Moro,
Kippuroista ei kovin tarkkaan näe meno- ja paluulämpötilojen eroa mutta ne vaikuttaisivat olevan lähellä suositeltuja arvoja, alla otteita asennusmanuualista. Kannattaa vielä laskea erot suoraan login lukemista ja mikäli jokin ero liian suuri niin säätää valikosta kiertopumpun tehoa isommaksi jolloin ero pienenee (siellä on oma säätö käyttövedelle, lämmitykselle ja keruupuolelle)
Minulla on lämmitykselle 100% ja keruulle 95% mutta iso talo ja syvä kaivo vaatii isot tehot pumppuihin.
Sinulla näyttää tuossa logijakson aikana tapahtuvan 4 lämmityssykliä ja 3 KV- lämmitystä, onko kyseessä koko vuorokauden mittaus? lämmitysjaksossa menolämpötila nousee yli 40 asteen sinulla varmaan huonetermostaatit siellä rajoittaa kiertoa sulkemalla piirejä?
http://www.nibeonline.com/pdf/431032-2.pdfKeruupuoli;
Virtaus pitää asettaa niin, että lämmönkeruuliuoksen
menolämpötilan (BT11) ja paluulämpötilan (BT10) erotus
on 2 - 5 °C, kun järjestelmä on tasapainossa (noin 5 minuutin
kuluttua kompressorin käynnistymisestä). Tarkasta
lämpötilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä lämmönkeruupumpun
(GP2) nopeutta, kunnes lämpötilaero on
oikea. Suuri ero viittaa pieneen virtaukseen ja pieni ero
suureen virtaukseen.
Lämmitys;
Virtauksen pitää varmistaa käyttötilaan sopiva lämpötilaero
(lämmityskäyttö: 5 - 10 °C, käyttövesituotanto: 8 - 10
°C, allaslämmitys: n. 15 °C) menolämpötilan (BT2) ja paluulämpötilan
(BT3) välillä. Tarkasta lämpötilat valikossa
3.1 "huoltotiedot" ja säädä kiertovesipumpun (GP1) nopeutta,
kunnes lämpötilaero on oikea. Suuri ero viittaa
liian pieneen virtaukseen ja pieni ero liian suureen virtaukseen.