Kolmoskohtaa en täysin ymmärtänyt (softa vuodelta 2002). Asetukset ovat alaosan lämpö 46, erotus 6 ja huoltokoodia ei ole niin että muuta en saa säädettyäkään. Jos pistää paljon alemmaksi, niin loppuu lämmin vesi jos useampi henkilö käy suihkussa Varaajan yläosa heiluu pakkasella jossain 75 asteessa, mutta vartin suihkuttelulla se jo tippuu alaosan lämpöön.
Noilla asetuksilla pumppusi toimii äärimmäisen huonolla hyötysuhteella. Tuo alalämmön asetus tarkoittaa käytännössä sitä että pumppusi tuottaa minimissään 46 asteista vettä.
Noiden maapiirien jälkeen (kun olet laittanut ne peräkkäin) niin seuraava toimenpide on perheen (lue: naisten) opettaminen suihkussa käyntiin

Suihkuttelutottumuksissa on jotain vialla, jos V-mallista loppuu lämmin vesi suihkuttelemalla.
Sen jälkeen lasket alalämmöt 26, muutat alaerotuksen 10 asteeseen (lähetän privalla huoltokoodin). Ylälämmön laitat 55 asteeseen ja yläerotuksen vaikka 5 asteeseen.
Alalämpöjen "kellumisella" tarkoitan sitä että koska ainakin uudemmassa OUMAN:ssa on suojaus jossa alalämpö on minimissään 5 astetta alle käyrän, eli kun tulee kova pakkanen ja sulla on 26 astetta alaminiminä ja käyrä haluaa 35 asteista vettä, niin pumppu starttaa jo 30 asteessa (35-5=30, eikä 26). Tuolloin pumppu tuottaa juuri sopivaa lattiavettä, samalla kun tulistin nostaa ylälämmön korkealle, josta saat sitä suihkuvettä.
Tuossahan on voinut tapahtua kaiken kaikkiaan eräänlainen "ketjureaktio". Maapiiristä on "turhaan" imetty liikaa lämpöä, jolloin se on kylmentynyt. Kylmentynyt piiri on kylmentynyt entisestään...kunnes siitä ei ole riittänyt lämpöä edes lämmitykseen.
Jani