Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPF 7 E Kokemus & kulutus  (Luettu 42305 kertaa)

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
WPF 7 E Kokemus & kulutus
« : 17.12.10 - klo:19:40 »
Eli Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja. Varaaja lämpenee kierukalla, kuten kait muutkin Stiebel varaajat.

Kulutus tiedot saa suoraan automatiikasta.

Eriteltynä Alusta lähtien:
-Ottoenergia lämmitykseen
-Anto energia lämmitykseen
-Ottoenergia Käyttövedelle
-Antoenergia Käyttövedelle
Yllä olevat arvot saa myös viimeiseltä 24 tunnilta.

Lisäksi kone antaa vastustunnit erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle sekä koneen syömät kilowatti tunnit vastuksille 3, 6, 9 kW erikseen.


Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Lisäsähkö Lämmitys, 11,4 kWh
Lisäsähkö, Käyttövesi, 17,8 kWh

Näin täällä. Hyvin säästää!






« Viimeksi muokattu: 17.12.10 - klo:19:51 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #1 : 24.12.10 - klo:14:00 »
Lukemia Jouluaatolta käynnistyksestä saakka:


lämmitys      6726kWh /      1520kWh = COP      4,425
käyttövesi 1032kWh /      338,4kWh= COP      3,049

Yhteensä      7758kWh /      1858,4kWh= 4,17 Kokonais COP


Sähkövastukset:

Lämmitys 23,4 kWh
Käyttövesi 38,7 kWh


Kokonais COP sisältäen vastukset ja kompura sekä käyttövesi että lämmitys.

7758kWh / 1920,5KWh =      COP 4,04 :D

Vastusten merkitys COP:hen on 13 sadasosaa!

Hyvää joulua!



« Viimeksi muokattu: 24.12.10 - klo:14:04 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #2 : 24.12.10 - klo:17:00 »
Huononeeko COP kokoajan kun kompressori pysähtyy? Jos ei, niin mittaus ei ota huomioon koneen elektroniikan ja KV-pumppujen kulutusta. Hyvä se silti on että saa suhteellisen lukeman pihalle, jolloin näkee jos lakkaa laite toimimasta.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #3 : 26.12.10 - klo:15:20 »
Kone ei näytä hetkellistä COP:tä.

Se näyttää koneen alusta saakka ja viimeisen 24h energian kulutusta ja anto energiaa. Näistä saa yksinkertaisesti jakamalla COP:een.


Totta, jos COP huononee radikaalista saa selville että jossain on vikaa.

Ilman laboratorioita saa tuskin näkyville 100% tarkkoja arvoja.
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:15:21 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #4 : 26.12.10 - klo:19:50 »
Ihmetyttää kovasti millä Stiebel noi COP:t saa näyttämään noin hyviltä kun jonkin ENxxxxx mukaan muka ilmoitetaan, mitähän kummaliista niissä on?
-normi copeland kompurat, ei eroa
-kylmäaine R410, tuskin kaikkihan sitä sitten käyttäis
-jollain eristyksillä+muilla pikkujutuilla, ei tehdä isoa eroa

Löysin jonkun SP:n testin ja siinä ne COP:t oli huonompia kuin hurrien omilla pumpuilla. Siinä oli joku WPC 10 Stiebeliltä. Jossain "Råd & Rön 6/05" julkaistu.

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #5 : 26.12.10 - klo:20:08 »
Ruotsin kuluttajaviraston testi sattui silmään jo tuossa aikaisemmin. Siinä on mukana Stiebelin WPC10:kin:

http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:20:09 kirjoittanut kkuukkeli »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #6 : 26.12.10 - klo:20:35 »
Lainaus
Ruotsin kuluttajaviraston testi sattui silmään jo tuossa aikaisemmin. Siinä on mukana Stiebelin WPC10:kin:

http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf
No tuo on sama taulukko mikä mullakin on, eri paikasta vaan noukittuna. Tuossa lukemat näyttää normi pumppujen lukemilta, ehkä allekin.
Ovatkohan muuttaneet tuosta ajasta jotain?
Vai onko pelkkää lumetta, pitäis olla jollakulla oikea kwh-mittari edessä että vois verrata. Jos se menee lumeen puolelle, niin silloin tuollaiset "yli" lukemat helposti muuttuu vaikutukseltaan (-)merkkiseksi ainakin osalla porukoista. Tai ostajat voivat alkaa käyttämään annettuja lukuja vipuvartena ja vaatia jotain jos ei nuo toteudukaan...
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:20:37 kirjoittanut Roori »

Poissa Pantteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #7 : 26.12.10 - klo:20:56 »
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #8 : 26.12.10 - klo:21:04 »
Lainaus
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.

http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/l__mp__pumpputesti_2006.pdf

Ei kai kukaan katso 2005 vuonna tehtya testiaä ostaessaan 2011 pumppua ;D

« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:21:09 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #9 : 26.12.10 - klo:21:12 »
Erot pumppumerkkien välillä lämpökertoimissa ovat täysin mitättömät. Pumpun vuosimallillakaan ei kauheasti ole merkitystä. Ainakaan minun silmään ei ole sattunut sitä "ylivoimaisesti parasta merkkiä". Erot käyttökohteissa tulevat sitten muusta kuin pumpun merkistä: säädöistä, mitoituksesta, kaivosta, lämpimän veden käytöstä, onko patteri- vai lattialämmitys jne.

Tuli heti mieleen jäsen Hondan ilmiömäiset lämpökertoimet(ei ole tarkoitus tässä ruveta kyseenalaistamaan niitä). Yksi syy oli ainakin tulivuorimainen kaivo. Toisaalta tuosta ruotsalaisesta testistäkin näkee, ettei kaivon lämpötilakaan yksistään ihmeitä tee.

Se Honda:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1563.msg14953#msg14953

edit: korjattu typo
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:20:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #10 : 26.12.10 - klo:21:42 »
Nykyaikaisissa vaihtuvan lauhtumislämpötilan lämpöpumpuissa COP 4 on varsin mahdollinen.

Onhan kaikilla vaihtuvalauhdutteisisilla ilmoitettu COP 0-35 yli 4,5, jos WPF:n kone näyttää alle sen ja meno on alle 35, niin mikä ettei.

koneen COP:hen vaikuttaa:

-Höyrystin, sen rakenne ja levyjen määrä
-Lauhdutin, sen rakenne ja levyjen määrä
-Paisuntaventtiili ja sen SÄÄTÖ!
-Scroll kompuran tyyppi, ZR, ZH, ZP tms.
-Kylmäaine
-Automatiikan nerokkuus.

Näiden lisäksi suurin ero tulee käyttäjien tavoissa. Samasta pumpusta eri käyttäjä voi saada täysin eri arvot.

En usko että Stiebelin mittaus arvot ovat absoluuttinen totuus, mutta on valmistajalla selvästi edelläkävijän ideoita ja munaa näyttää energiatiedot. Mitä valmistaja imoittaa tarkkuudeksi? Saksalaiset tunnetusti on tarkkoja laskelmissaa.

Pitäisikö foorumille perustaa erillinen COP keskustelu palsta?




justus01

  • Vieras
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #11 : 26.12.10 - klo:23:06 »
Lainaus
Lainaus
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.

http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/l__mp__pumpputesti_2006.pdf

Ei kai kukaan katso 2005 vuonna tehtya testiaä ostaessaan 2011 pumppua ;D


Tuskin ne huonommaksi on muuttunut.
Tuskin ovat merkittävästi parantuneetkaan.

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #12 : 27.12.10 - klo:08:37 »
Stiebel väittää omilla sivuilla tehneensä joitakin parannuksia ruotsalaisen testin jälkeen. Ei ilmeisesti mitään radikaalia kuitenkaan.

Ohessa kaappaus blogistani, jossa tietoja kulutuksesta:

"Tiistai-illan käyttöönotosta aina lauantai-aamuun pakkanen oli koko ajan vlillä 22- 28 astetta. Tuon ajanjakson (88h) kokonaiskulutus oli 274 kWh. Em. luku sisältää n. 7 kWh:ta pattereiden kiertovesipumpun kulutusta. Keskikulutus oli 75 kWh / 24h. Samanlaisilla pakkasilla öljynkulutus on ollut noin 20-25 l/24h.

COP-luku yo. pakkasilla on ollut karvan alle kolme, jos patterivekoston pumppu on laskuissa mukana ja karvan yli kolmen jos se jäteään laskuista pois. Luvut perustuvat erilliseen kulutusmittukseen ja pumpun ilmoittamiin tuottotietoihin:

-kompuran lämmitystuotto 781,5
-kompuran lämmnvesituotto 10,9
-vastuksen lämmitystuotto 13,4
-vastuksen lämminvesituotto 5,6
Yht 811 kWh

En tiedä miten luottetava pumpun energiatuottomittaus on mutta kulutusmittaus on luotettava, koska se on kalibroitu vanha sähköyhtiön kWh-mittari."

Kulutusluvuissa on mukana maalämpöpumpun molemmat kaksi kiertopumppua ja kompressori sekä myös patteriverkon kiertovesipumppu.

Jännityksellä odoton pidemmän ajan mittaustuloksia.



Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #13 : 27.12.10 - klo:10:43 »
Niinhän se on että laitteet kehittyy koko ajan mutta ilmeisesti ei mitenkään suurin harppauksin pientä viilausta sinne tänne kuten tuo raportin kooste kertoo;


OsamuutoksistajoitaWPC-malliinon tehtyRåd& Röntestinjälkeenmarraskuussa2006:
Muutoksetkompressorikoneikossa:
-UusienergiatehokkaampiA-luokanliuospumppu, liuospumpunenergiankulutuksenmuutos-46%
-Sisäisenkolmiportaisensähkövastuksenuusirakenne(16% pienemmätpainehäviöt)
-Uusitehokashöyrystin
-Uusipaisuntaventtiili
-Uudetlianerottimetliuos-jalämmityspuolelle

En ollut moista vertailua nähnyt kun pumppua olin hankkimassa ja ostin sitten niben kun se oli edullisin, kiva nähdä että se on kuitenkin ihan kelpo peli tuon testinkin mukaan (tai ainakin testissä ollut malli oli).

Olisi mielenkiintoista nähdä vertailu jossa mukana uudet mallit, tuossa hankkimassani 1145:ssa kun näyttää olevan elektroonisesti ohjatut kiertonestepumput (molemmat) ja ainakin lämmityspuolen kiertovesipumppu on energiankulutukseltaa A- luokkaa jne. Taitaa olla niin että juuri noilla pumppujen energiankulutuksen ja virtaushäviöiden minimoimisella ne pienet erot COP:ssa tehdään, toki jotain eroa varmaan on mäntä- ja scroll kompuroiden COP:ssa mutta nibe tuntuu ramaavan mäntäkompuroihin ainakin alle 12kw versioissa, varmaan on edullisempia nuo mäntäkompurat.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #14 : 27.12.10 - klo:12:30 »
Hape
Lainaus
COP-luku yo. pakkasilla on ollut karvan alle kolme, jos patterivekoston pumppu on laskuissa mukana ja karvan yli kolmen jos se jäteään laskuista pois. Luvut perustuvat erilliseen kulutusmittukseen ja pumpun ilmoittamiin tuottotietoihin:

-kompuran lämmitystuotto 781,5
-kompuran lämmnvesituotto 10,9
-vastuksen lämmitystuotto 13,4
-vastuksen lämminvesituotto 5,6
Yht 811 kWh

En tiedä miten luottetava pumpun energiatuottomittaus on mutta kulutusmittaus on luotettava, koska se on kalibroitu vanha sähköyhtiön kWh-mittari."
Onneksi olkoon hyvin menneistä asennustöistä.

Nämä hyötysuhdemittaukst ovat "linjassa" muiden pumppujen kanssa.

Pumpun oma ototeho lienee pelkän kompressorin teho.
Kuinka suuri ero on pumpun oman mittarin ja sinun mittarisi välillä?

Tiedätkö tai saatko selville miten antoenergian mittaus on toteutettu? Onko laitteessa energiamittari vai onko puhtaasti laskennollinen?

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS
« Viimeksi muokattu: 27.12.10 - klo:12:31 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #15 : 27.12.10 - klo:13:00 »
Seppaant:ia kompaten:
Nähdäkseni myös laskelmat ovat varsin "linjassa".


Hapella patteritalo pumppu ollut päällä 5 päivää. Koko sen ajan kova -25-28C pakkanen ja menovesi luultavasti suht' "tapissa" (Varmaankinluokkaa 50C ? )  .... COP luokkaa 3.

WPF:llä lattialämmitystalo meno vesi max. 35 ollut päällä jo jonkin aikaa eli myös lauhoilla keleillä. Lattialämmityksen COP 4,4. Ja käyttöveden jossa menovesi varmaankin luokkaa 50C, niin COP 3,1 ja näistä kokonais COP 4,1.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #16 : 27.12.10 - klo:19:02 »
Lainaus

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS

Avasin koneen pienen ohjekirja opiskelun jälkeen. Tavaraa on sisällä riittävästi. Asiaan.. Kompura on Copeland ZP mallia ja kylmäaine R410
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #17 : 28.12.10 - klo:08:13 »
[/quote]
Onneksi olkoon hyvin menneistä asennustöistä.

Nämä hyötysuhdemittaukst ovat "linjassa" muiden pumppujen kanssa.

Pumpun oma ototeho lienee pelkän kompressorin teho.
Kuinka suuri ero on pumpun oman mittarin ja sinun mittarisi välillä?

Tiedätkö tai saatko selville miten antoenergian mittaus on toteutettu? Onko laitteessa energiamittari vai onko puhtaasti laskennollinen?

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS[/quote]

Kiitos, vielä olisi maksamisen ilo edessä. No näillä tiedoilla ei sekään koske niin kauheasti.

Laitteen ilmoittama oma kulutus on pinenempi kuin mikä on erillismittarilla mitattu kulutus.  Muistaakseni ero oli vähän enemmän kuin kaksi kertaa patterikiertopumpun kulutus (teho 80 W). Tähän eroon mahtuu hyvin kaksi eco-pumppua. Tarkistan eron sopivassa välissä.

Tehonannonlaskentamenetelmä ei ole tiedossani, täytyy kysellä vielä.

Kompura on yllä kerrottu Copeland, mutta tyyppiä en omastani löytänyt ja kylmäaine R410A (etanoliliuos?)

Laitteessa on mielenkintoinen ominaisuus: sen on pakotetaan sammumaan ohjelmallisesti joka tunti 20 minuutin ajan, eikä tätä aikaa saa kuin poikkeustilanteessa lyhentää.

Onko kellään tietoa onko tuore, juuri käyttöön otettu kaivo jotenkin tehokkaampi kuin jo aikoja käytössä ollut? Omani näyttäisi ainakin elpyvän tuon em. 20 min aikana sammaan 6-7 asteen lämpötilaan kuin se oli ilmatessa.
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #18 : 28.12.10 - klo:19:15 »
Kyllä:

COPin ollessa 3 oli menoveden lämpötila 50-52 astetta ja pakkasta 22-28.

Nyt kun lämpötila on ollut 12- 15 astetta pakkasta, on pattereiden menoveden lämpötila ollut 40-45 ja COP 4,46.

Ainakin myöhemmät arvot tuntuvat liian hyviltä patteritaloon vai onko laskuissani jokin vika (http://goo.gl/BKupP)?

Vai onko ilmoitettu tuotto sittenkin liian suuri?

Tähän mennessä kulutusta on ollut 460 kWh ja laite ilmoittaa kulutukseksi 435 kWh. 10 kWh on patterikiertopumppua loput 15 pumppuja ja ohjausta.
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #19 : 03.01.11 - klo:12:57 »
 
Lainaus
Laitteessa on mielenkintoinen ominaisuus: sen on pakotetaan sammumaan ohjelmallisesti joka tunti 20 minuutin ajan, eikä tätä aikaa saa kuin poikkeustilanteessa lyhentää.

Minulla ei ole vielä omakohtaista kokemusta laitteesta, mutta ohjekirjaa olen lukenut (ja pumppu on tilattuna).

Ainakin ohjekirjasta olen ymmärtänyt, että tuo 20 minuuttia tarkoittaa aikaa, jonka kompressori huilaa vähintään sitten kun se on sammunut. Eli tuo on eräänlainen kompressorin suojatoiminto, joka estää tiheämmän pätkäkäynnin.

Minun käsittääkseni mikään ei kuitenkaan pakota kompressoria sammumaan joka tunti, kuten kirjoitit. Riippuu tietysti ulkolämpötilasta ja lämmön tarpeesta, mutta kai kompressori pidempäänkin voi käydä yhtäjaksoisesti. Kuitenkin sitten kun se sammuu, niin se pitää ainakin tuon 20 minuutin tauon.

215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #20 : 04.01.11 - klo:20:25 »
Kyllä,

näin varmaan asia onkin. Kompura vaan kävi tasaiseen tahtiin 20 pois ja 40 käynnissä tuntikausia. Tästä tuli virhepäätelmä. Nyt ei vastaavia pakkasia ole ollut mutta toivotaan parasta.

Nyt on sitten ensimmäinen 2vkoa käyttöä takana ja keskikulutus on ollut 58 kWh/vrk ja COP 3,26. Em. luvuissa ovat sisäiset ja petterikiertopumppu mukana. Lämpötilat olivat aluksi 22-28 ja myöhemmin noin 12-18 steta pakkasta
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #21 : 16.01.11 - klo:15:44 »
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.


Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP




Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #22 : 19.02.11 - klo:18:50 »
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu

« Viimeksi muokattu: 19.02.11 - klo:21:36 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #23 : 20.03.11 - klo:15:12 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #24 : 21.03.11 - klo:19:14 »
Lainaus
Eli Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja. Varaaja lämpenee kierukalla, kuten kait muutkin Stiebel varaajat.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Lisäsähkö Lämmitys, 11,4 kWh
Lisäsähkö, Käyttövesi, 17,8 kWh

WPF, kerrotko vielä, että minkäkokoinen talo ja mikä oli energiankulutus ennen Stiebeliä?

Harkitsen tässä just melkein samanlaisen kokoonpanon hankkimista, WPF 7 E pumpulla, SPB 401 WP Sol varaajalla ja SPB 200 E puskurivaraajalla.. 131m2 talo, öljynkulutus 2800L/vuosi..
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #25 : 22.03.11 - klo:20:58 »
Lainaus
Lainaus

WPF, kerrotko vielä, että minkäkokoinen talo ja mikä oli energiankulutus ennen Stiebeliä?

Harkitsen tässä just melkein samanlaisen kokoonpanon hankkimista, WPF 7 E pumpulla, SPB 401 WP Sol varaajalla ja SPB 200 E puskurivaraajalla.. 131m2 talo, öljynkulutus 2800L/vuosi..

Uudistalo, 13 kulmaa, 170 neliöö ja rapiat. Hieman.... lämpenee autotallikin 40 neliöö.
« Viimeksi muokattu: 22.03.11 - klo:20:59 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #26 : 16.04.11 - klo:19:11 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #27 : 20.05.11 - klo:22:42 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #28 : 21.06.11 - klo:18:44 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #29 : 13.08.11 - klo:10:47 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #30 : 13.08.11 - klo:10:49 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #31 : 08.01.12 - klo:12:26 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #32 : 09.02.12 - klo:10:13 »
No niin vihdoinkin onnistui tuo rekisteröityminen tälle palstalle.Minulle asennettiin 29.09.2011 Stiebel Eltron WPC 7 ja kaivoa porattiin 134 m joten putkia on kaivossa 133m maamatkaa pannuhuoneeseen 7m.Asennus sujui kuten pitikin poraus vei päivän kallio tuli 7,2 metrissä ja maamatkan lapiovat auki seur päivänä ja seuraavana arkipäivänä alkoi laiteasennukset ja seuraavana iltapäivänä laite käynnistettiin,ja on siitä lähtien pelannut ilman huolen häivää.Cop arvot ovat lämpö 4,75 ja käyttövesi 2.85 .Pakkasta oli viime sunnuntai aamuna 30 astetta ja kävin tarkastukäynnillä kone ei tuolla pakkasella ollut käyttänyt vastuksia apuna yhtään koska mittarit näyttivät nollaa .Maakiertonesteen lämpötilan olen alhaisimmillaan menopuolelta putken kyljessä olevalla mittarilla 1,8 astetta ja paluu noin 3 astetta korkeampi.Neliöta talossa 150 ja vesikiertopatterit rakennusvuosi 1978,vuonna 2005 uusittiin katto ja ylös kaksi huonetta joissa sähköpatterit ja puhallusvillaa yläpohjaan reilusti.Olen tyytyväinen järjestelmään aika tulee näyttämään mihin vuoden energialaku tulee asettumaan.Öljyä meni jos kaikki lämpesi öljyllä 2500 litraa vuodessa ja käyttösähkö n,5500kwh:ta vuodessa.

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #33 : 02.04.12 - klo:13:21 »
Nyt 6 kuukautta kulunut maalämmön käyttöönotosta minulla on tuo pienin malli olikohan WPC5.Lukemat koneen kulutusmittarista kuudelta kuukaudelta lämmitykseen verkosta otettu energia 1358kwh sillä tuotettu lämpöenergia 6080kwh käyttövesi otettu 315.8kwh tuotettu käyttövesi 843kwh kokonais energian tuotto 6923.8kwh kokonais energian otto 1673,8kwh onko tuo cop sitten tuotto 6923.8 jaettuna kokonaisenergian otto 1673,8 antaa 4,136 mikäli tämä lasketaan näin.Lämmityskustannukset kuudelta kuukaudelta otettu kokonaienergia 1673.8 kertaa sähkön hinta 0.128€ antaa 214,24€ ja jaettuna 6 kuukaudella on 35.7€ Olenkohan minä jotenkin pihalla vai onko tämä näi edullista lämmitystä. :D

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #34 : 02.04.12 - klo:15:23 »
Pieneltä vaikuttaa.
Lämmitätkö jollain muullakin? Esimerkiksi haloilla.
Oletko katsonut talosi sähkömittarin lukemia? Miltä siellä näyttää?


Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #35 : 02.04.12 - klo:16:59 »
Kyllä meillä puuta menee jonkun verran .Kolmen viime vuoden kulutus on ollut 11500kwh.ta vuodessa tällä ajalla on käyttövesi tehty huhtikuun alusta lokakuun loppuun sähkövaraajalla ja talvella marraskuun alusta maaliskuun loppuun öljyllä lisäksi ilmalämpöpumppu Panasonic vuodesta 2001 lähtien.Yksi 1000w lämpökaapeli on sauna/pesuhuoneessa.Huonelämpö on ollut 21.5 astetta koko talven .Talo on rakennettu vuonna 1978 ja ostimme vuonna 1993 ja silloin öljyä meni 2500lt vuodessa monta vuotta peräkkäin.vuonna 2005 tehtiin kattoremppa ja ylös 2 huonetta joissa on 600w patterit ja samalla lisättiin yläpohjaan reilusti oliskohan ollut 52 kuutiota termex puhallusvillaa.Tällainen tarina tuo yläpohja on kyllä tosi hyvin eristetty ei pitäisi vuotaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #36 : 02.04.12 - klo:20:00 »
Onko sinulla tiedossa, kuinka paljon sähkömittariin on kertynyt kilowattitunteja nyt sinä aikana (6 kk), kun lämpöpumppu on ollut käytössä?
Jos teillä on etäluettava mittari, niin kulutustieto löytyy sähkölaskuista.
« Viimeksi muokattu: 02.04.12 - klo:20:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #37 : 03.04.12 - klo:08:23 »
Etäluettava laitettiin 20.1.2012 ja ja kulutus oli 20.1-1.2 talviarkip 339kwh ja muuaika 269 kwh helmikuu kok kulutus 1502kwh ja maaliskuu 1087kwh suhde näillä talviarkipäivä ja muu aika tammikuun lopun perusteella on talviarkipäivää 2/3 ja muu aika 1/3 nämä oli tosi kylmää aikaa rahallisesti tuo ero helmi ja maaliskuun välillä on noin 60€ ja kun säät lämpenee niin kulutus vielä pienenee.

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #38 : 03.04.12 - klo:08:28 »
Lisätään vielä yksi tieto sähkölaskusta kulutusarvio laskusta on edellinen vuosi 11620kwh ja uusi on 12450 kwh minusta on yläkanttiin mutta nythän ei makseta arvion perusteella vaan toteutuneen kulutuksen mukaan.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #39 : 03.04.12 - klo:09:00 »
Hyvin säästää sinullakin, jos sähkölasku nousee vain 800kWh ja öljyä meni ennen 2500 litraa. Tosin muutoksia on aika paljon, jottei lopullista eroitusta helpolla saa "auki".

Sinun kokonais COP 4,1 patteritalossa ja 6 kuukauden aikana kovilla pakkasilla on kunnioitettava luku! Onnittelen!
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol