Talo 170 neliötä 1½-kerrosta, rak2011.
Lämmin varasto 20 neliötä.
Nibe f1245 6kW 140m reikää.
Käyttövesikierto talon ja varaston välillä, mlp varastossa.
Ei viilennystä. 2 aikuista ja 2 lasta.
Muuton jälkeen huhtikuun puolesta välistä elokuun alkuun mennyt kokonaissähköä 2573kWh, eli noin 22,7 kWh/d.
MLP:lle ostin ClaasOlssonilta langattoman e-wireless 3vaihe sähkönkulutusmittarin, hinta 69 euroa, omatoimiasennus 0 euroa, ei johtojen irrotuksia tai katkaisuja. Virtatunnistinkikkareet tuli sähkökeskukseen, mlp:n vaihejohtimien ympärille. Virhemarginaalia en tiedä, mutta kyllä tuo ainakin suunnan näyttää. Lepotilassa näyttää mlp vievän noin 45-50 W, kun taas kompuran päälläollessa sähköä kuluu noin 2,0-2,1 kW. Keskikulutus päivää kohti on ollut noin 3,3 kWh/d. Mitattu tosin tällä langattomalla vasta reilu pari viikkoa. Kulutukset saa usb:llä suoraan läppärille graafiset taulukot ja kaikki, ja tiedot tulee itse mittarille langattomasti, eli keskuksella ei tarvitse käydä.
Veikkaisin että vuosikulutus kokonaissähkössä pitäisi mennä jonnekin 12000 kWh tienoille, riippuu tietysti vähän talvesta. Mlp kytkettiin toimintaan jo 2011 syksyllä, eikä viime talvena sähkövastus kovin montaa kertaa käynyt päällä. Tosin tuo oli rakennusaikaista lämmitystä, mutta 22-23 oli sisälämpötila koko ajan. Käyttövettä on alettu käyttämään vasta huhtikuusta, kun muutimme.