Hei,
lainaan hiukan ketjua. Omassa järjestelmässä samansuuntisia oireita.
eli, tupa 153m2/n.420m3 ja piharakennus 170m2/580m3. Eristeet: talo lattia 150/ seinä 200/ katto 550, talli lattia 50styrox + 70mm foam, seinä 200 / katto 500, talli 15kW pumppu, 700l varaaja, 2 x 155m kaivot e-pohjanmaalla. Taloja talli vaiheessa, talossa vuoden lämmöt päällä tallissa n.1,5kk. Menovede: talo 20 ja talli 15, talliin 30m 2 reikänen Calpex kanaali, pumppu siis talon nurkalla.
meno ja paluu putkissa ulko/sisä lämpömittarit, anturit piitahnalla ja nippusiteellä kiinni. Eristys arma-teipillä. Tuossa Joulukuun puolessa välissä kun oli kunnon pakkasia niin maksimi meno/paluu lämmöt oli -2,4/0,3. Pumppu huilaili tuohon aikaan 45-60min ja käyntiä n.45min
kulutus 30-35kWh/vuorokausi
sateiseen aikaan kaivot tulevat yli ja nyt pinta on laskenut 2-3m syvyyteen.
kun ilmat lauhtuivat niin nesteen lämmötkin alkoivat kohota, lepoajan pitenemisen seurauksena. kokeeksi ajoin 10h vastuksilla ja tulevan nesteen lämpötila oli alussa 3,2 astetta. joten kyllä siellä kaivossa lämpöä on, mutta se ei ehdi siirtyä keruunesteeseen lepojakson aikana ja kylmenee joka käyntijaksolla hieman. Maks. nesteen lämpötilaero on pysynyt samana kuin nolla keleilläkin, mutta siirtynyt kylmenpään suuntaan. ongelmaa tuskin on niin kauan kunhan läpötila ero ei ala kaventua paljoa
kokeile vastaavaa, mittaa meno ja paluu lämmöt kuten aiemmin mainittiin. laita vastuksille ja katso mihin lämpötilaan neste lämpenee.
Viisaammat neuvoo lisää, tässä omat kokemukset, hiukan huolestunut mutta antaa mennä.