Kirjoittaja Aihe: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä  (Luettu 19012 kertaa)

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« : 26.12.09 - klo:00:29 »
Kuulostaako normaalilta, että Diplomat 8 käyttää vastuksia kun ulkona -10 astetta? Lämpökäyrä on 30 ja huonelämpöpyynti 21 astetta. Viime viikolla kun oli paljon pakkasta täällä etelässäkin, niin pumppu on käynyt vastuksilla monia kymmeniä tunteja.

Keruulle tulee kaivosta -2 asteinen liuos ja keruulta lähtee -6 asteinen.

Neuvokaa taas tyhmää.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #1 : 26.12.09 - klo:09:08 »

Tämä on vähän off topic, mutta hieman mietityttää että onko meidän pumppu hieman alimitoitettu.
Meillä h-ala 155,5 m2, brutto 177 m2. Ja talousrakennus 42 m2. Pumppu on Duo 8, kaivoa 150 m.


Aiempi postisi tuossa ylhäällä. Talousrakennus varmaan kuormittaa aika reippaasti, koska pelkän talon ei kyllä pitäisi vetää kaivoa noin reippaasti miinukselle. Kaivo on matala tuohon kokonaisuuteen ja siinä suurin syy vastusten käyttöön.
Säädä talousrakennus niin kylmäksi kuin voit ja auta pumppua tulisijalla. Kaivolle pitäisi saada huilia, jotta päästäisiin taas plussan puolelle.
Lämmityspuolella voit säätää kiertovesipumppua/nopeutta, jotta lpt-ero olisi luokkaa 8 astetta. Silloin pumppu toimii paremmin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #2 : 26.12.09 - klo:09:35 »
Lainaus
Kuulostaako normaalilta, että Diplomat 8 käyttää vastuksia kun ulkona -10 astetta? Lämpökäyrä on 30 ja huonelämpöpyynti 21 astetta. Viime viikolla kun oli paljon pakkasta täällä etelässäkin, niin pumppu on käynyt vastuksilla monia kymmeniä tunteja.

Keruulle tulee kaivosta -2 asteinen liuos ja keruulta lähtee -6 asteinen.

Neuvokaa taas tyhmää.


Voisit laittaa tietosi suureen tiedonkeruuketjuun niin tietäisi tarkasti minkälaisesta kohteesta on kysymys. Koska sinulla on jo kaivo jäässä/jäätymässä niin nyt on oikea hetki laittaa puita takkaan ja laskea lämpökäyrää vastaavasti alaspäin.

Sitten onkin seuraava temppu aloittaa järjestelmän myyneen tahon kanssa oikeusjuttu, mikäli ei suostu poraamaan kaivoa syvemmäksi ja uusimaan keruuputkia ilman eri kustannuksia. Ilmasto kylmenee seuraavat vuosikymmenet, joten ei kannata uskoa vakuutteluja "poikkeuksellisesta" talvesta. Kylmimmät kuukaudet ovat vasta tulossa ja porakaivon pitäisi olla vielä ihan "iskussa".

Ota digikameralla videota/kuvia koneesi asetuksista ja maapiirin lämpötiloista, jotta ei jää sitten epäselvää asetuksista ja maapiirin lämpötiloista kun siihen myyjän kanssa palaat. Talousrakennukseen laittaisin sinuna sähköpuhaltimen lämmittämään muutamaksi päiväksi.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #3 : 26.12.09 - klo:10:43 »
Lainaus

Tämä on vähän off topic, mutta hieman mietityttää että onko meidän pumppu hieman alimitoitettu.
Meillä h-ala 155,5 m2, brutto 177 m2. Ja talousrakennus 42 m2. Pumppu on Duo 8, kaivoa 150 m.


Aiempi postisi tuossa ylhäällä. Talousrakennus varmaan kuormittaa aika reippaasti, koska pelkän talon ei kyllä pitäisi vetää kaivoa noin reippaasti miinukselle. Kaivo on matala tuohon kokonaisuuteen ja siinä suurin syy vastusten käyttöön.
Säädä talousrakennus niin kylmäksi kuin voit ja auta pumppua tulisijalla. Kaivolle pitäisi saada huilia, jotta päästäisiin taas plussan puolelle.
Lämmityspuolella voit säätää kiertovesipumppua/nopeutta, jotta lpt-ero olisi luokkaa 8 astetta. Silloin pumppu toimii paremmin.

Ehditkö pikaisesti neuvomaan että miten kiertovesipumpun nopeutta säädetään?

Kiva kuulla että kaivo on matala... >:( Asiasta on ollut jo aiemmin juttua pumpputoimittajan kanssa, mutta heidän mielestään kaikki on ok. Jepjep.

Kiitos vastauksista jo tässä vaiheessa, pitää lähteä säätöreissulle.

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #4 : 26.12.09 - klo:11:36 »
Nyt tuli kyseltyä tyhmiä ennen omien aivojen käyttöä :) Kiertovesipumpun säätö kyllä onnistuu...Ja muistaakseni käyttöönoton tehnyt huoltomies sitä jo sääti tehdasasetuksesta.

Talousrakennuksestamme hieman tarkemmin. Rakennus on jaettu kolmeen osaan:

 - suurin tila 20 m2 on termarisäädetty; siellä lämpötila oli 11.5 astetta kun kävin katsomassa
- toinen vapaakierrolla olevista tiloista on kooltaan 8.5 m2 ja siellä lämpötila oli 18 astetta
- toinen vapaakierrolla oleva tila on kooltaan 12 m2, mutta siellä ei voi lämpötilaa mitata koska tila hyvin vahvasti kesken ja tilan lämpöeristys on tehty siten että lattian peittona on 50 mm rytoksia ja 50 mm finnfoamia

Kävin kääntämässä jakotukilla olevia säätöruuveja pienemmälle ja seurailen lämpötiloja. Ja lämpökäyrää pudotin. Joten odotellaan...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #5 : 26.12.09 - klo:12:21 »
Kaivo on matala, muttei välttämättä liian matala kun kaikki toimii kuten pitää. Siinä on eroa.
Tuo keskeneräinen tila saattaa kuormittaa pumppua todella paljon. Sen kierto pitää laittaa ihan minimiin tai kokonaan pois jos vaan voi huolehtia, ettei mennä lähelle nollaa. Sähköpuhallin/patteri termostaatilla olisi sinne hyvä ja kierto kokonaan pois. Pienennä tosiaan myös tuota 18 asteista jos et välttämättä tarvi sellaisia lämpöjä siellä nyt.
 
Pumpun mitoituksessa usein aliarvioidaan ulkorakennusta, mutta usein se vie ~saman kuin talo, koska eristykset on huonommat ja siellä pidetäänkin normilämpöjä eikä ajateltua ~10 astetta.

Käyrä voi olla esim 27-28. Itsellä ainakin toimii tuo 27 hienosti ja pitää huonelämmöt asetetussa 22:ssa.
« Viimeksi muokattu: 26.12.09 - klo:12:23 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #6 : 26.12.09 - klo:13:01 »
Itse en usko että keskeneräinen tila on se suurin ongelma, koska lattia on peitetty 100 millin paksuudelle eristemateriaalia. Lämpö ei siis pääse nousemaan lattiatasosta ylöspäin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #7 : 26.12.09 - klo:13:55 »
Onkos sitä huushollii kauan lämmitetty?
Sähkömittarista varmaan sais hiukan osviittaa kuinka paljon sitä
energiaa oikeen kuluu.
Täällä luokkaa 14000kwh/vuosi kaikkineen ja huusholli/reikä ei paljon poikkee. Saneerauskohde kylläkin, jos siellä on uusio talo.
Reikä täällä tulopuolelta nyt +4C/+2C 30min käynnin aikana, ja kaivo ei ole mielestäni mikään "unelmien" sellainen.
-2C Tulopuolelta tähän vuodenaikaan kuulostaa tosi alhaiselta.
kWh-mittarin täytyy kyllä näyttää reilusti yli 20MWh (kokonais) lukemia tai kaivon aktiivi ei ole 150m.
« Viimeksi muokattu: 26.12.09 - klo:13:56 kirjoittanut Roori »

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #8 : 26.12.09 - klo:14:12 »
Ollaan asuttu tässä uudessa talossa 4/2009 asti, mutta lämmöt ovat olleet päällä 1/2008 asti. MIttarilukemia pitää käydä katsomassa kun on lumityöt saatu tehtyä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #9 : 26.12.09 - klo:14:34 »
Näyttää siltä, että pumpun teho ei riitä lämmöntarpeen kattamiseen. Ensiksi pitää selvittää kumpi seuraavista on syynä:
- Lämmön tarve on laskettua suurempi
- Pumppu käy huonolla hyötysuhteella

Otahan ylös tilanteessa, missä pumppu on käynyt pitkähkön ajan ja vastukset eivät ole olleet päällä, seuraavat lämpötilat:
- Menovesi
- Paluuvesi
- Kaivosta tulo
- Kaivoon meno
Mittausarvot sekä lämmitettäessä taloa että tehtäessä lämmintä vettä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #10 : 26.12.09 - klo:15:03 »
Tai sitten HHH:lla on niin hyvän COP:n omaava masiina että on impannu kaivon noin kylmäksi  :) ... jo nyt.
Onkohan kaivossa vettä ylös asti?
Kyllähän tuomone masiina/kaivo pitäis tosiaan pystyä tuon kokoisen UUDEN talon pitämään "aisoissa".
Joku ei nyt vaan oo kohillaan...masiinassa sinänsä ei varmaan kaivopuolella ole vikaa jos se on sieltä noin paljon saanut ylös että tommoset lämmöt...taitaa mieluummin mennä sitä energiaa hukan teille.
Onkohan anturit kunnossa, oletko tarkistanut jollain konstilla?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #11 : 26.12.09 - klo:18:28 »
Tuossa Duossa on muuten iso 300L käyttövesivaraaja, jonka lämmitys haukkaa pumppuaikaa ja kuormittaa kaivoa vielä reippaammin kuin peruspumppu.
HHH ilmoittele miten nuo lämpötilat on nyt kun helpotat pumppua. Menovesi ja suluissa oleva arvo sekä paluuvesi. Nämä silloin kun taloa lämmitetään eli talon kuva on näytöllä.
Lisäksi keruu lpt:t..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #12 : 26.12.09 - klo:20:48 »
Lainaus
Tuossa Duossa on muuten iso 300L käyttövesivaraaja, jonka lämmitys haukkaa pumppuaikaa ja kuormittaa kaivoa vielä reippaammin kuin peruspumppu.
HHH ilmoittele miten nuo lämpötilat on nyt kun helpotat pumppua. Menovesi ja suluissa oleva arvo sekä paluuvesi. Nämä silloin kun taloa lämmitetään eli talon kuva on näytöllä.
Lisäksi keruu lpt:t..
Ei kai tuossa 300L varaajassa niin paljon isommat häviöt ole kuin jossain 160L varaajassakaan...siis siinä mielessä että se nyt merkityksellisesti enemmän kuluttaisi, ero lienee "höyhenen kevyt" .

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #13 : 26.12.09 - klo:21:53 »
Tässä tietoja, kävin juuri katsomassa:

ulkolämpötila -7
huone 20
meno 32(30)
paluu 26(48)
lämminvesi 54
integraali -54
keruulta -3
keruulle 0

Lämpökäyrän pudotus (30->28) ja huonelämpötilan pyyntiarvon pudotus (21->20) ovat selvästi aiheuttaneet sen, että kaivolta tulee nyt 0-asteinen liuos entiset -2 asteisen sijaan. Mutta silti tilanne ei kuten pitäisi.

Porakaivon vesimäärää epäili joku, miten ihmeessä sen pystyy tarkastamaan?

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #14 : 26.12.09 - klo:22:12 »
Hei,

lainaan hiukan ketjua. Omassa järjestelmässä samansuuntisia oireita.

eli, tupa 153m2/n.420m3 ja piharakennus 170m2/580m3. Eristeet: talo lattia 150/ seinä 200/ katto 550, talli lattia 50styrox + 70mm foam, seinä 200 / katto 500, talli 15kW pumppu, 700l varaaja, 2 x 155m kaivot e-pohjanmaalla. Taloja talli vaiheessa, talossa vuoden lämmöt päällä tallissa n.1,5kk. Menovede: talo 20 ja talli 15, talliin 30m 2 reikänen Calpex kanaali, pumppu siis talon nurkalla.

meno ja paluu putkissa ulko/sisä lämpömittarit, anturit piitahnalla ja nippusiteellä kiinni. Eristys arma-teipillä. Tuossa Joulukuun puolessa välissä kun oli kunnon pakkasia niin maksimi meno/paluu lämmöt oli -2,4/0,3. Pumppu huilaili tuohon aikaan 45-60min ja käyntiä n.45min
kulutus 30-35kWh/vuorokausi

sateiseen aikaan kaivot tulevat yli ja nyt pinta on laskenut 2-3m syvyyteen.

kun ilmat lauhtuivat niin nesteen lämmötkin alkoivat kohota, lepoajan pitenemisen seurauksena. kokeeksi ajoin 10h vastuksilla ja tulevan nesteen lämpötila oli alussa 3,2 astetta.  joten kyllä siellä kaivossa lämpöä on, mutta se ei ehdi siirtyä keruunesteeseen lepojakson aikana ja kylmenee joka käyntijaksolla hieman. Maks. nesteen lämpötilaero on pysynyt samana kuin nolla keleilläkin, mutta siirtynyt kylmenpään suuntaan. ongelmaa tuskin on niin kauan kunhan läpötila ero ei ala kaventua paljoa
 
kokeile vastaavaa, mittaa meno ja paluu lämmöt kuten aiemmin mainittiin. laita vastuksille ja katso mihin lämpötilaan neste lämpenee.

Viisaammat neuvoo lisää, tässä omat kokemukset, hiukan huolestunut mutta antaa mennä.
« Viimeksi muokattu: 26.12.09 - klo:23:11 kirjoittanut hitachi »
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #15 : 26.12.09 - klo:22:28 »
Lainaus
Tässä tietoja, kävin juuri katsomassa:

ulkolämpötila -7
huone 20
meno 32(30)
paluu 26(48)
lämminvesi 54
integraali -54
keruulta -3
keruulle 0

Lämpökäyrän pudotus (30->28) ja huonelämpötilan pyyntiarvon pudotus (21->20) ovat selvästi aiheuttaneet sen, että kaivolta tulee nyt 0-asteinen liuos entiset -2 asteisen sijaan. Mutta silti tilanne ei kuten pitäisi.

Porakaivon vesimäärää epäili joku, miten ihmeessä sen pystyy tarkastamaan?

Jos tuo 54 astetta on käyttöveden lämpötilapyynti niin laske ihmeessä se vaikka 45 asteeseen. Legionellatappo sitten erikseen 2 viikon välein. Korostan sanaa JOS, koska pumppumalli ei ole minulle tuttu.

Vesimäärän (oletan että tarkoitat vedenpinnan korkeutta, eli aktiivisyvyyttä) pystyy tarkistamaan vain tekemällä kaivon kanteen pienen reiän ja riiputtamalla siellä vaikka 10m villalangan päässä olevaa mutteria. Sitten lanka ylös ja katsot kastuiko.

Kaivon tuottoa ei pysty mittaamaan enää tässä vaiheessa kuin pumppaamalla sieltä vettä. Olitko paikalla kun reikä porattiin? Tuliko paljon vettä porauksen aikana (tulva)?

Lainaus
meno ja paluu putkissa ulko/sisä lämpömittarit, anturit piitahnalla ja nippusiteellä kiinni. Eristys arma-teipillä. Tuossa Joulukuun puolessa välissä kun oli kunnon pakkasia niin maksimi meno/paluu lämmöt oli -2,4/0,3.

Ehkä luit postaukseni, jossa kalibroin omat ulkosisätilamittarit lumisohjolla ja toinen näytti 0,4/0,5 plussaa ja toinen 1,2 astetta plussaa. Eli kannattaa kalibroida oman mielenrauhan vuoksi.

Jani
« Viimeksi muokattu: 26.12.09 - klo:22:40 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #16 : 26.12.09 - klo:22:41 »
Lainaus
Tässä tietoja, kävin juuri katsomassa:

ulkolämpötila -7
huone 20
meno 32(30)
paluu 26(48)
lämminvesi 54
integraali -54
keruulta -3
keruulle 0

Lämpökäyrän pudotus (30->28) ja huonelämpötilan pyyntiarvon pudotus (21->20) ovat selvästi aiheuttaneet sen, että kaivolta tulee nyt 0-asteinen liuos entiset -2 asteisen sijaan. Mutta silti tilanne ei kuten pitäisi.

Porakaivon vesimäärää epäili joku, miten ihmeessä sen pystyy tarkastamaan?

Hyvältä näyttää nyt aiempaan verraten.
Kiertovesipumpun nopeutta voisit pudottaa pykälän jos ei ole jo ykkösellä. Jos teillä on ns. hullunkierto ja ulkoinen lisäpumppu niin säädä sen nopeutta niin että tuo ero kasvaa. Yleensä lattialämmityksellä tuo sisäinen pumppu on nopeudella 1 ja ero on silloin kohdallaan.
Tuon meno/paluu eron tulisi olla 8-10 astetta niin olisi hyötysuhteen kannalta parempi kuin tuo 6. Nyt mennään lauhduttimen läpi liian kovaa..
Keruu on nyt ihan ok ajatellen kaivon syvyyttä. Kun lauhtuu voisi kaivolle antaa huilia käyttämällä pelkkää lisälämpöä yhden päivän ja katsoa jos sitten pysyttäis plussalla. Tuo on jo näille keleille ok lukema eli voit nukkua rauhassa yön. ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #17 : 26.12.09 - klo:22:45 »
Jos tuo 54 astetta on käyttöveden lämpötilapyynti niin laske ihmeessä se vaikka 45 asteeseen. Legionellatappo sitten erikseen 2 viikon välein. Korostan sanaa JOS, koska pumppumalli ei ole minulle tuttu.

Tuo on lv-varaajan lpt yläosasta mitattuna ja maksimissaan tuo nousee ~56 ilman vastuksia. Käynnistys lpt on alempana varaajassa. Se voisi tosiaan olla luokkaa 45.

* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #18 : 26.12.09 - klo:22:55 »
Kiitos Samille!

Lv:n käynnistys on muistaakseni jossain 45 asteen kieppeillä, tai 48.

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #19 : 27.12.09 - klo:10:59 »
Lainaus
Kiitos Samille!

Lv:n käynnistys on muistaakseni jossain 45 asteen kieppeillä, tai 48.
Tuotakin voisi koettaa pienentää esim 42 asteeseen. Meillä on 5 henkinen huusholli ja tuo asetus on 40 astetta. Tosin sinulla on tuo Duo, mutta sen luulisi olevan vain plussaa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #20 : 27.12.09 - klo:12:19 »
Lainaus
Jos tuo 54 astetta on käyttöveden lämpötilapyynti niin laske ihmeessä se vaikka 45 asteeseen. Legionellatappo sitten erikseen 2 viikon välein. Korostan sanaa JOS, koska pumppumalli ei ole minulle tuttu.

Tuo on lv-varaajan lpt yläosasta mitattuna ja maksimissaan tuo nousee ~56 ilman vastuksia. Käynnistys lpt on alempana varaajassa. Se voisi tosiaan olla luokkaa 45.


Vielä kyselen että eikö tuota 56 astetta kannata laskea mikäli se on lämpimän veden tekojakson loppulämpötila? Eli käynnistys 40-43 ja tuo 56 astetta laskea vaikka 50 asteeseen.

Ei liene mitään syytä vinguttaa kompressorilla noita loppuasteita joka kerta kun käyttövettä tehdään. (edelleen ei ole Niben sielunelämästä havaintoa).

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #21 : 27.12.09 - klo:12:33 »
Tuo taitaa olla kuitenkin Thermian pumppu...

Vielä kiinostais mitä ne talon kWh-mittarin lukemat näyttää ja vähän kalenteri tietoo koska mitäkin tapahtunut sekä onko erityis isoja taloussähkön kulutusvempaimia. Lukemista vois jotain päätellä ... jos on normi/alemmat kulutukset niin silloin kaivo tuntuu "kylmältä" jos taas isot kulutukset niin silloin sitä energiaa on kulunut johonkin  tavallista enemmän... vaikkapa sen lämpimän veden "kiehutukseen" tai sitten siihen kuuluisaan lämpimän veden "kiertoon"... olikos sellainen olemassa.  

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #22 : 27.12.09 - klo:15:33 »
Lainaus
Lainaus
Jos tuo 54 astetta on käyttöveden lämpötilapyynti niin laske ihmeessä se vaikka 45 asteeseen. Legionellatappo sitten erikseen 2 viikon välein. Korostan sanaa JOS, koska pumppumalli ei ole minulle tuttu.

Tuo on lv-varaajan lpt yläosasta mitattuna ja maksimissaan tuo nousee ~56 ilman vastuksia. Käynnistys lpt on alempana varaajassa. Se voisi tosiaan olla luokkaa 45.


Vielä kyselen että eikö tuota 56 astetta kannata laskea mikäli se on lämpimän veden tekojakson loppulämpötila? Eli käynnistys 40-43 ja tuo 56 astetta laskea vaikka 50 asteeseen.

Ei liene mitään syytä vinguttaa kompressorilla noita loppuasteita joka kerta kun käyttövettä tehdään. (edelleen ei ole Niben sielunelämästä havaintoa).

Jani

Tuo käyttöveden lämmitys katkeaa pressostaatin avulla eli sitä ei voi suoraan asetella alemmas.
Maksimi paluu lpt on sellainen, jolla tuota voisi hieman kikkailla alemmas. HHH:lla tuo on 48 ja ilmoitetaan suluissa paluu lpt:n perässä. Toimii ainakin lattialämmitystaloissa, mutta patteritalossa voi tulla ongelmaa jos lämmitysjaksokin katkeaa tuon takia.
Tuo loppuveto 50->56 tosiaan vie energiaa ja aikaa aika paljon suhteessa 40->50 astetta, joka kyllä riittää jo pitkälle normikäytöllä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #23 : 27.12.09 - klo:22:11 »
Lämpimän veden käynnistyslämpötilan laskin 44->40 astetta. Täällä pakkasta -10 ja kaivolta tulee taas -1 asteista liuosta.

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #24 : 28.12.09 - klo:13:42 »
Soittelin pumpputoimittajalle ja heistä on aivan normaalia että vastukset menee päälle -10 asteessa. Ja on ihan normaalia että tuleva liuos on miinusasteista.  >:(

Sain kuitenkin huomiseksi huoltomiehen käymään, koska lattialämmityspiirissä säädettävää ja pitää samalla kertaa näyttää pumpun tietoja huoltomiehelle.


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #25 : 28.12.09 - klo:13:54 »
Lainaus
Soittelin pumpputoimittajalle ja heistä on aivan normaalia että vastukset menee päälle -10 asteessa. Ja on ihan normaalia että tuleva liuos on miinusasteista.  >:(

Onko sinulla toimittajan tarjous vielä tallessa. Jos tarjouksesta selviää että tarjottu tuote on osatehomitoitus (= alitehomitoitus) niin anna vaan pumpun laulaa. Sitten kun jotain menee rikki niin levittelet vaan käsiäsi ja käsket tulla korjaamaan takuuseen.  ::)

Minä en ole kyllä tainnut ikinä kuulla osatehomitoituksesta, joka ottaisi vastukset käyttöön jo -10 asteessa. Minusta sekään ei ole normaalia että joulukuussa kaivo vetää jäähän. Minusta sinulla pitäisi olla 30-50m syvempi kaivo. Saatko pyöriettyä pelkkää liuospumppua vaikka tunnin verran (eli otat kompressorin pois toiminnasta) niin näkisit oikeasti minkä lämpöinen kaivosi vesi on.

Tuolla ketjussa ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=839.0 ) nimittäin ihmettelin tuota lämmön siirtymistä kaksiputkijärjestelmissä kaivovedestä keruunesteeseen.

Jani

« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:09:13 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #26 : 28.12.09 - klo:14:05 »
Lainaus
Lainaus
Soittelin pumpputoimittajalle ja heistä on aivan normaalia että vastukset menee päälle -10 asteessa. Ja on ihan normaalia että tuleva liuos on miinusasteista.  >:(

Onko sinulla toimittajan tarjous vielä tallessa. Jos tarjouksesta selviää että tarjottu tuote on osatehomitoitus (= alitehomitoitus) niin anna vaan pumpun laulaa. Sitten kun jotain menee rikki niin levittelet vaan käsiäsi ja käsket tulla korjaamaan takuuseen.  ::)

Minä en ole kyllä tainnut ikinä kuulla osatehomitoituksesta, joka ottaisi vastukset käyttöön jo -10 asteessa. Minusta sekään ei ole normaalia että joulukuussa kaivo vetää jäähän. Minusta sinulla pitäisi olla 30-50m syvempi kaivo. Saatko pyöriettyä pelkkää liuospumppua vaikka tunnin verran (eli otat kompressorin pois toiminnasta) niin näkisit oikeasti minkä lämpöinen kaivosi vesi on.

Mitenköhän pelkkää liuospumppua pyöritetään Thermiassa? Kai se käyttöohjeesta selviää jotenkin tai sitten laitan huoltomiehen tekemään huomenna kyseisen homman.

Tarjous on tallella mutta ei nyt luettavissa. Mitoitus on osatehomitoitus, mutta tarjouksessa puhuttiin -26 asteen lämpötilasta lisälämmöntarpeen osalta. Tai näin ainakin tavallisen tallaajan annettiin ymmärtää.

Millä keinoin olisi viistainta lähestyä pumpputoimittajaa? Ei varmaan tehoa, jos mainitsen että mlfoorumin porukka on sitä mieltä että kaivo alimittainen...

Kai se kaivon vedenpintakin pitäisi tarkistaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #27 : 28.12.09 - klo:16:43 »
Se tarjous ja mitoituslaskelma ovat ne työkalut mistä lähteä liikkeelle... eli mitä on sovittu toimitettavaksi... kai semmoset löytynee?
Ei se varmaan mitään "normaalia" ole -10 asteessa vastukset päälle ja tähän aikaan vuodesta -2C tuleva liuos.

Oliko se lämpimän veden kierto olemassa?
Vieläkin tivaan sitä kwh-mittarin lukemaa?

Poissa HHH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #28 : 28.12.09 - klo:16:50 »
Lainaus
Se tarjous ja mitoituslaskelma ovat ne työkalut mistä lähteä liikkeelle... eli mitä on sovittu toimitettavaksi... kai semmoset löytynee?
Ei se varmaan mitään "normaalia" ole -10 asteessa vastukset päälle ja tähän aikaan vuodesta -2C tuleva liuos.

Oliko se lämpimän veden kierto olemassa?
Vieläkin tivaan sitä kwh-mittarin lukemaa?

Tarjous ja laskelmat löytyy.

Lämpivän veden kiertoa ei ole, vaan meillä on lämmityskaapeli hoitamassa kanaalissa olevan kuuman veden lämmityksen.

kWh-lukemia en ole päässyt tarkastamaan vieläkään.

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #29 : 28.12.09 - klo:17:02 »
Terve HHH !

Pistä kokonaan se autotallikierto pois pariksi päiväksi, niin näet riittääkö reikä edes asuintilojen lämmitykseen. Lattialämmitteiset ( betonissa ) tilat esim . autotalli. voivat viedä uskomattoman paljon energiaa.

Pikaisesti arvioiden pumpun tulisi riittää nipinnapin asuinrakennukselle. Tuloveden ei tulisi mennä miinukselle vain kun poikkeustapauksissa täystehomiotoituksessa.

Poraustiedot / pöytäkirjatiedot kannattaa selvittää.

Osatehoisia ei varmaan mitoiteta lämpöasteiden mukaan, vaan kulutuksen mukaan kuten täystehopumput, joita periaatteessa ei ole olemassakaan, mikäli -25 C jatkuu useampia viikkoja.

Kovemmilla pakkasilla keräyspiiri ottaa lämpöä enemmän, mitä kaivon tuotto lyhyellä tähtäimellä pystyy ylläpitämään pinta-alansa suhteen l. reikä kylmenee tilapäisesti jopaq viikoiksi.

Veikkaan, että mikäli osatehomitoituskin menee miinukselle tulopuolella, ainoana vaihtoehtona on lisätä aktiivia tavalla tai toisella.

Itse suosittelisin n. 50 % enemmän, kuin syvimmän myyjän laskelmiin perustuva tarjous edellyttää, koska porareiän kuoletusaika lienee liki sata vuotta. Nykyisin näköjään  kilpaillaan kaivonreiän syvyydellä tarjouksen hinnan laskemiseksi. Tosiasia on kuitenkin että kaiken laskemisen perustana pitää olla riittävä aktiivisyvyys. Pumput ovat sitten jo toissijainen asia erikseen.

Maalämpö on hieno ja edullinen lämmitysmuoto, mutta vaatii aina testausta ja kokeilua ko. tiloissa erikseen. Ensimmäiset vuodet ovat aina kalliimpia, mitä myyjät antavat ymmärtää.
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa Bi0s

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Epäilyjä pumpun suoristuskyvystä
« Vastaus #30 : 23.01.10 - klo:20:50 »
Mitoituksesta riippuen on tosiaan ihan normaalia että vastus menee päälle -10 asteessa. Onko muuten se huone mikä on eristetty lattiasta myös eristetty väliseinistä vai vuotaako sitäkautta lämpöä harakoille ? myös se on ihan normaalia että luos on pakkasen puolella kovan pakkasjakson aikana. kaikki nämä ovat mitoitus kysymyksiä jotka tulee SELVITTÄÄ kaupantekovaiheessa !!!Esimerkiksi thermian mitoitusohjelma laskee milloin lisälämmön olisi tarkoitus tulla päälle!