Pumpun toiminta tosiaan rauhoittui kun muuttelin asetuksia
juurisyynä taisi olla tuo heikin kertoma vika.
-tuohan se varmaan sitä katkoi.
muistelin nyt, että koitin lisätä lämpimänveden riittävyyttä laskemalla käynnistyslämpötilaa.
eilen kyllä kävi taas niin että lämminvesi rupesi loppumaan. historiasta kun katsoin niin vesi oli 54° ja kymmenen minuutin käytön jalkeen 34° jolloin suihkun vesi muuttui viileäksi.
-ihmetyttää tuo teidän vedenkulutus. Meillä on kymmenen jätkää käynyt saunassa peräkanaa eikä ole ollut mitään ongelmaa.
Kertaakaan en myöskään ole kuullut että kenelläkään olisi Thermiasta loppunut käyttövesi ja kokemuksia on Paljon. Yli 270L 40 asteista vettä pitäisi tulla yhteenmenoon joten...
rupesin miettimään tuota kolmitieventtiiliä... sekoittaakohan se liikaa kylmäävettä sekaan? onko tällaisessa lämpölähteessä jossa veden lämpötilaa ei saa paljoakaan 5-kymmentäastetta korkeemmalle , syytä olla kolmetieventtiili lähes kiinni? venttiilin asento on putkarin jäljiltä.
-mikä kolmitieventtiili?? LPT-säädin joka on toppboxissa mukana saa olla täysillä. Takaisku joka tulee olla käyttövesipuolella saattais aiheuttaa jotain tuollaista ongelmaa.
En ole pitänyt "AUTO" tilassa laitetta, koska olen
olettanut että silloin on "vaara"että vastukset menevät päälle (?) vai saako ne vastukset jostain kokonaan pois käytöstä. en haluaisi lämmittää mitään suoralla sähköllä kun kerran on MLP. pakkaspiikkejä varten on iso varaava takkaleivinuuni.
-Jos pumppu on täysteholle mitoitettu pidä se auto-tilassa, koska ei se niitä vastuksia käytä kuitenkaan. Ei sillä ole mitään merkitystä sähkölaskuun. Se on kuitenkin pieni

Jos tulee esim. ilmaongelmia kuten maapiirillä voi hyvinkin joskus tulla saatat menettää monta sähkölaskullista rahaa olemalla lämpöpumppu-tilassa.
myyjä ei puhunut mitään kiertovesipumpun riittävyydestä (pumppuja siis vain yksi->laitteen sisäinen+tietenkin keruupuolelle oma), mutta saman firman asentaja/käyttöönottaja vain tuumasi että saas nähdä riittääkö yksi pumppu.
- joka tapauksessa lattialämmityksellä kannattaa käyttää kahta pumppua ja "hullunkiertoa". Kierron riittävyys ei ole varmaan ongelma ainakaan termareiden asennuksen jälkeen. Tallin piiriin voisi varmaan laittaa oman pumpun mutta sekin vie sähköä mahdollisesti turhaan.
termarit itseasiassa on paikoillaan, mutta sähköjä niihin ei ole vielä kytketty. myyjä sanoi että "se on sitä hienosäätöä eikä ole välttämätön, laita kun on paremmin aikaa"
-makuuhuoneissa nuo ainoastaan ovatkin tarpeen ja tietysti jos sitä tulisijaa käytellään..
Mikä se systeemi oli että netin kautta saa näkyviin pumpun tiedot?
vaatiko jonkun lisäkortin? mitkä on saavutetut hyödyt? vai onko vain monitoroinnin ilo
-aika vähäinen ilo kustannustasoon verrattuna. Thermia Online on nimi.
-Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tuosta veden riitävyydestä. Maapiirin pituus on muuten aikas reipas 10:n liuospumpulle ja kiinnostaisi kuulla liuospuolen lpt:t käynnin ajalta?