Tein pienen kokeen, kuristin paluu linjaa ennen maalämpö pumppua.
sain kompressorin tekemään 53,5 astetta, mutta menolinjaan ei mennyt kuin 44 astetta. Voisiko olla että skitsissä edellä, kun pumpulta nyt menee puskurisäiliön ala osaan tarvitsisikin laittaa se yläpuolelle jolloin kerrostumista johtuvaa saisin suoraan pumpun tekemän 53,5 asteisen veden kiertoon ja ongelma ratkaistu???
Jos lämpöpumpulta menovesi menee puskurivaraajan alaosaan niin patteriverkon menovesi pitäisi lähteä puskurivaraajan yläosasta.
Puskurivaraajan tarkoitus on tasoittaa patterien menoveden lämpötilavaihteluja.
Jos lämpöpumpulta menee puskurivaraajalle vaikka 53,5 asteista vettä niin tuossa puskurivaraajassa vesi sekoittuu varaajassa olevaan veteen.
Puskurivaraajasta lähtevän veden lämpötila nousee hitaammin ja kun lämpöpumppu on käynyt tarpeeksi kauan niin kyllä siitä lähtevän veden lämpökin nousee samoihin mitä lämpöpumpulta tulee.
Jos kuristat paluupuolen kiertoa liikaa niin se on haitallista lämpöpumpun toiminnalle ja hyötysuhteelle.Niben ohjekirjassa on varmaan kerrottu mikä on sopiva virtaus.
Yleensä virtaus säädetään sopivaksi lämpötilaeron (dT) mukaan.
Eli jos lämpöpumpulle tulee vaikka 44 astenen vesi niin lämpöpumpulta lähtevä vesi saisi normaalisti olla 48---53 asteista eli lämpötilaero (dT) pitäisi olla 4---9 asteen välillä.
Jos virtausta kuristaa niin lämpötilaero suurenee.
Jos virtausta suurentaa niin lämpötilaero pienenee.
Hyötysuhteen kannalta suurempi virtaus on parempi.
Tämä ylläoleva tarkoittaa siis talon lämmitysverkon säätöjä.
Käyttöveden lämmityskierto on eri asia
