Tuosta integraalista sen verran että tässä -27 pakkasessa huomasin että voisi ehkä olla järkevää ohjata tuolla hystereesillä pumppua kovilla pakkasilla. Menoveden tavoite oli 37 ja pumppu päästi paluun 31:een ennen käynnistymistä. Integraali oli silloin -150 ja hystereesi 10 ast.
Nyt pumppu on käynyt ~kolme tuntia: ulkona -26, tavoite on 38, menovesi 39, paluu 32, integr -200. Käyttövettä teki 20 min jakson välissä.
Johtopäätöksenä voisi ajatella että tässä kelissä toimisi varmaan hystereesin arvo 5. Silloin se starttaisi hieman aiemmin ja notkahdus olisi ehkä helpompi oikaista. Nyt jauhanut tuolla ~-200:lla 1,5h. Ei mahda sisälämpöön vaikuttaa mitenkään oli miten oli..
Myin tuossa viikolla tän mun vanhan pumpun ja laitan tuon G2:n tilalle. Tekis melkein mieli kokeilla pykälää pienempää ihan testimielessä. Tämä on käyttänyt lisälämpöä vasta -30 keleillä (16h/5v!). Se mitä haluan kaikkineen nähdä on tuon tulistimen vaikutus käyttöveteen/vuosikulutukseen lattialämmitystalossa ja Optimum-säädön edut. Vuosikulutus on meillä vaihdellut 7900, 8100, 8300, 8900KWh/a. Viime vuosi pienin ja edeltävä korkein.
Lisäksi meinasin suurentaa puskuria 100L:sta ja laittaa useamman kierukan jotta pystyn lisäämään aurinkopanelit järjestelmään. Ei mitään taloudellista järkeä, mutta kauppiaalla on oltava faktaa asioista.