tuli lipsahdus tuonne virtausnopeuteen, eli tietysti kyseessä l/s eikä l/min.
Eipä muuten kukaan MLP edustaja tarjouksessaan tyrkyttänyt ulkoista kiertovesipumppua talooni, tosin en tiedä onko kaikissa MLP:ssa sisäinen kiertovesipumppu lämmitykselle, ilmeisesti on?
No kyllä tälläkin nibe 1145:sen omalla kiertovesipumpulla toimeen tulee ja lämmitysveden dT menee niben haarukkaan 5-10 astetta ainakin vielä (dT 7-8 astetta), katsotaan tilannetta pakkasilla uudelleen.
Mietin vaan tuossa että mitenkähän tilanne olisi ohuemmilla lattialämmitysputkilla, niissähän on virtausvastusta enemmän kun näissä halk. 20mm putkissa? Ja pituutta kans koska ne on ilmeisesti tiheämmässä kuin nämä wirsbon putket?