Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ei ainakaan pätkäkäyntiä  (Luettu 27933 kertaa)

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #40 : 08.02.07 - klo:11:56 »
oumanin ohjeen käppyrät taitaa olla vanhentuneet, ainakaan omassa manuaalissani käppyrät ei huomioi menoveden mukaista säätöä
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #41 : 08.02.07 - klo:13:14 »
Lainaus
Kannattaa kopioida nuo sivut kovalevylle ja avata sopivalla ohjelmalla. [size=32]Koko on taatusti riittävä[/size]...ja molemman sivun otsikossa lukee osatehoinen maalämmitys
No niinpä näyttää, ei sattunut tuo teksti silmiin. Katselin vain käppyröitä, ja eihän sen osatehoisella noin pitäisi mennä. Kompura huilaa pitkiä pätkiä, ja silti tarvitaan vastusta apuun! Osatehoisessahan kompuran pitäisi käydä koko ajan ja vastus tulee hätiin, jos lämpö ei sittenkään riitä. Kaiken lisäksi punaiset käyrät jatkavat vajoamista vaikka kompura käynnistyy, mikä kyllä viittaa enemmän jonkinlaiseen häiriöön kuin normaaliin osatehokäyttöön.

Mutta otetaan sitten takaisin se mitä viimeksi sanoin muuten paitsi siltä osin, ettei tuo vielä kerro voiko asetuksen noin vain käydä vaihtamassa V-mallissa. Ohje kun kuitenkin mitä ilmeisimmin on yhteinen kaikille GL-mallia käyttäville säätimille (onnistuin löytämään vanhan 201/L-version ohjeen, eikä ainakaan siinä missään kohdassa viitattu Lämpöässään tai V-malliin). Muilla merkeillä/muissa malleissa, joissa samaa säädintä käytetään, on sitten osatehoisiakin.

- I

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #42 : 08.02.07 - klo:13:56 »
@IAP

Ne kuvat ei ole "jumalan sanaa" vaan yksinkertainen havainnollistus misssä tilanteessa VANHAT ouman softat kytkee kompuraa ja vastusta päälle / pois.

Maalämpövalmistajilla on mahdollisuus ostaa räätälöidyt versiot ohjelmistosta. Esim. Geopron ja Lämpöässän softat ei ole identtiset.


Osateho/täysteho valinta on muistaakseni huoltokoodin takana, samassa valikossa kuin alaero ja  ulkolämpötilahidastus (jotka on talo-/tapauskohtaisesti säädettäviä arvoja).

Huoltokoodi on muistaakseni riviliittimen kannen sisäpuolelta kaikkien luettavissa, joissain koneissa sitä ei ole siellä. Mutta se on aina se sama 1324.
« Viimeksi muokattu: 08.02.07 - klo:13:58 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #43 : 08.02.07 - klo:14:18 »
Lainaus
Ne kuvat ei ole "jumalan sanaa" vaan yksinkertainen havainnollistus misssä tilanteessa VANHAT ouman softat kytkee kompuraa ja vastusta päälle / pois.
Olisiko turhankin yksinkertainen havainnollistus? Kerroin vain miksi olin harhautunut luulemaan käppyröiden kuvaavan varavastuksen toimintaperiaatetta. Olen tietysti nähnyt nuo samat käppyrät aikoinaan kun oma manuaali vielä oli tallella, ja luultavasti menin silloinkin samaan halpaan.

Epäilemättä eri valmistajien softaversioissa voi olla eroja, mutta manuaalin jonkinlaiseen geneerisyyteen viittaisi se, ettei merkki- ja mallitietoja lue missään. Esim. 201/L:n manuaalissa puhuttiin ohjauksesta yläosan lämpötilan mukaan, vaikka se tuli V-mallissa vasta GL-versioon. Mikä sitten on totuus tässä asiassa, sitä en tiedä.

- I

Poissa cnc

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • kaikki mikä tulee helpolla on laiskuutta
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #44 : 13.02.07 - klo:22:30 »
non niin...
nyt ois tupa eristetty ja alettu lämmittää jonkin verran...
tuvas sisälämpö 20astetta ,että vähän rakenteet varaisivat.
pitää tiputtaa kun alkaa sisätyöt kunnolla jos kuuma tulee.

pumppua on säädetty TAAS !!!

menovesi 28/29
varaaja ylämin - 45
varaaja alamin - 25 (erotus 10)

käynnistyy kun:

varaaja ylä =53
varaaja ala =25
kuumakaasu  =49

pysähtyy kun:

varaaja ylä =54
varaaja ala =35
kuumakaasu  =83

käynnissä     23min
pysähdyksissä 13min

mitattu vain yksi käyntijakso !!!

miltä vaikuttais tällä hetkellä ???        

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #45 : 14.02.07 - klo:08:24 »
@cnc

Vaikuttaa siltä että talon rakenteet ovat lämpenemässä. Oletko mittaillut maapiirin lämpötiloja? Kannattaa uhrata se 5-10 euroa kahteen mittariin (ja kalibroida ne jää/vesiseoksella). Noilla näkee kätevästi mm. sihdin tukkeutumisen.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #46 : 14.02.07 - klo:17:43 »
Lämpötilan muutos.
Kun teet säätöjä niin kaikki lmp-pumput tekevät sen että lmp-pumppu hakee "omiaan" ja pumppu käy tavallaan ylipitkän ajan.  Kokemusta on ivt-lmp:stä joka hyrskytteli lämpökäyrän muutoksen jälkeen kahdeksan tuntia ja nyt on  säädöt kohdallaan.  Tämän jälkeen pumpun käynti on ollut ihan tavallista.  Onkohan tuo aina tämmöistä.
"Pakkasta pitelevä mlp-pumppulainen täältä kehitysalueelta"  Pakkasta enimmillään -37C. ???

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #47 : 14.02.07 - klo:18:01 »
Lainaus
Lämpötilan muutos.
Kun teet säätöjä niin kaikki lmp-pumput tekevät sen että lmp-pumppu hakee "omiaan" ja pumppu käy tavallaan ylipitkän ajan.  Kokemusta on ivt-lmp:stä joka hyrskytteli lämpökäyrän muutoksen jälkeen kahdeksan tuntia ja nyt on  säädöt kohdallaan.  Tämän jälkeen pumpun käynti on ollut ihan tavallista.  Onkohan tuo aina tämmöistä.
"Pakkasta pitelevä mlp-pumppulainen täältä kehitysalueelta"  Pakkasta enimmillään -37C. ???

Ei kait tuossa sen ihmeenpää kuin että kestää aikansa ennen kuin lattialaatan lämpötila nousee vastaamaan uusia säätöjä.

Jos lasket säätökäyrää niin (ruotsalainen) pumppu ehkä pitää taukoa seuraavan 6-12 tuntia & suomalainen luultavasti jättää käyntijakson tai pari väliin..
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #48 : 14.02.07 - klo:18:09 »
Jep.
Nostin lämpökäyrää ja se kävi tuon ajan mutta nyt ovat lämmitykset ja käyrät kohdallaan ja käynti on ihan normaalia ja lämpö riittää ja on ihan ok ;D

Poissa cnc

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • kaikki mikä tulee helpolla on laiskuutta
Re: Ei ainakaan pätkäkäyntiä
« Vastaus #49 : 14.02.07 - klo:19:54 »
ois pikku kysymys ???

mikähän  mahtaa olla se niin sanottu normaali käynti ?
siis h/vrk tai mitenkä sen kukin ktsoo normaaliksi ???

tulee kovetut vertailut... isännällä ja velipojalla kaukolämpö.
velipojan tupa samalla pohjalla kuin mun.