Kirjoittaja Aihe: Paineet lämmönkeruupiirissä vaihtelee  (Luettu 2923 kertaa)

Poissa pelperimatias

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Paineet lämmönkeruupiirissä vaihtelee
« : 28.02.12 - klo:12:59 »
Lämmönkeruupiiriin on yhdistetty viilennysyhteet iv-koneelle (talvella etulämmitystä varten) ja aina kun joko lämpöpumppu tai viilennyspiiriin pumppu alkaa kierrättämään nestettä, niin paineet piirissä laskee 1,5 barista johonkin 1,2-1,3 bariin ja palaavat ennalleen pumppujen pysähdyttyä. Onko tämä normaalia vai pitäisikö olla huolissaan? Viilennyspiirissä on kalvopaisunta  ja kiertovesipumppu paluupuolella sekä magneettiventtiili menopuolella.

Roskasihtiä yritin myös etsiä lämmönkeruupiiristä mutta en päässyt käsitykseen sen sijainnista. Ohjeen mukaan täyttöryhmässä pitäisi olla sihti kahden sulkuventtiilin välillä mutta minulla sitä ei kuitenkaan ole, vaan siinä on vain kaksi väännintä päällekkäin... :(

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paineet lämmönkeruupiirissä vaihtelee
« Vastaus #1 : 28.02.12 - klo:19:55 »
Minulla käyttäytyy paineet ihan samalla tavalla. Mitään ongelmia ei ole ollut.

Itselleni olen asian selittänyt siten, että pumpun imupuolella paine laskee vähän koska pumppu kierrättää keruuliuosta (keruuputkisto vastustaa nesteen liikettä). Todennäköisesti pumpun lähtöpuolella paine on vastaavasti korkeampi.

Poissa pelperimatias

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paineet lämmönkeruupiirissä vaihtelee
« Vastaus #2 : 05.03.12 - klo:14:48 »
Hyvä kuulla, että toimii ongelmitta.