Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu  (Luettu 6914 kertaa)

Poissa MR_

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Geopro SH9, SHB 500, 600m vaakaputkea savipellossa
Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu
« : 21.01.08 - klo:20:27 »
Mitä mieltä ollaan; säästyykö energiaa jos lämpimän käyttöveden kierto katkaistaan joka yö esim. 8 h:ksi? Tällöinhän vesi voi jäähtyä yön aikana reilustikin ja kun kiertovesipumppu menee taas päälle, kylmennyt vesi kierrätetään samantien kaikki varaajan yläosaan -> MLP lähtenee varmuudella heti päälle. Eli kannattaako? Voisi kuvitella että pidempien poissaolojen (esim. viikko) kierto kannattaa ainakin katkaista.

Meillä uudessa talossa lämpimän veden kiertoputki on yhteensä n. 24 m ja sijaitsee betonilattian alla kahden styroxkerroksen välissä.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu
« Vastaus #1 : 22.01.08 - klo:14:47 »
Jos lämpimän käyttöveden putket kulkevat lämmitettävässä tilassa, talviaikaan ei tule kai juuri mitään säästöä, ellei kiertovesipumpun käyttämää pientä sähkömäärää ei lasketa.

Lämpiminä vuodenaikoina taas kannattaa ajastaa öiksi ja loma-ajoiksi pois päältä.

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu
« Vastaus #2 : 22.01.08 - klo:16:39 »
Lainaus
Mitä mieltä ollaan; säästyykö energiaa jos lämpimän käyttöveden kierto katkaistaan joka yö esim. 8 h:ksi? Tällöinhän vesi voi jäähtyä yön aikana reilustikin ja kun kiertovesipumppu menee taas päälle, kylmennyt vesi kierrätetään samantien kaikki varaajan yläosaan -> MLP lähtenee varmuudella heti päälle. Eli kannattaako?
Kannattaa katkaista. Kun kierto pysäytetään, putkista karkaava lämpöteho alkaa pienentyä sitä mukaa kuin lämpötila laskee. Kierron ollessa päällä hukka on koko ajan maksimissaan. Sitä paitsi, montako litraa uskoisit putkessa makaavan vettä? Vihjeenä voin sanoa, että se on yllättävän vähän. Tämä vesimäärä kerran varaajaan pyöräytettynä ei vielä tuhoa sammuttamisessa saatua säästöä. Kuumaa_kalliosta:n (Kuuman_kalliosta? Kuumaa_kalliostan?) näkökohta, että lämmityskautena hukkalämpö jää hyväksi, on sinänsä totta, mutta pitää muistaa, että se on kallista korkean lämpötilan lämpöä, kun lämmittämiseen muuten riittäisi matalampi (varaajan alaosan) lämpö. Tämä liittyy toiseenkin asiaan, josta on aikaisemminkin väännetty kättä, eli voiko jatkuvaa kiertoa maalämpöpumpulla edes pitää päällä. Jotkut sanovat sen toimivan itsellään hyvin, meillä taas siitä seurasi viiden minuutin käyntijaksoja vartin välein, ja alalämmöt olivat koko ajan viidenkympin tienoilla. Periaatteessa sen voisi ajatella onnistuvan parhaiten vaihtuvalauhdutteisella pumpulla: lämmitetään yläosaa silloin kun yläosassa on (kierrosta johtuvaa) lämmönkulutusta - ei tarvitse lämmittää alaosaa kuumaksi vain sen takia että saisi yläosaan tarpeeksi lämpöä.

Poissa MR_

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Geopro SH9, SHB 500, 600m vaakaputkea savipellossa
Re: Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu
« Vastaus #3 : 23.01.08 - klo:12:40 »
Kiitos kommenteista! Tosiaan 24m mittaisessa putkessa (olettaen että putken sisähalkaisija on 12mm) makaa vettä alle 3 litraa (pi*0,006m^2 * 24 = 2.7 litraa). Eli tosi vähän. Pidän siis kiertoveden pois päältä edelleen öisin ja lomien aikana...

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: Käyttöveden kierron tilapäinen katkaisu
« Vastaus #4 : 23.01.08 - klo:20:31 »
Lainaus
Pidän siis kiertoveden pois päältä edelleen öisin ja lomien aikana...
Tuo mitä edellä kertoilin on siis pohdiskelua teorian kannalta, eli kiertoveden katkaisemisessa ei ainakaan häviä mitään, jos lämpimän veden tarvetta ei johonkin aikaan vuorokaudesta ole. Käytännön vaikutus sähkölaskuun ei välttämättä ole hirveän suuri, mutta sekin on aina kotiinpäin. Suurin hyöty tulee, jos ajastamisilla saa vähennettyä kierron vaikutusta pumpun käyntiaikoihin, sen vaikutus kun ei yleensä ole mitenkään kovin suotuisa. Yön täyspysäytyksen lisäksi voi kannattaa kokeilla erilaisia jaksotuksia tyyliin pari minuuttia päällä - puoli tuntia pois. Silläkin saa jo aikaan sen, että lämmintä vettä - ei kuitenkaan välttämättä aina heti tulikuumaa - tulee nopeasti. Aiheesta on täälläkin kirjoiteltu yhtä ja toista, arkistosta voi etsiä vaikka hakusanalla "ajasti" (löytää taivutusmuodot ajastin, ajastimella, ajastimen jne.).