Mulla on taloa siis lämmittämässä carrier 30NQC7 maalämpöpumppu. Ihmettelen tässä nyt vaan sitä, että kun täältä löytyy kolme eri jakotukkia lattialämmitykseen: kosteat tilat/muu talo/autotalli. Niin saako noita jotenkin erikseen säädettyä pumpulta?
Tarkoitan siis sitä, että kun kesällä lattialämmitystä ei tarvita muualla kuin kosteissa tiloissa, niin mitenkä minä sen teen? Saanko pumpulta jotenkin suljettua muun talon ja autotallin lämmityksen, mutta kosteissa tiloissa silti kiertäisi lämmin vesi lattioissa?
Nyt pumpussa on kesätoiminto päällä. Tarkoittaako se, ettei koko systeemissä nyt lämmitetä lattioita ollenkaan vai mitä?
Mulla C9 ja juuri "projektoituna" (ostin avaimet käteen, joten lähinnä vain päällepäsmäsin.
Muutama selvennys auttaisi auttamaan:
- Onlo sulla lattialämpö (betoni vai kevyt) vai patteritalo / onko puskurivaraajaa (ks. manuaalin sivu 56 / "C12")?
- Onko sinulla asennettu vain yksi piiri? Jos et muuten tiedä (näet koneen päällä olevasta kytkennästä, katso näkyykö sinulla valikossa 3.4 "Lämpötilan lukeminen Shunttik. esit. GT4" tai
1.4 Lämpökäyrän kytkentäerotus 5º
1.5 Shunt öka/minska 4
1.6 Shuntin hienosäätö 0º
1.7 Shunttikäyrän asetus 0º
1.8 Shunttikäyrä neutraalialue 3º
1.9 Shunttikäyrä maks. GT4:llä 60º
.
Kesätoiminto tarkoittaa, että MLP:n lämmitys poispäältä (ja P1 pois päältä eli LL-kierto pois päältä, vain LKV tuotto päällä), tason voit saatää parametrissa
1.14 "Kesäkytkennän asetus" (oletus 18º)
Jos ei puskurivaraajaa/betonilaattaa, markätila-kesäkäyttö saattaa olla kyseenalaista (liian pieni lämpökapasiteetti / sitä kuulluisaa pätkäkäyntiä

)
MLP ei säädä sun tukkeja, vaan se on tehtävä erikseen (tai laitettava taloon lisää älyä 8-) .
Lopputulema (oletus LL, 1-piiri, haluat edelleen käyttää kesä-lämmitystä
- Säädä 1.14 riittävän ylös
- Sulje autotallin ja muun tilan tukit (ja merkkaa sitä ennen venttiilien asennot ylös, jotta saat samaan asentoon syksyllä

)
- Avaa märkätilat täysin auki (ja merkkaa sitä ennen venttiilien asennot ylös, jotta saat samaan asentoon syksyllä

)
- Tarkasta, että "lämmityspiirin minimivirtaus voidaan taata", köyttöohje sivu 56
helppo tapa: Tarkasta, mikä on meno ja paluu-anturien arvot (kum MLP käy)
Jos GT8:n ja GT9:n lämpöero yli 13 C, MLP trippaa (tätä ei tapahdu, jos Lämpöpumpun on kytketty ohituksella varustettuun lämmitysjärjestelmään (sivu 56). MLP:ssä liian pieni virtaus => avaa joku venttiili lisää (jos ei ohitusta).
Lämpötilan lukeminen
Paluu LJ GT1
Lämpötilan lukeminen
Lämpöjohto Ulos GT8
Lämpötilan lukeminen
LJ paluu GT9
- Kellota käyntiaika / sykli (tästä ollaan sen verrran herkkänä tällä foorumilla, että parempi, että itse olen

- Joissain taloissa kannattaa pudottaa P1-pumpun (LL-piiri) pumpun asentoa pienimmälle (koska vain osa piiristä köytössä) - tämä varsinki, jos ohituspiiri asennettu
Toivottavasti auttoi...