Kaikenlaisia "virityksiä" olen yrittänyt keksiä ja kokeilla jne
Luin tuossa lukemapäiväikirjaa viimeisen vuoden ajalta ja ei sieltä oikeen mitään "erikoista" löydy.
Eli päivätiputuksella suurimmaksi osaksi eli talvella L1 ja L2 piireistä tiputetaan -2 astetta(ei kärsi enempää, koska alkaa liikaa lattiat päivällä jäähtyä. Syksyllä ja keväällä on tiputettu -3 astetta(silloin aurinko jo lämmittää päivällä mukavasti -> kompensoi tiputusta), kesällä ei tiputuksesta ole hyötyä kun ei muutenkaan lämmitykseen kulu mitään.
Takkaa olisi tosiaan hyvä poltella näinollen aamulla, mutta kun siellä töissäkin pitää käydä!
Oumanissa sais olla sellainen toiminto, jossa vois säätää käyttöveden lämpötilan ala-/ylärajaa + kellotoiminto, varsinkin ei lämmityskauden käyttöön.
Kokeilin viime keväänä myös kv-pumpun ohjausta kellolla, pätkisin päivällä ja yöllä kävi kokoajan ja paras "hyöty" tuli kun ajoi kv-pumppu asennossa 3 + päivätiputus.
En tiedä rasittaisiko tuollainen pitemmän päälle pumppua? yö-osuus nousi kuitenkin 60 %:iin tällä virityksellä.
Nyt ajan pumppuja 2 asennossa ilman kello-ohjauksia.
Tietysti nuo kylmemmät yöt ohjaa hieman kulutusta yölle, ja silloin olisi hyvä jos ajaisi pumppuja yöllä suuremmalla nopeudella niin ehtisi varautua lattiaan enemmän lämpöä. Miten sen vois hoitaa, en tiedä!
Vielä kuukausien yö-osuuden %
1. 54,9 2. 50,9 3. 54,2 4. 66,7 5. 57,1 6. 44,9 7. 26,6 8. 32,6 9. 48,9 10. 63,9 11. 62,3 12. 55,7
Loka/marraskuussa näkyy hyvin tuo -3 asteen pudotuspäivällä. joulukuussa tiputus vain -2 ja jopa -1 astetta.
Astianpesukonetta pyöritetään päivisin eli siinä sais pikkasen yö-painoa lisää,
Koko talossa menee 13000 kWh sähköä, pv/yö 55%/45% eli koko talon osalta menee suhteet päinvastoin. Suurin syöppö on talousrakennus, joka lämpiää sähköllä, syö 3000 kWh/a, ei hyvä!