Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?  (Luettu 6443 kertaa)

Poissa Jörö

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« : 28.12.11 - klo:22:00 »
Mistähän johtuu että nyt noin 8v. vanha pumppu on alkanut tehdä lämmintä vettä minun mielestä liian usein vaikka vettä ei edes käytätä. Saattaa tehdä lämmintävettä 15min. välein vaikka kukaan ei vesihanaan ole koskenutkaan. Olen lämpötiloja seurannut ja veden lämpötila laskee lähes normaalisti eli ei yht'äkkiä vaan tasaisesti, mutta voiko tai kuuluuko sen laskea 15-30 minuutissa 52 asteesta lähelle 40 astetta jolloin pumppu käynnistyy? Voiko vika olla vaihtoventtiilissä vai lämpötila-anturissa vai jossain muussa. Minusta tuo ei ole kuitenkaan aikaisemmin noin käyttäytynyt.

Kiitos vastauksista jo näin etukäteen :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« Vastaus #1 : 29.12.11 - klo:10:37 »
Vaikuttaisi että vaihtoventtiili ei toimi kunnolla.Luultavasti käyttöveden lämmityksen jälkeen jää sellaiseen väliasentoon että käyttövesivaraajan lämmitysvedestä osa kiertää lämmitysverkkoon kun vaihtoventtiili ei sulje varaajan kiertoa kokonaan.

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Villa%20Clasic%20Asennusohje.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« Vastaus #2 : 29.12.11 - klo:23:04 »
Minkä merkkinen vaihtovena taI sen moottori mahtaa olla?
IVT:n vaihtovenassa on sivulla tuollainen vipu josta näkee missä asennossa venttiili milloinkin on.  

http://aijaa.com/004259267683.jpg

Poissa Jörö

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« Vastaus #3 : 30.12.11 - klo:17:00 »
Just saman näköinen on vaihtovena kuin IVT:ssä ja vipu jää ikäänkuin puoleen väliin aina joskus. Sitä kun oon räplännyt niin on pelannut taas jonkin aikaa ok kun on noussut vipu aivan ylös asti.
Tänään laitoin vaihtovenan tilauksiin ja sillähän se varmaankin korjaantuu toi vika. Oli taas eilen mökki kuuma kuin kesällä ja kun kävin tuota vipua katsoon niin sehän oli taas puolessa välissä joten vaihtoon se lähtee.

peki

  • Vieras
Re: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« Vastaus #4 : 30.12.11 - klo:20:08 »
Se vika on tuossa messinkisessä osassa. Ne sisuskalut täytyisi siis vaihtaa. Moottorin vaihto ei sinällään (sininen möykky) poista ongelmaa.
Mootorin alla on jousi jota venyttämällä ja tankoa herkistämällä pihdeillä mulla ainakin poisti jumit venttiilissä.
Tuntuu että venttiilin tiiivisteisiin tarttuu epäpuhtauksia kierrossa olevasta vedestä ja se aiheuttaa jumiutumisen. Paljon vastusajoa lisää myöskin jumiutumisen riskiä. Tiivisteet ei toisinsanoen tykkää liian lämpöisestä vedestä.

Poissa Jörö

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Villa Classic 105 lämminvesi ongelma?
« Vastaus #5 : 02.01.12 - klo:20:17 »
Joo tuon messinkisen osan laitoinkin tilaukseen, mutta olisi ensin voinut kokeilla tuota jousen venytystä ja tangon herkistelyä. Miten toi sähkö moottori lähtee tuosta venttiilin päältä pois?