Mitä mieltä ollaan; säästyykö energiaa jos lämpimän käyttöveden kierto katkaistaan joka yö esim. 8 h:ksi? Tällöinhän vesi voi jäähtyä yön aikana reilustikin ja kun kiertovesipumppu menee taas päälle, kylmennyt vesi kierrätetään samantien kaikki varaajan yläosaan -> MLP lähtenee varmuudella heti päälle. Eli kannattaako?
Kannattaa katkaista. Kun kierto pysäytetään, putkista karkaava lämpöteho alkaa pienentyä sitä mukaa kuin lämpötila laskee. Kierron ollessa päällä hukka on koko ajan maksimissaan. Sitä paitsi, montako litraa uskoisit putkessa makaavan vettä? Vihjeenä voin sanoa, että se on yllättävän vähän. Tämä vesimäärä kerran varaajaan pyöräytettynä ei vielä tuhoa sammuttamisessa saatua säästöä. Kuumaa_kalliosta:n (Kuuman_kalliosta? Kuumaa_kalliostan?) näkökohta, että lämmityskautena hukkalämpö jää hyväksi, on sinänsä totta, mutta pitää muistaa, että se on kallista korkean lämpötilan lämpöä, kun lämmittämiseen muuten riittäisi matalampi (varaajan alaosan) lämpö. Tämä liittyy toiseenkin asiaan, josta on aikaisemminkin väännetty kättä, eli voiko jatkuvaa kiertoa maalämpöpumpulla edes pitää päällä. Jotkut sanovat sen toimivan itsellään hyvin, meillä taas siitä seurasi viiden minuutin käyntijaksoja vartin välein, ja alalämmöt olivat koko ajan viidenkympin tienoilla. Periaatteessa sen voisi ajatella onnistuvan parhaiten vaihtuvalauhdutteisella pumpulla: lämmitetään yläosaa silloin kun yläosassa on (kierrosta johtuvaa) lämmönkulutusta - ei tarvitse lämmittää alaosaa kuumaksi vain sen takia että saisi yläosaan tarpeeksi lämpöä.