Oli viikonloppuna mielenkiintoinen tapaus:
Tenavat kävivät suihkussa, jonka jälkeen pumppu tietenkin alkoi pidemmän jakson. Lähdin lenkille, ja takaisin tullessa pumppu piipitti hälytystä 4 eli kompressorin käynti. Rouva kertoi pumpun uikuttaneen jo yli puoli tuntia. Kuittasin hälytyksen, ja kompressori lähti kymmeneksi sekunniksi käyntiin ja sitten uusi hälytys.

Mittaukset kertoivat varaajan yläosan olevan 82C, alaosa 60C. Siitä huolimatta logiikka halusi kompressoria käyntiin, mutta ilmeisesti ylipainepressostaatti oli toista mieltä noilla lämmöillä. Päätin kokeilla Microsoft-korjausta, eli virrat pois ja takaisin päälle. Sen jälkeen pumppu oli hiljaa muutaman tunnin ja toiminta palautui normaaliksi.

Mikä ihme tuon häiriön aiheutti? Mieleen ei tule oikein muuta vaihtoehtoa kuin softan jumiutuminen logiikassa. Onko kellään muulla ilmennyt samaa?



Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #1 : 30.01.06 - klo:11:39 »
Mulla sama kokemus kerran Oumanin kanssa (Geopro), ei tosin ehtinyt pressostaatti laueta, kun sammutin pumpun ennen sitä. Satuin käymään katsomassa lukemia, ja pumppu oli vielä päällä, vaikka ylä ja alalämmöt oli molemmat yli asetusarvojen (Oumanin omien mittausten mukaan). Ei ole toistunut, mutta joku bugi siellä varmastikin on.

  Jarno

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #2 : 30.01.06 - klo:14:13 »
Soittakeepa/meilatkaapa: http://www.ouman.fi/suomi/huolto/index.html

Teillä oli kait uusin softaversio?
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #3 : 31.01.06 - klo:13:59 »
Joskus meillä kävi (vanhalla softalla) vastaavasti. Alkuillasta oli ollut pientä räpsettä sähkön toimituksessa. Aloin sitten illalla tunnustella käsipesulla käyttöveden lämpötilaa - oli reilusti normaalia lämpöisempää  ???
Käväisin varastolla ja huomasin, että pumppu huuti edelleen leipää ja Ou-män oli jumissa. Pikainen Fortum-resetti ja pääsin silmäilemään mittauslämpötiloja. Ylälämpö n.80  :o

Resetin jälkeen pumppu toimi normaalisti. Piti tietysti ensin pitkän tauon moisen maratoonin jälkeen. Olisikohan tuota pumppua sammuttanut mikään, jollen olisi illalla käynyt sitä tarkistamassa? Aamulla olisi autokatoksen tilalla todennäköisesti ollut syvä sulanut kraateri jäljellä  ;D
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #4 : 03.02.06 - klo:21:16 »
Bugitti sitten täälläkin. Ylälämpö 86 alalämpö 68 (kuolikohan legionella ;D ) kuumakaasu näytti pelkkää plussaa (+).

Toimenpiteet: autom/0/maalämpö kytkin nollaan ja takaisin päälle -> pumppu lähtee päälle (huom! lämmöt)

Erillisestä pääkatkaisimesta sähköt pois ja päälle. Pumppu pysyy pysähdyksissä. Komensin emännän kylpyyn -> n. 200-300 litran ammeellisen jälkeen lämmöt 67 / 46.

Ei sähkökatkoja koko päivänä. Ainakin tietokone on ollut pystyssä koko päivän.

Tämänkin bugituksen indikaationa oli se kun emäntä pesi tutttipulloja ja kehui että onpas lämmintä vettä, vastasin tietysti että lämpeneehän se varaajan yläosa kun pumppu käy pitempiä jaksoja (ulkona -25).  Testasin käsiä pestessäni että nyt tulee kyllä liian lämmintä vettä.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #5 : 06.02.06 - klo:17:13 »
Koneen kestoaika lyhenee aivan hel***isti !!!!!

Mitä LÄ:ltä on sanottu tai Oumanilta ???

  >:( :o >:( :o >:(
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #6 : 06.02.06 - klo:19:15 »
Lainaus
Koneen kestoaika lyhenee aivan hel***isti !!!!!

Ei se kerrasta ole kiinni, ja onhan kompuroiden suojana painekytkin, joka kytkee kompuran pois päältä kun valmistajan speksaama maksimi työpaine ylittyy.

Eli ei syytä huoleen ainakaan kompuran kestävyyden osalta. Oumaniin voisi varmaankin pyytää softapäivitystä, jonka mukana saisi sitten liudan uusia bugeja...
« Viimeksi muokattu: 06.02.06 - klo:19:16 kirjoittanut jarno0 »

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #7 : 07.02.06 - klo:11:56 »
Lainaus

Ei se kerrasta ole kiinni, ja onhan kompuroiden suojana painekytkin, joka kytkee kompuran pois päältä kun valmistajan speksaama maksimi työpaine ylittyy.

Ymmärsin asian niin että edellä oli kaikki paineet yms yli rajojen, mutta kone se vaan hurraa....

mutta (uudelleen lukemisen jälkeen) tilanne ei näytäkään niin pahalta.
« Viimeksi muokattu: 07.02.06 - klo:16:13 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #8 : 08.02.06 - klo:09:33 »
Oumanin ohjekirjassa kehotetaan asentamaan lattialämmön menoveteen termostaatti, joka pysäyttää kiertovesipumpun, jos vesi on yli 45 asteista. Tulkitsin ennen tuon niin, että se on vain äärimmäinen varotoimenpide ja suoja oikeusjutuilta. Enää en olisi niin varma...

Vanha ohjelmoijien viisaus sanoo, että jos softasta löytyy yksi bugi, niin todennäköisyys muidenkin bugien olemassaoloon kasvaa.

Kuvitelkaapa: Pumppu alkaa käydä tauotta, lattiapiirin shuntti täysin auki, paineet kasvavat, putket alkavat pehmetä... Onhan kotivakuutus kunnossa?  :o

Oikeasti, vähän alkoi mietityttää että jos lähtee viikoksi reissuun ja softa jumittaa heti alkuun. Näissä järjestelmissä yksikin softabugi on liikaa.

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #9 : 08.02.06 - klo:11:36 »
Tässä vastaus Lämpöässältä:

Valitettavasti näin on tapahtunut muutamassa muussakin kohteessa ja häiriö
on poistunut virran katkaisulla. Tässä kohtaa säätimen prosessori on jostain
syystä tilassa, jossa se ei osaa katkaista kompressorin käyntiä. Syytä en
osaa sanoa miksi näin tapahtuu ja Oumannille olen ollut yhteydessä
aikaisemmistakin tapauksista ja vaikka säädin on vaihdettu ja testattu
heidän toimesta, ei häiriötä saada toistumaan. Tämäntyyppisessä tilanteessa
ei auta säätimen vaihto eikä myöskään ohjelmistoversiolla ole mitään
tekemistä tämän kanssa, koska sitä on esiintynyt myös muillakin versioilla.
Tämä ei ole ohjelmistossa oleva virhe, koska silloin se toistuisi jokaisessa
säätimessä. Syynä epäillään ulkopuolista jännitepiikkiä tai hyvin lyhyttä
virtakatkosta, jota ei edes silmin huomaa ja jota ei voida ennustaa
etukäteen.


Joopajoo. Jos kerran säädin menee tilaan, jossa softa pääosin pyörii normaalisti mutta kompressorin ohjaus ei toimi, niin mikä muukaan voi olla kyseessä kuin softavirhe? Virhe voi tulla esiin useammin tai harvemmin, tässä tapauksessa hyvin harvoin.

Jos taas jumiutumisen syynä on jokin ilkeä jännitepiikki, niin edelleen kyseessä on suunnitteluvirhe. Powerin voi suunnitella myös sellaiseksi, että se suodattaa piikit ja lyhyet katkot pois. Voi tietysti olla, että komponenttitoleransseista johtuen vain osa säätimistä on alttiita tuolle häiriötilalle.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #10 : 08.02.06 - klo:12:43 »
@Lauri

Lämpöässän ei pidä yrittää selittää Oumanin puolesta, olisi ollut fiksunpaa pyytää Oumanilta lausunto jonka voi välittää eteenpäin sellaisenaan.

"ohjelmistoversiolla ole mitään  
tekemistä tämän kanssa, koska sitä on esiintynyt myös muillakin versioilla. "

Mielestäni näyttää kuitenkin siltä että kyseessä on softabugi joka on kaikissa Ouman softaversioissa mutta se jostain syystä tulee ehkä esille herkemmin uusimmalla versiolla.

Erittäin tuttu juttu kypsissä ohjelmiston ylläpitoprojekteissa.

"Tässä kohtaa säätimen prosessori on jostain  
syystä tilassa, jossa se ei osaa katkaista kompressorin käyntiä."

Turha syyttää prosessoria. Sama kuin syyttäisi helmitaulun laskevan väärin.

Mutta eihän se vika ole koskaan "meidän" tai varsinkaan "minun" softassa.   ;D

"Syynä epäillään ulkopuolista jännitepiikkiä tai hyvin lyhyttä  
virtakatkosta, jota ei edes silmin huomaa ja jota ei voida ennustaa  
etukäteen. "

Joskus softassakin voi joutua varautumaan tuollaiseen. Etenkin jos softalla ohjataan jotain kriittistä/vikaantumisherkkää/hengenvaarallista prosessia.

Eräässä projektissa jossa olin mukana ilmeni ongelma jossa flash muistista yksi byte nollautui jännitepiikin vaikutuksesta. Aina vain se yksi byte. Kaikissa piireissä sama juttu.  Suomessa me ei saatu edes toistettua sitä ilmiötä. Pomminvarma korjaus oli jättää se yksi byte käyttämättä.

Oumanilla pitäisi porukan nyt värkätä mittalaitteita tilanteen toteamiseen, debuggaamiseen ja analysointiin.  Laboratoriossa he voivat sitten toistaa tilanteessa ilmenneitä jännitepiikkejä yms ja rakentaa rutiinit joilla välttävät ongelmatilanteen.


terv. softa-ammattilainen
« Viimeksi muokattu: 08.02.06 - klo:12:44 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #11 : 08.02.06 - klo:13:06 »
Lainaus
Oumanin ohjekirjassa kehotetaan asentamaan lattialämmön menoveteen termostaatti, joka pysäyttää kiertovesipumpun, jos vesi on yli 45 asteista. Tulkitsin ennen tuon niin, että se on vain äärimmäinen varotoimenpide ja suoja oikeusjutuilta. Enää en olisi niin varma...

Tällä ei ole mitään tekemistä lattiaveden kanssa. Lattiaan meni aivan oikean lämpöistä vettä. Nuo menoveden termostaatit suojaavat lattialämmitysputkistoa vääriä asetuksia  tai mooottorishuntin rikkoutumista vastaan.

Ainoa vaara on siis että käyttövesiputkisto sulaa (kestää 70 astetta jatkuvaa ja 90 astetta hetkellistä). Minulla ei ainakaan ole käyttövesishunttia, vaan hanasta tulee sen lämpöistä vettä kun säiliön yläosassa on.
Edes käyttöveden anturia ei ole? tai sitä ei ole kytketty, PITÄISIKÖ OLLA?
(eli saan näkyviin vain L1 ja L2 asetukset, en muuta)

Mites muilla?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #12 : 08.02.06 - klo:13:31 »
Lainaus

Tällä ei ole mitään tekemistä lattiaveden kanssa. Lattiaan meni aivan oikean lämpöistä vettä. Nuo menoveden termostaatit suojaavat lattialämmitysputkistoa vääriä asetuksia  tai mooottorishuntin rikkoutumista vastaan.

Ainoa vaara on siis että käyttövesiputkisto sulaa (kestää 70 astetta jatkuvaa ja 90 astetta hetkellistä). Minulla ei ainakaan ole käyttövesishunttia, vaan hanasta tulee sen lämpöistä vettä kun säiliön yläosassa on.
Edes käyttöveden anturia ei ole? tai sitä ei ole kytketty, PITÄISIKÖ OLLA?
(eli saan näkyviin vain L1 ja L2 asetukset, en muuta)

Eikös ilmeisin vaara ole esim. puisten lattiapinnoitteiden vaurioituminen, kun niiden valmistajien speksaama maksimipintalämpötila (tyypillisesti 27 astetta) ylittyy pitkäksi aikaa vaikkapa villakarvamaton alla?

Minulle sanottiin tosin, ettei ko. termaria tarvita, kun MLP ei edes kykene tekemään "liian kuumaa" vettä, mutta voi se 60 astettakin olla liikaa.

Ja laki taitaa vaatia käyttöveteen vermeet jolla sen lämpö ei ikinä nouse yli 65 turvallisuussyistä. Mulla on tulistimen jälkeen lämpö nykyisellään 72 astetta, eli se termarishuntti on tarpeen. Itse asiassa 55 asteinen vesi tuntuu jo äkikseltään käteen polttavan kuumalta.

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #13 : 08.02.06 - klo:15:12 »
Lainaus
Tällä ei ole mitään tekemistä lattiaveden kanssa. Lattiaan meni aivan oikean lämpöistä vettä. Nuo menoveden termostaatit suojaavat lattialämmitysputkistoa vääriä asetuksia  tai mooottorishuntin rikkoutumista vastaan.

Ainoa vaara on siis että käyttövesiputkisto sulaa (kestää 70 astetta jatkuvaa ja 90 astetta hetkellistä). Minulla ei ainakaan ole käyttövesishunttia, vaan hanasta tulee sen lämpöistä vettä kun säiliön yläosassa on.
Edes käyttöveden anturia ei ole? tai sitä ei ole kytketty, PITÄISIKÖ OLLA?
(eli saan näkyviin vain L1 ja L2 asetukset, en muuta)
Niin, ei minullakaan lattiaan menevän veden lämpö noussut lainkaan vaikka kompura paahtoi punaisena. Mutta sama softahan niitäkin venttilleitä kääntelee. Mitähän seuraavalla kerralla tapahtuu?

Ilmeisesti omakotitaloihin ei juuri laiteta moottorisäätöä käyttöveteen, vaan siellä on ihan mekaaninen termostaatti. Toimii riittävän hyvin ja on paljon halvempi.

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #14 : 09.02.06 - klo:09:48 »
Tuttavalla oli muuten mielenkiintoinen ongelma tuollaisen "varmuustermarin" kanssa. Kyseessä kaukolämpö, ja asennuksen aikana jostakin syystä ko. termari oli lauennut. Sitten lämmönvaihtimesta johtui kupariputkea pitkin paljon lämpöä ko. termarille, joka ei siis päässyt koskaan jäähtymään, eikä lämmityspiirin virtaus palannut itsestään takaisin. Ratkaisuna oli avata piiri väkisin (ja päästää se puolen metrin mittainen kuuma purske lattiaan), jonka seurauksena lämmönvaihdin pääsi taas "käymään normaalisti", ja virtaava lattiavesi piti kupariputketkin normaalin viileinä.

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #15 : 09.02.06 - klo:10:59 »
Tähän täytynee taas perus insinöörin rakennella oma resettipiiri.  ;D

Eli, jos kopura käy yhtäsoittoa esim. 0,5-1h, niin vetohidasteinen rele avaa kärjet ja katkaisee Oumannilta sähköt hetkeksi.
Mitään haittaahan pikku resetistä ei kai olisi, vaikka tekisi sen aina kellokytkimellä joka sunnuntai yö... ::)
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #16 : 10.02.06 - klo:09:13 »
Lainaus
Tähän täytynee taas perus insinöörin rakennella oma resettipiiri.  ;D

Eli, jos kopura käy yhtäsoittoa esim. 0,5-1h, niin vetohidasteinen rele avaa kärjet ja katkaisee Oumannilta sähköt hetkeksi.
Mitään haittaahan pikku resetistä ei kai olisi, vaikka tekisi sen aina kellokytkimellä joka sunnuntai yö... ::)

Ja vielä siten että reset toimii vain, mikäli ylälämpö on yli 60. Tällöin se ei resetoidu "turhaan". Saisiko sen mitattua käyttövesiputken juuresta (säiliön lähdöstä) sen lämpötilan?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #17 : 13.02.06 - klo:08:49 »
Aloin tavaamaan T8:n manulaaria ....  :o

Onpa öymänissä ominaisuuksia ...  auringon ja tuulen mukaan tehtäviä korjaussäätöjä yms. hurjaa!!!
Hieman "overkill" säädin omakodin lämmitykseen.  ;)

Mutta eipä ihme jos jokin tilakoneen sekoboltsi tila sisältää bugin....
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa S8-163m

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #18 : 17.02.06 - klo:15:15 »
Ouman bugitti minullakin. Rälläkkä oli ahkeraan käytössä ja ainakin itse sitä epäilen syylliseksi.

Onko muuten kukaan ollut tuon Oumanin ohjelmointirajapinnan kanssa tekemisissä.
LogTemp järjestelmällä saa tietysti helposti lämpö ja kosteusantureilla mitattua lämpötiloja. Oumanin kontrollointi etänä kiinnoistaisi enemmän. Itse en vielä ole asiaan kerennyt perehtyä, mutta jos jollain olisi kokemuksia niin otan ilomielin vastaan.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #19 : 17.02.06 - klo:22:56 »
@S8-163m

Kävin about 4 vuotta sitten tehtaalla kyselemässä. Niillä oli tekeillä jokin interface jonka kautta puuceellä pystyi nuuskimaan öymänin sielunelämää.
Mutta enpä oo sittemmin kysellyt.

Jos etänä haluaa kontrolloida niin niiden GSM palikoiden lisäksi on tietenkin rahakkaalle tuo www.homesoft.fi

UPDATE: homesoft meni nurin keväällä 2006

Onko Ouman kommentoinut mitään uutta näistä bugeiluista?
« Viimeksi muokattu: 12.11.06 - klo:21:36 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #20 : 13.11.06 - klo:10:23 »
Laitoin oumanille, lämpöässälle ja geoprolle asiasta e-mailia. Katsotaan mitä asialle olisi tehtävissä.
 
Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #21 : 13.11.06 - klo:10:38 »
luulisi olevan todella helppoa toimittaa vaikkapa muutamalle meille foorumilaiselle dataloggeriPC:n Oumanin sarjapiuhan päähän, luulisi että sillä saisi selville miten umpitunneliin pääsee.

Tai .... jos vikaa ei löydy niin yksi laiskanmiehenkorjausehdotus ois se että tekisivät ohjaimelle säännöllisesti resettiä niin ei esim. muistivuodot ja suhupointerit ainakaan niin herkästi ois ongelman syynä.

Ja kalleiin laastari ois se että toimittaisivat watchdog lisäpalikan tuonne oumänin kopan sisään asennettavaksi. Se vois resetoida vehkeen jos arvot on yli rajojen mutta kompura silti käy.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #22 : 20.11.06 - klo:12:37 »
Käytyäni Ouman:n kanssa sähköpostia aiheesta, sain seuraavan vastauksen:

Vika on korjattu seuraaviin versioihin:
- Lämpöässä 203/GL v1.17 (20.12.2005)
- Lämpöässä 201/GL v1.17 (17.02.2006)
- Geopro 202 v1.12 (20.12.2005)
- Geopro 202/S (15.05.2006)

Eli nyt varmaan sitten yhteyttä pumppumyyjään...

Jani

P.S Lämpöässällä asian otti hoitaakseen huoltopäällikkö (Jyrki Rantanen). Yhteistiedot: http://www.lampoassa.fi
« Viimeksi muokattu: 20.11.06 - klo:12:50 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #23 : 20.11.06 - klo:19:49 »
Valmistaja(t) on siis tiennyt viasta jo ajat, mutta ei ole tehnyt asialle mitään.

Mikäköhän lienee tähän syynä?

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #24 : 21.11.06 - klo:10:23 »
Jotain edistystä ... pitääpä tarkistaa softaversio ... mulla se luultavasti on 1.16 koska tuo T8 toimitettiin jo alkuvuodesta.

Kiitoksia Sailorille!


UPDATE: voi jerse, son just det eli GL 1.16 ...  pitää alkaa chippaamaan se tms. kunhan saadaan muutettua....
« Viimeksi muokattu: 22.11.06 - klo:22:36 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #25 : 29.11.06 - klo:15:14 »
Noniin, chippi vaihdettiin tänään. Asetukset täytyi kirjata ylös ja syöttää uusiksi. Oli muuten nopea homma 10 min + pari minuuttia muuta puuhastelua.

Jani
« Viimeksi muokattu: 29.11.06 - klo:15:15 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Vallu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #26 : 01.01.07 - klo:17:00 »
Juu parempaa tätä vuotta vaan kaikille omastakin puolesta.

Oumanin Joulubuggi se sitten vieraili meilläkin jakaen suhteellisen hehkuvia lahjoja mm. 80 asteinen vesi varaajassa jne. Ihan kotikonstein en sentään varaajaa halua alkaa karkaisemaan ja saunankin voi lämmittää ihan vaan puilla.

Tuli mieleen semmonen asia, että jos mystinen piikki tai katkos sähkössä saa Ouman-sedän reen lipsahtamaan ojan puolelle niin pitäisiköhän tässä alkaa varautumaan asiaan ja ottaa porot sekä joukot niin sanotusti hallintaan.

Ei varmaan olisi ihan mahdoton ameriikan temppu laittaa joku pikkanen UPSi syöttämään tasapaksua ja suodatettua sähköä herkkähipiäiselle ohjaukselle. Tämän jälkeen juopuneen bugin on ihan turha väittää että Fortumin latu on liian kiemurainen meitin osoitteeseen.

Softa versio näyttää -05 ohjauksessa olevan vielä 1.15 eli kaippa tuotakin täytyy sitten alkaa päivittämään.

Ja just kun pääsin ohjausta kehumasta...stana


Poissa MPa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • LämpöässäV10/2004
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #27 : 01.01.07 - klo:20:44 »
 :o

mun versio 1.12

mitä,kuinka,mitenkä tuon softan voi päivittää?
« Viimeksi muokattu: 01.01.07 - klo:20:44 kirjoittanut MPa »
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m

Poissa MSH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Lämpöässä V10+2x300m pintamaa
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #28 : 08.01.07 - klo:20:16 »
No niinhän se Oumanni teki lauantaina bugit täälläkin.Perheellä oli saunahommat menossa ja lämpimän veden pyyntiä tietenkin.Onneksi olin pumpun viereisessä tilassa ja kuulin, kun pumppu kävi tämän tästä ja piipitti poikkeamahälytys 4:sta.
Ylälämpö oli 63,alalämpö 60 ja ylöspäin mentiin täyttä vauhtia.Otin pumpulta virrat poikki ja laitoin uudelleen päälle,jonka jälkeen pitkä tauko ja sit kun lähti taas pyörimään niin ei mitään ongelmaa.
Sähkökatkoa ei ollut eikä muutenkaan mitään poikkeavaa josta bugi ois voinu johtua?
Ensi kuussa tulee kaksi vuotta,kun pumppu on pyörinyt ja tää oli eka kerta kun temput teki eli kaikenkaikkiaan mielenkiintoinen tapaus.
Pitäskö soittaa huoltomies päivittään Oumanni vai miten olette asian hoitaneet?
Mulla on versio 1.13

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #29 : 08.01.07 - klo:21:18 »
Selvennetään vielä: Rantaselle soitto ja ukko tulee vaihtamaan chipin. Luulin että asia selviäisi noista postauksistani, vai odotatteko valmistajan yhteydenottoa  ::)

@MSH

Siinä bugissa on se juju että se poistuu itsestään ja voi esiintyä myös lepotauolla tai jotain (tällöin vain kone ei tietenkään hälytä, mutta ei myöskään välttämättä käynnisty parametrien mukaisesti). Siis sulla sattoi olla eka kerta kun havaitsit asian.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Vallu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #30 : 08.01.07 - klo:21:26 »
Minun jouluisen episodin jälkeen ohjaus on jälleen ollut ihan stabiili ja luottamus on jälleen palannut.

Taisi olla vaan ihan tilapäistä joulutonttuilua. Nyt ovat härkäviikot taas alkaneet ja ohjauksenkin on paree olla hommissa eikä enää viihteellä.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #31 : 09.01.07 - klo:10:15 »
Luulin jo eilen näekeväni bugin.

LÄ vei alaosan +2 astetta yli säädetyn alaeron ja +2 astetta yli säädetyn yläminimin ja pysähtyi vasta sitten.

*****
Softan päivittäminen tilattu...
« Viimeksi muokattu: 11.01.07 - klo:09:25 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 173
  • Foorumin perustaja
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #32 : 30.01.07 - klo:12:29 »
Itse ole ottanut sellaisen "käytännön" että boottaan lämpöässäni 2 kertaa vuodessa.

Eli kompura seis. Sulaketaulusta virrat pois laitteesta pariksi minuutiksi. Ja sitten virrat takaisin ja kompura päälle.

Niin ja tuli kyllä tuo Volvokin bootattua eli akusta kaapeli irti muutamaksi minuutiksi. No olenhan IT-alalla ja voi tämä "sairaus" johtua siitä... :-)
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa S8-163m

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #33 : 07.02.07 - klo:22:22 »
Taidan ottaa itse samanlaisen käytönnön. Pakkasella autosta lentää jäähdytysnesteet pihalle ja Ouman bugittaa. On tämä tekniikka ihmeellistä.
Eli selvennystä asiaan. Kiitos lämpöseurannan huomasin töissäollessani, että mahtaakohan pumpulla olla kaikki ihan jees kun otti pitkän käyntijakson. Kuumakasut 100 asteen luokkaa. No ei muuta kuin soitti paremmalle puoliskolle ja komentamaan hänet tekniseen tilaan. Ylälämmöt 68 astetta ja alalämmöt 56. HUH HUH. Oli tainnut Oumanin bitti vääntyä väärään asentoon. Iso resetti vaan koneen kylkeen ja taas homma toimii. Täytyy myöntää, että tosta LogTempistä kyllä on oikeasti hyötyä, vaikka siitä on tulossa pienimuotoinen neuroosi. Hyvin on muuten Turunseudulla jaksanyt S8 pauhata. Aamulla oli 28 astetta pakkasta ja käyntijaksot näyttävät olevan hyvin LÄ:mäiset. Että silleen.

Poissa Trio

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #34 : 16.02.07 - klo:09:13 »
Nyt se sitten tapahtui. Heräsin aamulla ja kävin kurkkaamassa pumppua kun tuntui lattiat poikkeuksellisen lämpimiltä (tuvassa nyt 26 lämmintä). Oumannissa ulkolämpötila näytti 0 vaikka on -5 ja L1 kierroksi ilmoitti 31, mutta ei reagoinut mihinkään painalluksiin ja pumppu kävi. Ei muuta kuin IVO resetti ja takasin päälle, vaan eipä tullut enää näyttöön mitään tekstiä, valot vain palaa. Pumpput tosin pysähtyi. Tiedä sitten kuinka kauan on kompura ollut päällä ja varmaan varaajan lämmötkin on ollut "kohdallaan"? Soitto päivystykseen ja nyt odotellaan että saadaanko uusi oumanni tänään vai maanantaina. Mitenkähän tuo pumppu (V10) nyt toimii viikonlopun yli jos ei ole älyä laisinkaan?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #35 : 16.02.07 - klo:09:17 »
Oliko räjähdysvaara lähellä?

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #36 : 16.02.07 - klo:09:26 »
Lainaus
Soitto päivystykseen ja nyt odotellaan että saadaanko uusi oumanni tänään vai maanantaina. Mitenkähän tuo pumppu (V10) nyt toimii viikonlopun yli jos ei ole älyä laisinkaan?
Oumannin hajotessa:
Kaikki virrat normaalisti pumppuun. Oumannista alimmainen kapea luukku auki ja sieltä sulake (musta tötsä oikeaalla) irti. Lähtee auki kiertämällä varttikierros vastapäivään. VOLA sähkövastus on päällä.
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #37 : 16.02.07 - klo:09:26 »
Lainaus
Oliko räjähdysvaara lähellä?

Tuskimpa, RÄJÄHDYSVAARA koskee VAIN GEOPRO SH-MALLEJA: http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=IDGeopro;action=display;num=1168523183;start=15#15



Jani
« Viimeksi muokattu: 16.02.07 - klo:12:09 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Trio

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #38 : 16.02.07 - klo:09:30 »
Vaikea tuota räjähdyspistettä on pelkän LÄ ulkomuodon perustella sanoa jos yleensä mitään varaa onkaan, eikös jotkut varojärjestelmät pitäisi laueta ennekuin poksahtaa. Tuntuu että laattaan on tuota lämpöä viraannut enemmänkin kun lämpötila talossa vain nousee. Kävin jo manuaalisesti vääntämässä suntteja pienemmälle.

Poissa Trio

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #39 : 16.02.07 - klo:09:52 »
Lainaus
Oumannin hajotessa:
Kaikki virrat normaalisti pumppuun. Oumannista alimmainen kapea luukku auki ja sieltä sulake (musta tötsä oikeaalla) irti. Lähtee auki kiertämällä varttikierros vastapäivään. VOLA sähkövastus on päällä.
Mikäs tuota sähkövastuksen päällä/pois oloa ohjailee, jos oumanni on pois pelistä?