Lisätään vielä yksi tieto sähkölaskusta kulutusarvio laskusta on edellinen vuosi 11620kwh ja uusi on 12450 kwh minusta on yläkanttiin mutta nythän ei makseta arvion perusteella vaan toteutuneen kulutuksen mukaan.
Sinulla on tosiaan niin monipuolinen talon lämmityskäytäntö, että siitä on melko mahdotonta eritellä jonkin lämmitystavan osuutta.
Hyvää sinänsä, että on useita mahdollisuuksia käytettävissä.

Ilmalömpöpumppu toimii hyvinkin korkealla hyötysuhteella, kun ulkolämpötila menee jonkin verran nollan yläpuolelle.
Parasta säästämistä lienee kuitenkin halkojen polttaminen, jos puutavaran saa omasta metsästä.

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #41 : 04.04.12 - klo:08:01 »
Silloin kun minulla oli tuo öljylämpö käytössä niin seurasin kovilla pakkasilla yli 30 astetta patterikierron meno ja paluulämpötilaa (molemmissa putkissa kiinteät mittarit)kiertoveden lämpö ei koskaan noussut yli 45 asteen,tässä on kai sitten patterit mitoitettu reilusti koska ei maalämpöön siirtyessä tarvinnut tehdä patteriverkostolle mitään.Kävin tuossa Stiebelin maahantuojan kanssa keskustelemassa ( samalla kylällä firma)heiltä sanottiin että cop on samaa luokkaa kuin lattiakierrolla varustetuissa taloissa.Vastuksia tuo järjestelmä ei ole käyttänyt vaikka pakkasta on ollut 30 astetta .Ilppiä ei ole viime talven aikaan kuin välillä vähän aikaa pysyy toimintakunnossa.Minä kyllä uskon vahvasti että sähkön kulutus tulee olemaan välillä 10200-11000kwhta .Seurataan.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #42 : 03.06.12 - klo:22:06 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.
« Viimeksi muokattu: 03.06.12 - klo:22:08 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #43 : 29.09.12 - klo:13:44 »
Tänään tulee ensimmäinen vuosi täyteen Stiebel-Eltron WPC 5 maalämpökoneella ja nuo kulutukset on seuraavat lämpöenergia tuotto 7586kwh.ta verkosta sähköä1697 kwh.ta cop lämmitys 4.47 ja lämmin käyttövesi tuotto1764kwh.ta verkosta sähkö 647kwh.ta cop 2.73 kokonais cop arvo 3.98 Sähköä tähän on kulunut 2344kwh.ta ja jos hintana käytetään 0.12€ kwh tämä kaiik maksaa 281.28€ vuodessa perusmaksua menee kaiikaan sähköstä 186.1€ vuosi sitäkin täytyy ottaa huomioon mutta minua kyllä pakostakin hymyilyttää ja syytä ei tarvi kaukaa hakea.  :)
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:14:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #44 : 30.09.12 - klo:20:03 »
Aivan uskomattomat lukemat. Aiemmin mennyt öljyä 2500l ja nyt maalämmöllä 2344kWh. Kulut pudonneet 1/10 osaan.

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #45 : 02.10.12 - klo:16:05 »
Sitä meni enimmillään perhesuhteet muuttuneet väki vähentynyt seitsemästä kolmeen ja remonttia tehty lisäeristystä yläpohjaan reilusti ja ompa tuota puutakin poltettu jonkun verran tämä on pitkän projektin lopputulos kyllä tähän on työtä tehty mutta tuon verran nuo mittarit näytti vaikea olisi uskoa jos ei mittareita olisi.Sähkön kulutus putoaa myös edellinen vuosi 11500 nyt nyttäisi jäävän 9000-10000 tuhannen kwh.välille

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #46 : 02.10.12 - klo:16:10 »
Unohdin noista  cop kertoimista kertoa että toukokuussa mahantuojan edustajat kävivät paikalla ja silloin laskettiin myös nuo cop kertoimet ja tulos oli aivan sama että pitää kyllä paikkansa

Poissa nortle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #47 : 03.10.12 - klo:21:39 »
Millä stiebelissä mitataan tuotettu lämpö? onko siinä kaukolämpömittarin tapainen mittaus?

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #48 : 08.10.12 - klo:12:16 »
Stiebelin valikoissa on mittaus sekä käyttövedelle että lämmölle näkee paljonko on käytetty sähköä käyttöveden tuottamiseen ja paljonko sillä on saatu aikaiseksi kv.ttä sma myös lämmölle ja myös jos tarvii vastuksia käyttää kaikki nämä löytyvät sieltä yksikkönä Kwh sitten toisesta valikosta löytyy lukemat millä voi laskea cop kertoimet.Viime talvi oli ensimmäinen talvi pakkanen kävi 32 asteessa eikä mulla ainakaan tarvinnut sähköä tueksi lainkaan mitoitus hyvin kohdallaan kaivo 133 kone WPC5 ja lämmönjako pattereilla.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #49 : 08.10.12 - klo:14:22 »

Olen omassani (WPC 7) kanssa tutkinut asiaa. Oma käsitykseni on, että varsinaista lämpömäärämittaria siinä ei ole. Se näyttää kyllä tuon tuotetun lämmön, mutta se lienee osittain jotenkin laskennallinen.

Lämpötila-anturit siinä toki on, mutta käsittääkseni virtausmäärää ei varsinaisesti mitata mitenkään. Se varmaan päätellään kiertopumppujen säädöstä tai jostain. Laitteessa olevat komponentithan näkyy kiitettävän hyvin ohjekirjasta, joten siitäkin voi päätellä että asia lienee näin.

Ei kuitenkaan ole mitään syytä epäillä etteikö lukemat olisi oikeita. Varmaankin laskenta-algoritmi on tehty oikeiden mittausten perusteella ja tuottaa riittävällä tarkkuudella oikean lukeman.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa nortle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #50 : 14.10.12 - klo:18:35 »
Jos virtaumittaria vesiputkista ei löydy, pitää tehot ja energiat laskea kylmäinepiirin mittauksista ja kompressorivalmistajan suorituskäyristä. Ainakin teorissa pitäisi saada melko luotettavia tuloksia, jopa ilman sähkötehon mittausta.

  

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #51 : 17.03.13 - klo:18:33 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.

Tilanne tänään 17.3.2013. Käynnistyksestä n. kaksivuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 58,61 MWh / 13,42 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      11,31 MWh / 3,69MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 69,92 MWh / 17,11 MWh / 4,1 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 6886€/30kk.

Ei mitään vikaa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #52 : 31.01.14 - klo:21:37 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP 
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.

Tilanne tänään 17.3.2013. Käynnistyksestä n. kaksivuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 58,61 MWh / 13,42 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      11,31 MWh / 3,69MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 69,92 MWh / 17,11 MWh / 4,1 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 6886€/30kk.

Ei mitään vikaa.


Tilanne tänään 31.1.2014. Käynnistyksestä n. kolmevuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 74,63 MWh / 17,05 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      14,39 MWh / 4,66MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 91,93 MWh / 21,71 MWh / 4,24 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 9130€/42kk.

Kaikki toimii.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Continen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #53 : 01.02.14 - klo:14:55 »
Sen verran tuossa Stiebelin laitteessa on älyä, että ainakin omassa WPF13 on virtausmittari tuolle lämmityspuolen kierrolle. Sen ja lämpötilaerojen perusteella varmaankin tuota tuotettua lämpömäärää laskeskelee.

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #54 : 15.02.14 - klo:09:51 »
Hei,

valitettavasti näin taida olla. Tuotto, ainakin omassa WPC13 ssa, tehdään laskennallisesti.

Sent from my Nexus 4 with Cyanogenmod 11 using Tapatalk
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com

Poissa Continen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #55 : 05.03.14 - klo:13:40 »
Hei,

valitettavasti näin taida olla. Tuotto, ainakin omassa WPC13 ssa, tehdään laskennallisesti.

Sent from my Nexus 4 with Cyanogenmod 11 using Tapatalk

Laskennallinenhan se aina on, kun ei pysty suoraan mittaamaan. Stiebelin mukaan tuotto lasketaan lämpötilanmuutoksesta ja virtauksesta perustuen todellisiin mittauksiin.  Ainakin tuossa uudessa WPF13 vehkeessä. Tiedä sitten mikä on todellisuus.

Poissa Hape

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
« Vastaus #56 : 07.03.14 - klo:08:42 »
Kyllä,

sanoin epätarkasti.

Tiedän sen että omassa WPCssäni ei ole virtausmittaria, vaan tuoton laskemiseen tarvittava virtaus lasketaan jollakin muulla menetelmällä. Se siis tehdään laskennallisesti. Sitä ei saada suoraan virtausmittarilta.

Harri
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla

Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)

http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com