Säädöt kohdilleen?
« : 14.10.08 - klo:15:28 »
Kumpi järkevämpi, kun kyseessä on patteritalo.
Nyt pumppu säädetty lämmittämään varaajan alaosan L1 käyrän mukaan eli ulkona ~11 astetta niin pumpun pyynti varaajalle ~33 astetta. Yläosan ja käyttöveden lämmittää 3kw priimausvastus ~50 asteiseksi. Olisko järkevämpää vaihtaa alaosan pyynniksi jokin kiinteä arvo esim. 45 astetta??
Pumppu käy siis todella harvaan ja yläosn vastus sitäkin tiheämmin ::)
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Säädöt kohdilleen?
« Vastaus #1 : 14.10.08 - klo:16:26 »
Tulipa yks kesä mittailtua kulutuksia niin  käyttöveden (+50) tekeminen pelkästään vastuksella otti 10kwh/vrk ja lämpöpumpulla 5kwh/vrk.Eli on se aina pumpulla halvempaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m