Kokemusta on hiukan.
Meillä napsui pumpulta katon kautta jakotukeille menevät muoviset syöttöputket.
Napsahtelu alkoi käyttöveden valmistuksen jälkeen vaihtoventtiilin päästettyä muutama litra lähes 60 asteista vettä lämmityskiertoon.
Sain äänet loppumaan eristämällä syöttöputket rakenteista.Pääsevät nyt liikkumaan vapaasti.
Saattaisi se 100 litran varaaja poistaa vaihtoventtiilin aiheuttaman lämpöpiikin.
Aivan kuin jälleenmyyjäsi pirtti kuuluisi kaukolämmön piiriin,kun tuntuu olevan hiukan ulkona tosiasioista.
Normaali käyttöveden lämmitysjakso on noin puoli tuntia,siinä ajassa patterit eivät ehdi paljoa jähtyä mutta pattereissa napsahtaa varmasti käyttöveden lämmitysjakson loputtua.
Toinen asia on kun iltapesujen jälkeen käyttövettä lämmitetään tunnin verran niin siinä kyllä jo patteritkin jäähtyvät.
Asetuksista voi toki määrätä pumpun lämmittämään taloa esim 30min käyttövesijakson jälkeen vaikka 10 minuuttia mikä estää pattereiden jäähtymisen,mutta aiheuttanee taas napsahtelua patteriverkossa.
Siis suosittelen puskurivaraajan lisäämistä,vaikka en patterilämmitystalossa asukaan.