...oli aika kaukana 0,8 - 1,2 kW käyttötunti arvioista. Enkä näe mitään syytä kääntää kelkkaani tuon taulukon antamasta noin COP 3,3 vuosiarviosta, eihän tuollainen taulukko ja sen laadinta olisi mitenkään perusteltua, jos taulukointi olisi vain pelkkää arvailua, faktaakin täytyy olla.
Näinpä, faktaa...
Hiukan ihmettelinkin että ovat järeät pumput laittaneet Thermiaan, taulukosta kun katsoin että tehontarve kvp:lle olisi 235 W.
Oikeat teholukemat ovat siis 140, 30 ja 15W. Näillä mennään.
Olet varmaankin tietoinen myös muuten niin oivallisen maalämmön ikävästä puolesta, eli että hyötysuhde laskee reippaasti kun lämmitettävää ei ole. Taulukoinnissakin on tärkeää että kulutus kohdistuu siihen jaksoon jota kalkuloidaan.
Ymmärsin että lämmityksen ottotehoon 1,57kW sisältyvät noi pumput, samoin kuin käyttöveden ottotehoon 2,13kW. (Thermian lupaamalla 4,2 COPilla laskien 5,8/4,2=1,38 kW tähän pumput 0,14+0,030+0,015 tekee 1,57 kW).
Esimerkkinä edelleen toukokuu:
75h*1,57kW=117,8 kWh
33h*2,13kW=70,3 kWh
Nämä taulukosta löytyy, likimain (111 ja 71). Mutta entä se toukokuun ajalle kuuluva kvp:n kulutus, eli 27pv*24h-108h (pumpun käyntiaika)=540h
Kvp:n joutoajan osuus TOUKOKUUSSA 540h*0,045W = 24,3kWh.
Kulutus yhteensä/toukokuu 117,8+70,3+24,3kWh=212,3kWh, käyntiaika/toukokuu 108h.
Kompuran ottoteho on 212,3 kWh/108h=2,0kW.
COP/toukokuu 5,7kW/2 = 2,8
(On itseasiassa kaapin ottoteho/h, mutta koska kompuran käyntiaika on se joka tiedetään, ja joka kaikista pumpuista löytyy niin käytetään termiä kompuran ottoteho.)
Kesäkuun vastaavat ovat
35h*1,57kW=55,0 kWh (49)
35h*2,13kW=74,6 kWh (75)
Kvp:n kulutus, eli 30pv*24h-70h = 650h
Kvp:n joutoajan osuudeksi KESÄKUUSSA tulee 650h*0,045W = 29,3kWh.
Kulutukset yhteensä/kesäkuu 55,0+74,6+29,3kWh=158,8kWh, käyntiaika/kesäkuu 70h.
Kompuran ottoteho on 158,3 kWh/70h=2,3kW.
COP kesäkuu 5,7/2,3=2,5
Eo. menettelyllä kuukausikohtainen ottoteho kW/h on (alkaen toukokuu)
2,0 2,3 2,6 2,3 1,9 1,8 1,7 1,7 ja keskiarvo 2,0kW/h
Kuten huomaat, pumppu toimii tehokkaammin (paremmalla COP:lla) kun lämmitystarve on olemassa.
Sitten se vuosi COP ja sen problematiikka...
Suoraan taulukosta 2293kWh/1350h = 3,4 (erinomainen, myyjämäinen).
En löydä noita "joutoajan" kvp kulutuksia lukemista, joten lisätään ne 2293+199,5kWh = 2492kWh/1350h = 3,1 (edelleen erin.)
Valitettavasti kumpikaan näistä ei huomioi kertoimen (COP) taipumusta romahtaa "ei lämmitysaikana", vaan oletuksena on että pumppu jyskyttää samalla hyötysuhteella koko ajan.
Nyt alussa mainitsemani kulutuksen kohdistus. Kun lasketaan kuukausittainen kulutus/käyttötunti, huomioidaan myös lämmityskausittain melkoisesti vaihteleva hyötysuhde.
Tapauksessasi siis 5,7kW/2,0kW = keskimääräinen vuosi COP 2,8
Miksi vähennät ulkoisen pumpun? Eikö sitä tarvita lämmitykseen?
2,0-1,38kW = 0,62 kW lisää ottotehoon, ja lasketaan labra arvoilla...