Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT  (Luettu 7792 kertaa)

Poissa Zuuppovi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Meille valmistui uusi talo kesällä, jossa on 106m2 asuinpinta-alaa ja huoneet yhdessä kerroksessa. Pumppuna on CTC Ecoheat (taisi olla 8kw malli) ja huoneissa ei ole erillisiä lämpöantureita vaan ainoastaan ulkolämpötilan anturi.

Nyt kun tässä on kuukauden päivät sitä räpläillyt, niin lämmintä vettä on kahdelle hengelle riittänyt ihan "taloudellinen" tasolla, kun on ajastettu aamulle/illalle tunniksi lisää lämmintä vettä ns. sesonkiaikoihin.

Ihmetyksen aihetta on lähinnä huonelämpötiloissa... Sillä sisälämpötilaa ei millään tunnu saavan alaspäin. Lämpötila on tasainen 24-25c kelillä kuin kelillä (tosin kovilla helteillä toki enemmänkin). Olen kokeillut laskea käytää vakiosta 40:stä tämänhetken 25:een sekä kokeillut erinäisiä muitakin asetuksia, mutta lämpötila ei vaan laske.

Pystyisikö joku vääntämään rautalangasta apua, miten tuon laitteen kanssa tulisi säätää, jotta huoneisiin saisi edes pari astetta lämpöä alemmas?

Lisäksi ihmetystä aiheuttaa käyttötiedoissa oleva käppyrä, sillä lattialämmityksen kierrosta palaavan veden lämpötilaa ei näy lainkaan vaan sen kohdalla on vain "--" merkki ja käyrää ei näy. Onko tuo normaalia vai mistä johtuu?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #1 : 05.08.12 - klo:13:39 »
Onko sulla liian hyvin eristetty talo, tarkoittaa siis että ikkunoista+ovista+koneista+kiuas++ tulee niin paljon lämpöö tupaan että sen takia korkea lämpötila...ei muutakuin villoja repimään pois  ;)

On aikasen normaalia että kesällä on 24-25C sisällä, jos ei ole olemassa jäähdytyksiä/viilennyksiä, tuo pumppuhan ei itsessään ole mikään jäähdyttävä laite.
Meikkiksenkin mittari näyttää nyt 25.5C ja lämmöt olleet pois ~3kk ja wanaha talo.

Oletko mitannut mitä menee kiertoon ja palaa kierrosta?
Tuosta selvinnee totteleeko shuntti käskyjä, eli meneekö kiertoon sitä mitä pyydetään!

Pitäiskö tossa laitteessa olla paluuvesi anturi, jos se onkin optio ja siksi on "--" ?
Tuo näkynee asennusmanuaalista!?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #2 : 05.08.12 - klo:17:10 »
Lainaus
On aikasen normaalia että kesällä on 24-25C sisällä

Meillä nyt 24,8C sisälämpötila.
Vrk:n ajalta vaihtelua 23,7---25,8C.
Lämmitys ei ole päällä.
Normaalina tätä meilläkin pidetään.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Zuuppovi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #3 : 06.08.12 - klo:14:14 »
Ok. Kiitoksia jo noista kommenteista. Pitänee syksymmällä ilmojen viilettyä tarkemmin alkaa säätämään sitten.

Ei kyllä ole ammattitaitoa lähteä mittailemaan kiertoon meneviä lämpötiloja omin voimin. Manuaalista en huomannut mainintaa tuosta paluuveden anturista, että olisi optio. Miten lienee muilla CTC-käyttäjillä, näkyykö tuo arvo vakiona?

Poissa VTJ

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • YaBB
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #4 : 12.09.12 - klo:18:55 »
Ainakin tuossa uudessa 308 mallissa on.siinä näkyy myös pyöriikö kv-pumppu.
Pyydä asentajaa pitämään pieni käytön opastus. Ohjekirjasta myös selviää monesti kaikkea jännää :D

Poissa jANI78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #5 : 23.09.12 - klo:22:53 »
Meille asennettiin ECO Heat 308 pariviikkoa sitten vanhaan 1973 rakennettuun patteritaloon ja hyvin on näillä keleillä lömpöä piisannut.
Ehkä vähän liikaakin, sillä sisällä oli 23,3-23,9 C.
Meillä käytössä lämpökäyrä 50 ja tiputin sitä käyrän säädöstä - 2 ja silti kämpässä 22,4-23,2 C riipuen huoneesta.
Äsken säädin LKV asetuksen tuohon SÄÄSTÖ kohtaan, vaikka meitä 5 henkeä niin ei silti läträtä. Jos ei vesi riitä niin takaisin tuohon NORMAALI tilaan jossa ei mitään ongelmia.
Se on nyt sitten näitä säätöjen hakemista tämä syksy/talvi :)

Kyllä mulla ainakin näkyy pattereiden meno ja paluuveden lämpötilat koneen näytöllä!! Piuhat vedetty vielä alumiiniteipillä putkiin kiinni.
Oisko sulle jäänyt asentamatta tuo paluu piirin anturi, vai oisko liitetty jotenkin huonosti ettei ota kontaktia???
Mitä syvempi reikä, sitä lämpösempi olo...

Poissa er58

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: CTC Ecoheat - Asetuksien säätöä 1-kerroksen OKT
« Vastaus #6 : 24.09.12 - klo:09:14 »
Kyllä minullakin näkyy sekä meno- että paluuveden lämpötila näytössä. samoin maapiirin nesteen meno- ja paluulämpötila.
Minulla paketissa mukana tuli meno- ja paluuvesianturi,ulko- ja sisäanturi sekä virranrajoittimen muuntajat(tarttis vaan kytkee ne.)

Eikös näytöllä pitäisi olla ilmoitus jos anturivika/kytkentävika?