Nonnih,
toi 0,8 - 1,2 kW lisää per käyntitunti kompuran ilmoitetun ottotehon päälle pätee kun lasketaan KESKIMÄÄRÄISTÄ ottotehoa kalenterivuodessa. Kaapeissa joissa ei erillistä kWh mittausta ole voidaan käyttää tota haarukkaa kun lasketaan kulutusta vain käyttötuntien perusteella.
Nyt lämmityskaudella kaappi käy suhteellisen paljon joten "ei kompuran" ottama teho on suhteessa vähäinen (COP nousee).
Kun päästään kevääseen/kesää/syksyyn (ei lämmityskaudelle) niin kompuran osuus pienenee radikaalisti kulutuksessa, vastaavasti kiertovesipumppujen osuus kasvaa mutta edelleen kaappi ilmoittaa vain käyttötunnit jotka kompura tekee.
Näin kun jaetaan koko systeemin kulutus VUODESSA per käyttötunnit samassa ajassa niin ottoteho/käyttötunti on reippaasti enemmän (COP laskee) kuin jos mittaus tehdään esimerkiksi vain talvikuukausien perusteella.
Back to basics, empiirisesti tai ei, eli kun COP sisältää kiertovesipumppujen kulutuksen, sisältyy ne VAIN siltä ajalta kun kompura käy. Kuitenkin ne kuluttaa 24/7, ja myös niiden kulutus sisällytetään lämmitykseen.
Tohon Rauskin "aijaa" taulukkoon muutama kommentti toukokuun arvoja esimerkkinä käyttäen:
Kompura käynyt 108 h, ottotehoilla laskien kulutus 188 kWh
Toukokuussa kiertovesipumput käyneet (31vrk*24h)-108h = 636h
636h*0,235 kW = 149,5 kWh
Kaappi ottanut tehoa verkosta 188kWh+149,5kWh = 337,5 kWh
Kaapin (=pumpun) tehonotto PER KÄYTTÖTUNTI 337 kWh/108h = 3,13 kW
3,13 kW - valmistajan antama ottoteho/käyntitunti (siis VAIN kun kompura käy, laskin keskiarvon lämmityksen ja käyttöveden suhteessa, edelleen toukokuussa) 1,88 kW = 1,25 kW
Aiemmin puhuin että KUN LASKETAAN KOKONAISkulutusta pelkästään käyttötuntien perusteella, on valmistajan ilmoittamaan ottotehoon syytä lisätä 0,8 - 1,2 kW.
"Kaapeissa joissa ei erillistä kWh mittausta ole voidaan käyttää tota haarukkaa kun lasketaan kulutusta vain käyttötuntien perusteella."Vieläpä niin että ISOMMALLA pumpulla vähemmän ja PIENEMMÄLLÄ pumpulla enemmän, koska isolla pumpullla kompuran ottama teho suhteessa kiertovesipumppujen kulutukseen on suurempi.
Taulukostasi edellisen esimerkin mukaan laskien (nyt COP sisältää lämmityksen kaikki kulutukset, ei vain kompuran käynnin ajalta)
kk kWh tunnit kW/h antoteho COP Käyttös.
Touko 337 108 3,13 6,0 1,92 313 kWh
Kesä 282 70 4,03 6,0 1,49 206
Heinä 260 50 5,21 6,0 1,15 171
Elo 288 69 4,18 6,0 1,44 198
Syys 408 162 2,52 6,0 2,38 216
Loka 497 222 2,24 6,0 2,68 231
Marras 613 316 1,94 6,0 3,09 269
Joulu 669 353 1,90 6,0 3,17 305
JÄRJESTELMÄSI keskim. kokonais COP tälle ajalle on 2,16