yritetään tehdä yksinkertainen paketti ja sanon hieman tylysti, että unohdat aikaisemman suunnitelman.
- LP
+ 300l (puskuri)varaaja
+ 300l käyttövesivaraaja
0. 300l käyttövesivaraaja (manttelimalli) tehtaan ohjeen mukaan (kts. manuaali)
1. kytketään tehtaan ohjeen ohituskytkentä LP:lle (kts manuaali)
2. mutta kytkentä siten, että ohitus vie (myös/aina) puskurin kautta !
3. kytket 300 litran puskurin suoraan pumpun lämmityspiirin lähtöön
4. 300L puskurilla vain lisätään nesteen määrää lämmönjakopiirissä (piireissä).
5. puskurin jälkeen T-haara + 2 pumppua + shuntti
6. toinen pumppupiireistä (1) pattereille kesäsululla
7. toinen pumppupiireistä (2) shuntilla kosteiden tilojen lattiapiireille. Shuntilla alennat lämmön sopivaksi lattiapiireihin.
8. shunttia ohjaat joko IVT:llä suoraan tai vanhalla Oumanilla (ouman monipuolisempi, jos se on oppiva säädin); IVT:ssä on 2 ohjausta vakiona.
9. oumanin haluaman ulkolämpötilatiedon otat systeemiin pihalta kuten ennenkin. Eli ohjaat ulkolämpötilan perusteella oumanilla shuntin lähdön lämpötilaa
10. mainitut 2 pumppua (1 ja 2) sellaisilla tehoilla, että se on yhdessä teholtaan enemmän kuin LP:n sisäinen oma siirtopumppu (pumppu SIS).
11. kesällä kun laitat pumpun 1:n kiinni, niin pienennät SIS asennosta 3 to 1 tai 3 to 2 ja nostat piirin 2 pumpun nopeuden 1 to 2 tai 2 to 3 (nopeusmuutokset siksi, että ohitus toimii oikein !)
Eli talviasennnon ja kesäasennon säädöt muistettava tehdä oikein. Kesällä voit ajaa 5 asteen hystereesillä ja talvella 4:llä. Muuten ei huolto/säätötarvetta, kunhan IVT:n peruskäyrä saatu kohdalleen ja haluttu ouman käyrä myös.
12. lämmityksen PÄÄ-säätöä ohjataan IVT:n lämpökäyrällä .
Kulutusmittaukset saat suoraan PC:lle excel tiedostoon automaattisesti asentamalla Husdatan softan ja kaapelin lämpöpumpun huoltoporttiin. Husdata näyttää myös valvontakonsolia ruudulla. IVT kerää myös itse tietoja, mutta osaa tiedoista kivempi (helpompi) seurata PC:ltä.
Jotenkin suunnilleen noin pikaisesti kirjoitettuna.