Xargon kannattaisi muuttaa integraalia esim -> -90, kun sinulla ei näytä olevan pätkäkäynnin vaaraa muutenkaan? Siis jos on tarvetta lyhentää käyntijaksoja.
Tuo lyhyt kaivo tekee oman haasteensa pumpun virittelyyn. Vaikka itsella on käyrä 23-24, niin vastaavaa ongelmaa ei ole.
Integraalin pienentäminen kävi mielessä, mutta tarkemmalla ajattelulla se ei kyllä noihin ääritilanteisiin apua tuo, koska riippumatta integraalin käynnistysarvosta, pumppu jää junnaamaan paikalleen jos ollaan ylitetty jokin noista kuuden asteen rajoista (meno ja pyynti samat) ja rakenteet ovat vielä selvästi "edellisen rajan puolella". Käytännön tilanteessa varmaan vetäsen tuhdit tulet takkaan ennen kunnon pakkasia niin eiköhän sekin jo auta. Nyt en ole takkaa käyttänyt muuten kuin makkaranpaiston verran, kun haluan nähdä miten MLP pelittää ilman avitusta (pienet ongelmat ei nyt haittaa kun ei asuta vielä talossa). Lisäksi haluan, että voin ajaa samoilla säädöillä kesät talvet. Tämän talven missio oli etsiä sopiva käyrä ja katsoa riittääkö kaivo vuotuisen energiantarpeen mielessä ja molemmat hommat on kyllä plakkarissa. Ensi talven säädän sitten termostaattien ohjausta.

... ja tottahan tuo, että aikamoista viilausta tarvitaan lyhyen kaivon ja suht tehokkaan pumpun yhdistelmällä. Ei kyllä voi suositella jos ei kiinnostusta säätöön löydy. Toinen juttu on vielä se, että kun kerran säätöä tarvitaan aikalailla niin pumpusta pitäisi nuo säädöt sitten myös löytyä. Siinä mielessä tämä ei ehkä ollut ihan paras vaihtoehto. Erittäin asiallinen yksinkertainen kone, mutta jälkeenpäin ehkä kuitenkin ottaisin monimutkaisen (säädöltään, vaihtovenan kuitenkin).

Uskoisin silti, että ei tuohon koskea tarvitse, kunhan sopiva toimintapiste löytyy.
Keskiviikkona sain teräsputkiosuuden sulaksi ja eilen illalla käynti oli jo tasaantunut 1h 20min käynti, 38min lepo lukemiin -13C ulkolämpötilalla (pidin sulattelun ajan huone-asetuksen arvossa 19 (lämmitys kuitenkin MLP:lla, vähän vastuksia avuksi huone-arvolla kikkailemalla), joten täytyi repiä kämppään sitten lämmöt takaisin). Kaivolta tuleva keruuneste oli eilen illalla +2C, kun koviempien pakkasten aikaan se oli -2C, eli aika nopeita vaihteluita tulee (oli odotettavissa simulaatioidenkin mukaan). 6kW pumpulla ja tuolla samalla kaivolla olisi varmaan elämä aikalailla helpompaa, mutta sitten käyttövesi lämpiäisi hitaammin...
Huomasin myös, että näköjään -13C lämpötilassa pyynti on +26C (eli tuolla ylempänä kirjoittamani lottorivi korjattuna on siis: -12C/+25C, -13C/+26C, -14C/+26C, -15C/+26C, -16C/+26C, -17C/+26C, -17C/+26C, -18C/+26C, -19C/+26C, -20C/+27C). Eli 6K välein mennään, mutta olin typottanut tuolla aiemmin nuo arvot.