Kyseessä on V10 vuosimallia 2002
on ruvennut ihmetyttämään kun ylälämpö on 47 C ja alalämpö
53 C.
Talo on ollut tyhjillään ja lukemat ovat saatu käännykän kautta mutta samaa kertaluokkaa ne olivat kun oltiin paikalla ylälämpö matalampi kuin alalämpö.
Tämähän V10 on ns vanhaa mallia.
Siinä on kaksoisvaippavaraaja jonka sisäsäiliössä on käyttövesi ja ulkovaipassa on lämpöjohtoverkon kiertovesi jota kuumakaasukierukka lämmittää suoraan.
Käyttövesisäiliöön lämpö siirtyy johtumalla sisä- ja ulkovaipan seinamän läpi.
Ylävaraaja anturi (TE 9) on tuossa käyttövesisäiliössä ihan yläosassa ja alavarajan anturi (TE 10 ) on ulkovaipan yläosassa.
Noilla antureilla ei ole kovin paljoa korkeuseroa,molemmat on todellisuudessa aika ylhäällä varaajassa.
Kun lämpöpumppu käynnistyy niin kuumakaasu(tulistin+lauhdutin) kierukka nostaa ulkovaipan veden lämmön suht nopeasti ja kuumemmaksi kuin sisemmän varaajan veden.
Sisemmän varaajan vesi siis lämpenee kun ulkovaipan vesi lämmittää sitä ja tässä on jonkin aikaa lämpötilat niin että ulompi (ala)varaaja on kuumempi kuin sisempi (ylä)varaaja.
Säädöillä tämäkin on korjattavissa,tuossa linkissä jäsen ´sailorin´ohjeita vanhemman V-mallin säätöjen optimoinnista
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2185.msg22783#msg22783Tuosta kuvasta näkee "ylä"- ja "ala"varaajien todelliset sijainnit.