Pumpun softa taitaa olla senverran tuore että se laskee integraalia myös käyttöveden teon aikana, kun kuvaa katsoo on pumppu juuri tehnyt käyttövettä (pieni piikki graafissa). tämän takia integraali on niin matalalla. Niinkuin sami sanoi ei tuo 3 asteen hystereesi ole täyttynnyt ja se on yksi syy miksi vastus ei mene päälle, vastus ei myöskään mene päälle jos pumppu pystyy "pienentämään" integraalia, eli integraali voi olla rajusti pakkasella mutta jos lämpötila on sama tai korkeampi kuin pyynti ei vastus mene päälle, koska maalämpö jaksaa omillaan. Ja tarkista myös että keruupuolen pumppu on täysillä, kaivon lämpötilaero on liian suuri, 3 astetta on optimalinen