Kirjoittaja Aihe: kulutuksen vaihtelu  (Luettu 7192 kertaa)

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
kulutuksen vaihtelu
« : 26.11.10 - klo:19:53 »
laitoin mielenkiinnosta 3v-klutusmittarin tohon -99 mallin villaan. Olen ihmetellyt, miksi pumpun kulutus vaihtelee. Välillä pumppu ottaa 1.6kw ja välillä 2.6kw. Seisoessaan toki 0.06kw, joka lienee kv-pumpun kulutus. Kun kyseessä ei ole mikään invertteripumppu, niin mistä tuo hetkellisen kulutuksen vaihtelu johtuu? Vastuksetkaan ei ole päällä. :o

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 673
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #1 : 26.11.10 - klo:20:50 »
Jos kyseessä on vaihtoventtiilipumppu niin voisi olla että korkeamman kulutuksen aikana kone tekee käyttövettä.Siinä tilanteessa lämpöpumppu käy maksimi lauhdutinpaineilla ja kompressorin moottori kuormittuu enemmän.Sähkömoottori säätää itse verkosta otettavaa tehoa kuormituksen mukaan.Matalampi teho voisi olla alemmalla lämpötilalla toimivan lämmitysverkon ottoteho.
Hyvä esimerkki lämpöpumpun kulutuksesta matalalla ja korkealla toimintalämpötilalla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #2 : 27.11.10 - klo:07:24 »
Kyllähän se tuosta lämpötilasta tosiaan johtuu. Invertteri siis tämäkin ;)
Kompuran kulutus on luokkaa 70-80% maksimista pitkällä aikavälillä ja riippuen juuri tuosta lauhdutuslämpötilasta.
« Viimeksi muokattu: 27.11.10 - klo:07:29 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #3 : 27.11.10 - klo:10:38 »
Joo, kiitos. Tuosta se varmaankin johtuu  :)

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #4 : 01.12.10 - klo:19:56 »
Käytetään tätä ketjua, kun liittyy aiheeseen. Onko joku jolla pumpussa on luotettava kWh-mittari, laskenut paljonko on pumpun keskimääräinen kulutus koko vuoden ajalta kompuran käyttötuntia kohti?

Sattui vain silmään alla olevan linkissä oleva taulukko keskimääräisestä kulutuksesta vuoden aikana. Eli osuuko teillä suurin piirtein noihin arvoihin mitä taulukossa mainitaan? Minun pumpun kWh-mittari on horo, joten itse en tuota pysty tarkistamaan. Saan vasta lähiaikoina luotettavan mittarin tilalle.

http://picasaweb.google.com/kkuukkeli/Nesteet?authkey=Gv1sRgCPK45LqO-Z3jnQE#5545772345532372226
« Viimeksi muokattu: 01.12.10 - klo:19:56 kirjoittanut kkuukkeli »

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #5 : 01.12.10 - klo:21:04 »
Laskin kuluvan vuoden(2601h) ja vuoden 2009(3156h) käyttötunnit * 2,55(arvo taulukosta diplomat 10:lle) ja saadut kulutukset olivat molempina vuosina 900 kWh:n sisällä pumpun oman mittarin luvuista.

Rupesi mietityttämään että onkohan tuo mittari sittenkään sökö. Se kun on antanut niin pieniä kulutuksia käyttötunteihin nähden, että en ole uskonut sitä. No asia varmistuu kunhan saan tuon uuden mittarin paikoilleen.

edit: korjattu laskuja, ero olikin isompi
edit2: taas korjattu, 700 kWh -> 900 kWh
« Viimeksi muokattu: 04.12.10 - klo:19:03 kirjoittanut kkuukkeli »

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #6 : 04.12.10 - klo:17:54 »
Jatketaanpas tätä yksinpuhelua. Näkyi olevan samasta aiheesta keskustelua aikaisemmin useampaankin otteeseen, mutta ei kovinkaan pitkältä seurantajaksolta.

Torstaina vaihdettiin Mittrixin kiekkomittarin(vm 1985) tilalle Enermetin digitaalinen vm 2005. Nyt vaihtohetkestä(2,5 vrk) laskettuna keskikulutus on ollut n. 2.9 kW(81%) käyttötuntia kohti. Ulkoilman keskilämpötila on ollut -7 astetta. Kompura käynyt keskimäärin 11.8 h/vrk, josta vettä tehty 2.4 h/vrk.

Vanhan kiekkomittarin mukaan vuoden 2009 pumpun keskimääräinen ottoeho olisi vain 2.3 kW(64% kompuran ilmoitetusta tehosta), kuluvana vuonna 2.2 kW(61%). Kuten monella muullakin joilla vastaava kiekkomittari on käytössä, tuo ei reagoinut pieniin kulutuksiin. Kompuran ja liuospumpun kulutuksen se ilmeisesti on kuitenkin mitannut oikein, vaikka epäilin sitäkin. No jatkamma seurantaa.
« Viimeksi muokattu: 04.12.10 - klo:19:21 kirjoittanut kkuukkeli »

Poissa KSE

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #7 : 06.12.10 - klo:11:04 »
Moi,

Luotettavuudesta en tiedä, mutta alla "ote" mun kirjanpidosta. Pumppuna Diplomat TWS 8 kW, ja mittarina tälläinen: http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng&&lang=eng

Lukemissa on mukana kiertovesipumput.

            MLP Kulutus/kwh      MLP/h   Kwh/käynti h
2009                  
Tammikuu      703      380      1,85
Helmikuu      571      318      1,80
Maaliskuu      532      286      1,86
Huhtikuu      293      150      1,95
Toukokuu      140      63      2,22
Kesäkuu      120      54      2,22
Heinäkuu      61      23      2,65
Elokuu      74      27      2,74
Syyskuu      136      64      2,13
Lokakuu      381      199      1,91
Marraskuu      386      205      1,88
Joulukuu      627      338      1,86

YHT              4024      2107      2,09

2010                  
Tammikuu      705      386      1,83
Helmikuu      620      337      1,84
Maaliskuu      435      243      1,79
Huhtikuu      328      178      1,84
Toukokuu      166      81      2,05
Kesäkuu      82      34      2,41
Heinäkuu      57      21      2,71
Elokuu      67      26      2,58
Syyskuu      132      63      2,10
Lokakuu      313      167      1,87
Marraskuu      475      257      1,85
Joulukuu                  

YHT              3380      1793      1,91

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #8 : 06.12.10 - klo:12:26 »
Kiitos vertailutiedoista. Sinullakin on ilmeisesti lattialämmitystalo? Silloin nuo tehonkulutuslukemat osuvat todella lähelle Thermian ilmoittamiin pitkän aikavälin keskiarvolukuihin lattialämmitystaloon. Diplomat 8:llehan tuo taulukko näyttää 2,0 kW lattialämmitystalossa.

edit: tuossa sinun taulukossa on ilmeisesti pyöristysten tm vuoksi pientä heittoa:

2009: 4024/2107 = 1,91(83%)
2010: 3380/1793 = 1,89(82%)
« Viimeksi muokattu: 06.12.10 - klo:13:12 kirjoittanut kkuukkeli »

Poissa KSE

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: kulutuksen vaihtelu
« Vastaus #9 : 06.12.10 - klo:17:27 »
Jeps, näyttää olevan tosiaan aika lähelle Thermian ilmoittamia lukemia - hyvä niin...
Tosiaan lattialämmitystalo vm-08 ~215m2

Jotain heittoa näyttää olevan, täytyypi jossain välissä vilkaista mistä johtuu...