V9 pumppuni on käynyt vuodesta 2002 samalla tavalla lyhyitä käyntijaksoja, mutta olen pitänyt sitä enemmän ominaisuutena kuin vikana. Kesäaikaan normaali käyntijakso on ollut n. 3-4 minuuttia ja näin talvella 5-6 minuuttia. Alaeron säätöä ei tuossa softaversiossa vielä ole, se on vakio 6 astetta.
Nyt asensin RS232 kaapelin niin että tiedot menevät logiin ja tuo alkoikin heti kiinnostamaan. Pyöräytin Excelissä tiedot, 340 litran varaaja * veden ominaislämpökapasiteetti / 5 minuutin käyntiaika ja sain tehoksi 28 kW

. Jossakin on nyt jotain mätää.
Softan päivityksellä tuota ei varmaan pysty korjaamaan, käänsin kytkimen kokeeksi 0-asentoon niin että alaero venyi 14 asteeseen. Sen jälkeen pumppu kävi kokonaista 10 minuuttia.
Ainoa mitä keksin, on joko anturointi tai varaajan kerrostuminen. Eli joko anturi lämpenee käyntijakson aikana enemmän ja nopeammin kuin varaajan vesimassa tai sitten vain osa varaajan vedestä lämpenee. Onko muita ideoita ja onko tuolle mitään "helppoa" tehtävissä?