Vanhan ja uuden yhdistäminen oikein
« : 12.05.07 - klo:17:50 »
Meille tulee (kallio)maalämpö vanhan öljylämmön tilalle. Nyk. järjestelmässä Oumanin EH203 säädin säätää lattialämmön ja vesipatterilämmön, lämmityksessä tietty ulkolämpömittaus + sisälämpökompensoitu (mittaus yhdestä huoneesta, joka vaikuttaa lattialämmön säätökäyrään max. +-10%). Lisäksi käytössä on GSM modeemi jolla menovesien ja talon lämpöä voi tarkkailla + säätää. Uuteen järjestelmään tulee pumppu + 300l  varaaja jota IVT pumppu lämmittää + toinen 300l käyttövesivaraaja. Tuosta ensimmäisestä varaajasta on tarkoitus jakaa lämpö lattiaan ja pattereille Oumanin säätöjen mukaan.

Nyt olisi useita kysymyksiä:

-Mikä on IVT pumpun odotettavissa oleva hyötysuhde kun talvella tarvitaan max. 65 asteista vettä?
-Tulisiko/voiko IVT:n laittaa tekemään oman ulkolämpömittauksen mukaan tuon varaajan veden, ettei esim kesällä tai nollakelillä tehdä 65 astetta turhaan? (Onko siis IVT Greenline HT plus laitteessa kahden piirin säädöt, vai?)
-Voiko IVT HT plus pumpun lämpötilatietoja kytkeä suoraan Ouman EH203:een? Vapaita mittauspaikkoja pitäisi olla, yhteensä mittauksia mahtuu 11 kpl, käytössä on nyt 4.
-Voiko lämpöpumpun käyntiaikaa mitata Oumanilla?
-Onko lämpöpumpun käyntiaika x ottoteho = sähkönkulutus (oletetaan että vastukset eivät ole päällä)?
-Kerääkö IVT mitään tietoa käyntiajoista ilman Husdatan modulia?
- Onko muita kommentteja?

Etukäteen nöyrästi kiittäen,

Michael

Poissa tuomasveturi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT
Re: Vanhan ja uuden yhdistäminen oikein
« Vastaus #1 : 22.05.07 - klo:21:09 »
Tietäisikö joku edes minkälaiset liitännät IVT:n pumpussa on? Onko lämpötila-antureille ulostuloa?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Vanhan ja uuden yhdistäminen oikein
« Vastaus #2 : 23.05.07 - klo:07:06 »
yritetään tehdä yksinkertainen paketti ja sanon hieman tylysti, että  unohdat aikaisemman suunnitelman.

- LP
+ 300l  (puskuri)varaaja
+ 300l käyttövesivaraaja

0. 300l käyttövesivaraaja (manttelimalli)  tehtaan ohjeen mukaan  (kts. manuaali)
1. kytketään tehtaan ohjeen ohituskytkentä  LP:lle (kts manuaali)
2. mutta kytkentä siten, että ohitus vie (myös/aina) puskurin kautta !
3. kytket 300 litran puskurin suoraan pumpun lämmityspiirin lähtöön
4. 300L puskurilla vain lisätään nesteen määrää lämmönjakopiirissä (piireissä).    
5. puskurin jälkeen T-haara + 2 pumppua + shuntti
6. toinen pumppupiireistä  (1)  pattereille kesäsululla
7. toinen pumppupiireistä (2) shuntilla kosteiden tilojen lattiapiireille. Shuntilla alennat lämmön sopivaksi lattiapiireihin.
8. shunttia ohjaat joko IVT:llä suoraan tai vanhalla Oumanilla  (ouman monipuolisempi, jos se on oppiva säädin);  IVT:ssä on  2 ohjausta vakiona.
9.  oumanin haluaman ulkolämpötilatiedon otat systeemiin pihalta kuten ennenkin.  Eli ohjaat ulkolämpötilan perusteella oumanilla shuntin lähdön lämpötilaa
10.  mainitut 2 pumppua (1 ja 2) sellaisilla tehoilla, että se on yhdessä teholtaan enemmän kuin LP:n sisäinen oma siirtopumppu  (pumppu SIS).
11. kesällä kun laitat pumpun 1:n kiinni, niin pienennät SIS asennosta 3 to 1 tai 3 to 2  ja  nostat piirin 2 pumpun nopeuden 1 to 2 tai 2 to 3  (nopeusmuutokset siksi, että ohitus toimii oikein !)

Eli talviasennnon ja kesäasennon säädöt muistettava tehdä oikein. Kesällä voit ajaa 5 asteen hystereesillä ja talvella 4:llä.   Muuten ei huolto/säätötarvetta, kunhan IVT:n peruskäyrä saatu kohdalleen ja haluttu ouman käyrä myös.

12.  lämmityksen PÄÄ-säätöä ohjataan IVT:n lämpökäyrällä .

Kulutusmittaukset saat suoraan PC:lle excel tiedostoon automaattisesti asentamalla Husdatan softan ja kaapelin lämpöpumpun huoltoporttiin.  Husdata näyttää myös valvontakonsolia ruudulla.  IVT kerää myös itse tietoja, mutta osaa tiedoista kivempi (helpompi)  seurata PC:ltä.

Jotenkin suunnilleen noin pikaisesti kirjoitettuna.
« Viimeksi muokattu: 23.05.07 - klo:07:12 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa tuomasveturi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT
Re: Vanhan ja uuden yhdistäminen oikein
« Vastaus #3 : 23.05.07 - klo:18:56 »
Kiitokset vastauksesta.
Jos ymmärrän oikein (?), tarkoitat samaa kuin minäkin, eli 300l lämmitysvaraajaan kytketään molemmat (nykyiset) piirit. Olet varmaan oikeassa että patteripiiriin ei tarvita shunttia, mutta sellainen moottoriohjattuna joka tapauksessa jo on, niin että Oumania voisi käyttää esim. patteripiirin kesäsulkuna (osaa jaa venttiilin kokonaan kiinni ja lopettaa säädöt kun ulkolämpötila on riittävä).

Toimiiko tuolla ehdottamallasi tavalla LP siten että koko 300l + putkien vedet annetaan ensin jäähtyä monta astetta, ennen kuin LP lähtee käyntiin (jottei tulisi liikaa käyntejä) vai onko niin että tuollaisen vesimäärän lämmitys esim. 1 tai 2  asteen verran vie riittävästi aikaa, ettei kompressori rasitu lyhyillä käynneillä?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Vanhan ja uuden yhdistäminen oikein
« Vastaus #4 : 23.05.07 - klo:21:42 »
Ehkä hieman kallista pitää shunttia vain  sulkuna, mutta toiminee noinkin, jos paluu tukittu vanhassa 3-tieventtiilissä ja säädin hallitsee tuollaisen "erikois"- käytön.    (Tai käytät 2 tie sulku-venttiiliä (tulo/meno))

http://www.prosessiautomaatio.com/www/page.php?id=39

Putken vedet ja 300L annetaan jäähtyä x astetta ennenkuin uusi käynnistys eli puskurilla saa vähennettyä pätkäkäyntiä.  X talvella esim 3C ja kesällä 5C.  Kokeilemalla löytyy paras omaan makuun.  Oma käynti puskurilla näin:   http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&H=&View=Rapport

Pumppujen nopeudet pitää käsisäätää joka tapauksessa, kun ei ole invertteri-mallia, jossa se olisi automaattisesti.
« Viimeksi muokattu: 24.05.07 - klo:07:08 kirjoittanut Tommy200 »