Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia D6  (Luettu 5242 kertaa)

Poissa hope

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Thermia D6
« : 16.09.08 - klo:20:24 »
Ihmetyttää kun foorumilla on kaikilla malleja tws 8 tai isompi ja kaivot 150m tai enemmän. Minulle tarjottiin Helsinkiläiseen saneerauskohteeseen mallia D6 ja 110 m kaivoa. Laskelma perustui aikaisempaan öljynkulutukseen 2400 L/vuosi. Talossa on noin 180 neliötä kahdessa kerroksessa.
Mitä mieltä olette te joilla on alalta pitempiaikaista kokemusta?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 605
  • Vanha pieru!
Re: Thermia D6
« Vastaus #1 : 17.09.08 - klo:18:50 »
Lainaus
Ihmetyttää kun foorumilla on kaikilla malleja tws 8 tai isompi ja kaivot 150m tai enemmän. Minulle tarjottiin Helsinkiläiseen saneerauskohteeseen mallia D6 ja 110 m kaivoa. Laskelma perustui aikaisempaan öljynkulutukseen 2400 L/vuosi. Talossa on noin 180 neliötä kahdessa kerroksessa.
Ilmoittamasi öljyn kulutus tarkoittaa noin 22.000 - 23.000 kWh:n lämpöenergian kulutusta vuodessa.
Riittääkö tämä kylmimpinäkin talvina?
110 metrinen kaivo antaa lämpöä noin 25.000 - 29.000 kWh / vuosi. Kaivo siis riittäisi. Silti on aina eduksi tehdä vähän "ylisyvä" kaivo, vähän varman päälle.
Pumppu on kyllä aika tavalla osatehoiseksi mitoitettu.
8 kilowattinen olisi täystehoinen.

Poissa hope

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia D6
« Vastaus #2 : 17.09.08 - klo:20:08 »
Kiitos tiedosta. Se vahvistaa kyllä sen mitä vähän epäilin.
Vuosikulutus ei ole tällä vuosituhannella ylittänyt 2000 L. Puita on mennyt uuniin noin 4-5 pinomottia joka vastaa 400-500 L öljyä.

Poissa Behd

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia D6
« Vastaus #3 : 29.09.08 - klo:18:17 »
Lainaus
Ilmoittamasi öljyn kulutus tarkoittaa noin 22.000 - 23.000 kWh:n lämpöenergian kulutusta vuodessa.
Riittääkö tämä kylmimpinäkin talvina?
110 metrinen kaivo antaa lämpöä noin 25.000 - 29.000 kWh / vuosi. Kaivo siis riittäisi. Silti on aina eduksi tehdä vähän "ylisyvä" kaivo, vähän varman päälle.
Pumppu on kyllä aika tavalla osatehoiseksi mitoitettu.
8 kilowattinen olisi täystehoinen.

Mutta mikä on osatehoisen ja täystehoisen hintaero? Ei kai ylimitoituskaan kannata?

Jos on osatehoinen niin huippupakkasilla ilmeisesti sähkövastus tulee apuun vai olenko oikeassa?

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Thermia D6
« Vastaus #4 : 29.09.08 - klo:21:02 »
Lainaus
Puita on mennyt uuniin noin 4-5 pinomottia

Mikset käyttäisi edelleen puita pakkasilla?

Meillä myyjän laskelma osui ihan nappiin ja oli 6kW:lla  MLP.llä.  Halusin isomman ja hukkasin putkea vaakaan vähän yli suosituksen hinta oli yht. +450€. Maapiiri oli hyvä sijoitus (+50€). Pumppu kuluttaa hieman ennemmän joka käyntikerta ympäri vuoden, mutta onneksi sitä on vaikea laskea ( ja vaiettu aihe).  Osatehoinen käyttää tyypillisesti vastuksia alle 10 asteenpakkasilla ja silloinkin vain jos lämmintä vettä tarvitaan paljon.
Meillä 6 ja 7 Kw  ero tällöin olisi pieni. Vastuskäyttö maksaa vuodessa muutaman kympin. Siis tämä sähkölammitys (MLP) maksaa kokonaisuudessa vähemmän kuin "valaisu" sähkö ja suuremman säästön saa sammuttamalla valoja.
Ainoa tyhmyys oli jättää Ö-pannu "varalle" mokoma pysyy kylmänä jos sähköt uupuu. Saman rahan laittaisin nyt pesutilojen omaan patteripiiriin. Hyviä olivat sisälämpömittari ja ulkolämpömittarin sijoitus aamuaurinkoon, nyt aamusella ei esiinny lämpöpiikkiä ja lämpö on tasaista.


Poissa George

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Thermia Villa Classic 75
Re: Thermia D6
« Vastaus #5 : 30.09.08 - klo:17:03 »
Lainaus
Jos on osatehoinen niin huippupakkasilla ilmeisesti sähkövastus tulee apuun vai olenko oikeassa?

Juuri eilen kävin katsomassa osatehoisen pumppuni tilastoja. Sähkövastus (6kW) on ollut 5,5 vuoden aikana päällä 110h. Nykyisellä sähkön hinnalla vuosikustannuksiksi on tullut hurjat 13 euroa :o

Poissa hope

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia D6
« Vastaus #6 : 30.09.08 - klo:21:19 »
Kiitokset kaikille vastauksista. Hyvä kuulla että laskijoilla on kaavat suunnilleen kohdallaan. Puiden poltto toki jatkuu vaikka kannattavuus laskeekin lämpöpumpun kanssa, ja sähkövastusta automaatti käyttäköön sen mukaan kun kokee tarpeelliseksi.
Vielä yksi asia, Thermiaan minulle ei ole tarjottu patterikiertoon 100L lisävesisäiliötä, vaikka kaikissa muissa tarjouksissa sellainen on. Sanovat että ei tavitse. Kompressori kyllä kestää vaikka kävisi lyhyempiäkin jaksoja, ja käyttövesivaraaja on niin nopea ettei patterit ehdi jäähtyä ja ala sitten naksumaan. Onko tähän kellään vastakkaista tai tukevaa kokemusta?

Poissa RAKSARI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Thermia D6
« Vastaus #7 : 01.10.08 - klo:13:28 »
Kokemusta on hiukan.

Meillä napsui pumpulta katon kautta jakotukeille menevät muoviset syöttöputket.
Napsahtelu alkoi käyttöveden valmistuksen jälkeen vaihtoventtiilin päästettyä muutama litra lähes 60 asteista vettä lämmityskiertoon.

Sain äänet loppumaan eristämällä syöttöputket rakenteista.Pääsevät nyt liikkumaan vapaasti.

Saattaisi se 100 litran varaaja poistaa vaihtoventtiilin aiheuttaman lämpöpiikin.

Aivan kuin jälleenmyyjäsi pirtti kuuluisi kaukolämmön piiriin,kun tuntuu olevan hiukan ulkona tosiasioista.

Normaali käyttöveden lämmitysjakso on noin puoli tuntia,siinä ajassa patterit eivät ehdi paljoa jähtyä mutta pattereissa napsahtaa varmasti käyttöveden lämmitysjakson loputtua.

Toinen asia on kun iltapesujen jälkeen käyttövettä lämmitetään tunnin verran niin siinä kyllä jo patteritkin jäähtyvät.
Asetuksista voi toki määrätä pumpun lämmittämään taloa esim 30min käyttövesijakson jälkeen vaikka 10 minuuttia mikä estää pattereiden jäähtymisen,mutta aiheuttanee taas napsahtelua patteriverkossa.

Siis suosittelen puskurivaraajan lisäämistä,vaikka en patterilämmitystalossa asukaan.

 :)
« Viimeksi muokattu: 01.10.08 - klo:13:44 kirjoittanut RAKSARI »
Thermia TWS 6/porakaivo 120m/ 1,5krs 195m2 lattialämmitys ylä- ja alakerrassa.