Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Alimittainenhan siitä sitten tuli  (Luettu 42921 kertaa)

Poissa Kale

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #40 : 17.01.12 - klo:21:35 »
Lainaus
Lainaus
Niin, kyllähän isommat patteri/lattialämpö tilannetta parantaa, mutta rajansahan silläkin on. Patterit kuitenkin vain kuluttavat tehoa, eivät tuota sitä. Vähän niinkuin puhutaan vahvistimista ja kaiuttimien "tehosta".
 

Tämä on totta. Se on siinä suhteessa ihan sama minkä lämpöistä vettä sinne pattereihin menee, jos se huonon eristyksen vuoksi karkaa ulos. Se vesi vaan jäähtyy kierroksella enempi, eikä pumppu ehdi sitä lämmittää niin nopeasti kuin pitäisi.

Se pumppu vaan pystyy lämmittämään nopeammin veden esim 35ast--->40 astetta kuin 45---->50 astetta. Eikö näin?
Mitä kylmemmäksi lämmitysvesi saadaan sitä enemmän pumpulta saa lämmitystehoa [kW]. Siksi paremmat patterit epäsuorasti lisäävät pumpun tehoa.

Raid

  • Vieras
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #41 : 17.01.12 - klo:21:38 »
Lainaus
Lainaus
Onko talon ikkunat myös 50-luvulta?.  Meillä vaihdettiin 70 luvun kolmilasiset 5v sitten. Lämpötilaero sisäikkuna pinnalla nousi 13 astetta. Vanhassa ikkunassa oli sisäikkuna lämpötila -22 asteessa +6-7 astetta. Uudet "kaasuikkunat"  pitää pakkasen ulkona, sisäikkunan lämpötila +19-20 astetta- -22 aszteessa. ikkunat on suurin lämmönhukka talossa. Tarkista kaikki ikkunoiden tiivisteeet ja laitai lisää tiivisteitä jos hiukankaan tuntuu käsiin vetoa kovilla pakkasilla ravoista.

Ihan mielenkiinnosta, paljonko tuolle ikkunaremontille tuli hintaa? On tuo itselläkin käynyt mielessä mutta kun puhallusvillan laitto koko yläpohjaan maksaa saman kuin yhden-kahden ikkunan uusiminen niin taitaa kyllä mennä niin prioriteettilistalla kuin kustannustehokkuudessakin ykköseksi. Meilläkin kun on 9 isompaa ja 8 pienempää ikkunaa + 2 lasiovea.
~700€ kpl Tiivin ikkunat. Eikä nuo olleet ihan perusikkunat. Meillä vaihdettiin 13 kpl. Enkä ole päiväkään katunut. lakkasi tyystin vedontunne talossa. Enne ei pystynyt seisomaan paljain jaloin ikkunan edessä jos ulkona oli reilusti pakkasta.vaikka ikkunan kohdalla on tiheämpi verkko LL- putkia. Nyt voi mennä vaikka munasillaan maate ikkunan viereen eikä tule kylmä. :)
« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:21:40 kirjoittanut Raid »

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #42 : 17.01.12 - klo:22:04 »
Kärjistetysti sanottuna 10kW kone ei pysty kuitenkaan lämmittämään esim. Eduskuntataloa vaikka laittaisi seinät ja lattiat täyteen patterita ja putkia, koska: alempi lämmitysveden lämpö > sitä pitää tehdä enemmän > tämäkin vaatii tehoa. Myöskään alle halutun huonelämpötilan menevä lämmitysvesi ei taida lämmittää taloa.  :D

Pumpun antoteho nousee kyllä veden lämpötilan laskiessa, mutta taitaa olla luokkaa 5-10%? Copin paraneminen on suurempi hyöty tuossa lämpötilan laskussa ja pumpulle helpompaa hommaa (kestävyys).

Parempi eristys auttaa tietysti joka tapauksessa. Joo, no kaikki varmaan tiesivätkin nämä jutut, mutta kirjoitimpa kumminkin ;)

justus01

  • Vieras
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #43 : 17.01.12 - klo:22:10 »
Jos uusii ikkunoita niin kannattaa katsella myös markkinoiden "valtamerkien" lisäksi pienempien valmistajien suuntaan ja pyytää tarjouksia suoraan pieniltä valmistajilta. Hintaero voi olla todella iso.

Itselle tuli autotalliin ja varastoon ikkunat täältä: http://www.jiiri-ikkunat.fi/etusivu
Taloon.comin ikkunat tulee täältä: http://www.hrikkunat.fi/
Tätäkin on edulliseksi kehuttu: http://www.eskopuu.fi/fi/

Ainakaan talliini ostamat Jiiri-ikkunat eivät yhtään häviä talossa oleville Fenestroilla, pikemminkin toisin päin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #44 : 17.01.12 - klo:22:14 »

Lainaus
Se pumppu vaan pystyy lämmittämään nopeammin veden esim 35ast--->40 astetta kuin 45---->50 astetta. Eikö näin?

Näin on jos manuaaliin voi luottaa.
Nibe 1145 antoteho on 10kw kun lauhtumislämpötila on 35C
Nibe 1145 antoteho on 8,5kw kun lauhtumislämpötila on 50C
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #45 : 18.01.12 - klo:00:14 »
Mitenkähän mahtaisi onnistua 12kW pumppu tuohon 200m aktiivista reikään?

Kaivo on kyllä hyvän tuntuinen, sen mitä minä niistä ymmärrän. Poratessa jäte oli alkuun harmaata, sitten punertavaa (gneissi)? ja lopussa musta-harmaata. Veden pinta nousi porauksen jälkeen n. metrin päähän putken suulta. Keruuputkistoa laitettaessa vettä tuli kaivosta ulos. Sekä poraaja että pumppuasentaja sanoivat että kaikki on aktiivista, asentaja kirjoitti sen myös Niben ohjekirjaan.

Kaivoni vastaa kuitenkin melkoisen hyvin taloni enegiantarvetta, joten ei sen hirveästi alimittainenkaan pitäisi kai olla...?

Onko vaaraa että 12kw pumppu vetäisi tuon jäähän? Wanhoja threadeja lukiessani huomasin että eräällä ilmeisen asiantuntevalla foorumilaisella on 20kW pumpulla 215m kaivo, vai miten se oli... :o

Laitoin pumpun asentaneeseen firmaan viestiä asiaan liittyen. Katsotaan mitä vastaavat, vai vastaavatko mitään. :P
« Viimeksi muokattu: 18.01.12 - klo:03:20 kirjoittanut saariil »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #46 : 18.01.12 - klo:06:34 »
Lainaus
Mitenkähän mahtaisi onnistua 12kW pumppu tuohon 200m aktiivista reikään?

Kaivo on kyllä hyvän tuntuinen, sen mitä minä niistä ymmärrän. Poratessa jäte oli alkuun harmaata, sitten punertavaa (gneissi)? ja lopussa musta-harmaata. Veden pinta nousi porauksen jälkeen n. metrin päähän putken suulta. Keruuputkistoa laitettaessa vettä tuli kaivosta ulos. Sekä poraaja että pumppuasentaja sanoivat että kaikki on aktiivista, asentaja kirjoitti sen myös Niben ohjekirjaan.

Kaivoni vastaa kuitenkin melkoisen hyvin taloni enegiantarvetta, joten ei sen hirveästi alimittainenkaan pitäisi kai olla...?

Onko vaaraa että 12kw pumppu vetäisi tuon jäähän? Wanhoja threadeja lukiessani huomasin että eräällä ilmeisen asiantuntevalla foorumilaisella on 20kW pumpulla 215m kaivo, vai miten se oli... :o

Laitoin pumpun asentaneeseen firmaan viestiä asiaan liittyen. Katsotaan mitä vastaavat, vai vastaavatko mitään. :P


Kyllä tästä pumpusta luvattiin muistaakseni 21kW 0/35 lämpötiloilla ja reikä on 220m ja siitä 215m vettä. Kolmiputkinen keräysputkisto.

Tätä alimitoitusdilemmaa on puitu mm. täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1044.0

Suuremman pumpun laittaminen ei ole ensisijainen ratkaisu, koska mikäli menoveden lämpötila on yli 50 astetta kovilla pakkasilla, niin et saa siitä 12kW:n pumpusta juuri yhtään enempää irti verrattuna nykyiseen 10kW:n pumppuun 35 asteen lämpötilalla.

35 asteen lämpötilalla COP on kertaluokkaa parempi kuin 50 asteen lämpötilalla.

Minä tekisin nykyisistä pattereista puhallinpattereita muutamalla kympillä. Nykyisisn on saatavissa niin hiljaisia laitetuulettimia, ettei niiden ääntä kertakaikkiaan kuule. Termostaattikytkimetkin maksavat kokonaista pari euroa kpl, jolloin puhaltimet lähtisivät päälle vasta menoveden ylittäessä +30 astetta.

P.S Mitään estettä 12kW/200m kaivoon ei ole.


« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:11:07 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #47 : 18.01.12 - klo:09:46 »
Lainaus
Mitenkähän mahtaisi onnistua 12kW pumppu tuohon 200m aktiivista reikään?

Kaivo on kyllä hyvän tuntuinen, sen mitä minä niistä ymmärrän. Poratessa jäte oli alkuun harmaata, sitten punertavaa (gneissi)? ja lopussa musta-harmaata. Veden pinta nousi porauksen jälkeen n. metrin päähän putken suulta. Keruuputkistoa laitettaessa vettä tuli kaivosta ulos. Sekä poraaja että pumppuasentaja sanoivat että kaikki on aktiivista, asentaja kirjoitti sen myös Niben ohjekirjaan.

Kaivoni vastaa kuitenkin melkoisen hyvin taloni enegiantarvetta, joten ei sen hirveästi alimittainenkaan pitäisi kai olla...?
Täällä foorumilla on joskus aikaisemminkin todettu, että ei se pumpun koko ole se suurin syy kaivon jäätymiseen, vaan syy on kaivosta otettu lämpöenergian määrä.
Ja se puolestaan riippuu talon lämmitystarpeesta.

Isompi pumppu ottaa luonnollisesti hetkellisesti enemmän lämpöä kaivosta, mutta vastaavasti kaivolle tulee enemmän lepotaukoja, jolloin kaivo elpyy.
Kaivossa oleva suuri vesimäärä ja sen ympärillä oleva, vielä paljon suurempi kivimassa tasaa (integroi) kaivon lämpötilanvaihtelut.
Kaivon kallioseinämän lämpötila muuttuu hyvin hitaasti. Isomman pumpun hetkelliset lämmön imaisut eivät näy kallioseinämän lämpötiloissa.
Tarvitaan pitkäaikaista vaikutusta ja sen sanelee talon lämmitystarve!

Toisaalta, jos pienitehoinen pumppu otti osan talon lämmitysenergiasta sähkövastuksista, säästi se kaivoa. Isompi pumppu ottaa senkin tehon kaivosta.
Tämä näkyy luonnollisesti lisäkuormana kaivolle.
Myöskin, mitä korkeampi COP pumpulle saadaan, sitä enemmän kaivoa kuormitetaan. Tämä siitä syystä, että korkean COP :n omaava lämpöpumppu tarvitsee vähemmän tehoa sähköverkosta ja teho otetaankin pääasiassa lämpökaivosta.

Tämän päivän kaikkien maalämpöpumppujen COP -arvot ovat jokseenkin samat. COP määräytyy pääasiassa käytetyn kylmäaineen mukaan. Valmistajien erilaiset COP -arvot ovat paljolti kikkailua ilmoittamistavalla.
Pumpun erilaisista käyttöolosuhteista aiheutuu suuria COP -eroja.
Mitä matalammalla lauhdutuslämpötilalla pystytään toimimaan, sitä parempaan COP -arvoon päästään.

Lopputulos: isotehoisempi pumppu kuormittaa kaivoa enemmän siinä tapauksessa, että pikkupumppu on ottanut osan tarvittavasta lämpötehosta sähkövastuksilla.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #48 : 18.01.12 - klo:10:06 »
Todettakoot kuitenkin vielä ettei tuommoista 200m kavoa, jossa on 199m aktiivisyvyys ja ilmeisen hyvä veden vaihtuvuus, saa jäätymään mihinkään suuntaan 10kW:n pumpulla.

Nyt vaan lämmönluovutusta paremmaksi-->alhaisempi menoveden lämpötila->parempi COP = kaivo töihin  8-)
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tonyio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #49 : 18.01.12 - klo:17:29 »
Lainaus
Minä tekisin nykyisistä pattereista puhallinpattereita muutamalla kympillä. Nykyisisn on saatavissa niin hiljaisia laitetuulettimia, ettei niiden ääntä kertakaikkiaan kuule. Termostaattikytkimetkin maksavat kokonaista pari euroa kpl, jolloin puhaltimet lähtisivät päälle vasta menoveden ylittäessä +30 astetta.

Rupeaa kiinnostamaan, onko sinulla jotain vinkkiä/linkkiä minkälaisesta puhaltimesta olisi kyse? miten sen/ne sijoittaisit?

Poissa wolkkari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #50 : 18.01.12 - klo:18:20 »
Lainaus
Mitenkähän mahtaisi onnistua 12kW pumppu tuohon 200m aktiivista reikään?

Kaivo on kyllä hyvän tuntuinen, sen mitä minä niistä ymmärrän. Poratessa jäte oli alkuun harmaata, sitten punertavaa (gneissi)? ja lopussa musta-harmaata. Veden pinta nousi porauksen jälkeen n. metrin päähän putken suulta. Keruuputkistoa laitettaessa vettä tuli kaivosta ulos. Sekä poraaja että pumppuasentaja sanoivat että kaikki on aktiivista, asentaja kirjoitti sen myös Niben ohjekirjaan.

Kaivoni vastaa kuitenkin melkoisen hyvin taloni enegiantarvetta, joten ei sen hirveästi alimittainenkaan pitäisi kai olla...?

Onko vaaraa että 12kw pumppu vetäisi tuon jäähän? Wanhoja threadeja lukiessani huomasin että eräällä ilmeisen asiantuntevalla foorumilaisella on 20kW pumpulla 215m kaivo, vai miten se oli... :o

Laitoin pumpun asentaneeseen firmaan viestiä asiaan liittyen. Katsotaan mitä vastaavat, vai vastaavatko mitään. :P

Minulla on 12 kw pumppu ja reiät 120m  ja 110m yhteensä n.225m aktiivista.Viime viikolla oli 18 astetta pakkasta ja pyynti 50 astetta pattereille(suurin osa vanhoja 1 rivisiä) nibe sai aikaan vaivoin 51 astetta kiertoon ja silloin oli tuleva -1,3 c ja lähtevä -4 c. sellainen tuntuma jäi että oltiin siinä max arvoissa että  lisälämpö olisi tullut mukaan.Se oli jännä huomata että yleensä 5-10 asteen pakkasissa pysyy tulevan ja lähtevän liuoksen ero 3 asteessa.Mutta kovemmilla pakkasilla ero pienenee?Meillä on lämmitettävää 270 neliötä ja talo on 1917 valmistunut hirsitalo ,ilman lisäeristyksiä.
nibe 1145-12 +vpb 200+200 puskuri. kaivot 1x120 ja 1x110. lämmitettävää  270 n2. vm. 1917 hirsitalo

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #51 : 18.01.12 - klo:19:30 »
Lainaus

Rupeaa kiinnostamaan, onko sinulla jotain vinkkiä/linkkiä minkälaisesta puhaltimesta olisi kyse? miten sen/ne sijoittaisit?

No vaikka tuosta puhaltimia: http://www.jimms.fi/listaa/925

sitten termostaattikytkimiä: http://www.ebay.com/itm/1pc-KSD301-Temperature-Switch-Thermostat-35-C-N-O-N-O-Normal-Open-Auto-Reset-/220923802820?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337015b4c4

Sitten tietty joku virtalähde.

Kaupallisia malleja: http://www.ebay.com/itm/Electric-Radiator-Booster-Save-Gas-Energy-and-Money-Economizer-Fuel-Saver-Neo-/350517055206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c71cee6

Minä tekisin niin että laittaisin tuulettimet johonkin muovilistaan kiinni, jonka laittaisin patterin alaosaa puhaltamaan ylöspäin.

Listan voisi kiinnittää vaikkapa magneeteilla: http://www.ebay.com/sch/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=neodymium+magnets&_trksid=p3286.c0.m301




Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #52 : 19.01.12 - klo:03:27 »
Lainaus
Lainaus
Mitenkähän mahtaisi onnistua 12kW pumppu tuohon 200m aktiivista reikään?

Kaivo on kyllä hyvän tuntuinen, sen mitä minä niistä ymmärrän. Poratessa jäte oli alkuun harmaata, sitten punertavaa (gneissi)? ja lopussa musta-harmaata. Veden pinta nousi porauksen jälkeen n. metrin päähän putken suulta. Keruuputkistoa laitettaessa vettä tuli kaivosta ulos. Sekä poraaja että pumppuasentaja sanoivat että kaikki on aktiivista, asentaja kirjoitti sen myös Niben ohjekirjaan.

Kaivoni vastaa kuitenkin melkoisen hyvin taloni enegiantarvetta, joten ei sen hirveästi alimittainenkaan pitäisi kai olla...?

Onko vaaraa että 12kw pumppu vetäisi tuon jäähän? Wanhoja threadeja lukiessani huomasin että eräällä ilmeisen asiantuntevalla foorumilaisella on 20kW pumpulla 215m kaivo, vai miten se oli... :o

Laitoin pumpun asentaneeseen firmaan viestiä asiaan liittyen. Katsotaan mitä vastaavat, vai vastaavatko mitään. :P

Minulla on 12 kw pumppu ja reiät 120m  ja 110m yhteensä n.225m aktiivista.Viime viikolla oli 18 astetta pakkasta ja pyynti 50 astetta pattereille(suurin osa vanhoja 1 rivisiä) nibe sai aikaan vaivoin 51 astetta kiertoon ja silloin oli tuleva -1,3 c ja lähtevä -4 c. sellainen tuntuma jäi että oltiin siinä max arvoissa että  lisälämpö olisi tullut mukaan.Se oli jännä huomata että yleensä 5-10 asteen pakkasissa pysyy tulevan ja lähtevän liuoksen ero 3 asteessa.Mutta kovemmilla pakkasilla ero pienenee?Meillä on lämmitettävää 270 neliötä ja talo on 1917 valmistunut hirsitalo ,ilman lisäeristyksiä.

Aika samoissa mennään. Taloni eristys on siis 1917 valmistuneen hirsitalon luokkaa... ;D

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #53 : 19.01.12 - klo:21:59 »
Lainaus
ite vaaa ajattelen sen homman näin et jos ja kun se menee sen 21,5 alle niin silloha se yrittää päästä sen yli ja ei sisälämpötilaa ihan hetkessä nosteta pelkillä pattereilla. niin pumppu joutuu käymää vähä enempi

Tässä kommentissa saattaa muuten olla vinhasti perää. Tein työtä "käskettyä". Otin sisäanturin pois pelistä. Nyt on testi menossa.

Laitoin lämpökäyrän täsmälleen samaksi kuin öljylämmityksen aikaan. Eli 0 37 , -10 44 ja -20 50.

Tällä hetkellä ulkona -2,2 astetta, yhtään ei tuule. Pattereille menee +38. Kämpässä lämmintä 22.

Katsotaan pakkasen kiristyessä miltä vaikuttaa. Takan lämmitys on nyt pannassa jonkun aikaa. :D

Ja sailorille kiitokset tuuletinlinkeistä, täytyypä laittaa hommaa työn alle.

Ipe

Poissa jukka87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #54 : 20.01.12 - klo:15:41 »
Lainaus
Lainaus
ite vaaa ajattelen sen homman näin et jos ja kun se menee sen 21,5 alle niin silloha se yrittää päästä sen yli ja ei sisälämpötilaa ihan hetkessä nosteta pelkillä pattereilla. niin pumppu joutuu käymää vähä enempi

Tässä kommentissa saattaa muuten olla vinhasti perää. Tein työtä "käskettyä". Otin sisäanturin pois pelistä. Nyt on testi menossa.

Laitoin lämpökäyrän täsmälleen samaksi kuin öljylämmityksen aikaan. Eli 0 37 , -10 44 ja -20 50.

Tällä hetkellä ulkona -2,2 astetta, yhtään ei tuule. Pattereille menee +38. Kämpässä lämmintä 22.

Katsotaan pakkasen kiristyessä miltä vaikuttaa. Takan lämmitys on nyt pannassa jonkun aikaa. :D

Ja sailorille kiitokset tuuletinlinkeistä, täytyypä laittaa hommaa työn alle.

Ipe
hyvä jos toimii..nimittäin itellä oli semmonen onkelma, ku oli käytössä sisäanturi niin muu talo tahto jäähä kylmäksi, koska siellä huoneessa missä oli anturi oli lämpimämpi jostain syystä ja vaikka yritin säätää kerrointa niin ei auttanu. muuutenki jäi semmonen kuva ettei sitä kannata käyttää, ei ainakaa tässä talossa.
näyttää siltä et tuo sun käyräs on nyt melko samanlainen ku meikäläisellä. ite jouin pitää öljylämmityksen aikaa korkeempaa käyrää ku nyt. en tiiä mistä johtuu ehkä siiitä ettei oo termareita kiinni pattereissa.???
« Viimeksi muokattu: 20.01.12 - klo:15:44 kirjoittanut syltty »

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #55 : 21.01.12 - klo:10:45 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
ite vaaa ajattelen sen homman näin et jos ja kun se menee sen 21,5 alle niin silloha se yrittää päästä sen yli ja ei sisälämpötilaa ihan hetkessä nosteta pelkillä pattereilla. niin pumppu joutuu käymää vähä enempi

Tässä kommentissa saattaa muuten olla vinhasti perää. Tein työtä "käskettyä". Otin sisäanturin pois pelistä. Nyt on testi menossa.

Laitoin lämpökäyrän täsmälleen samaksi kuin öljylämmityksen aikaan. Eli 0 37 , -10 44 ja -20 50.

Tällä hetkellä ulkona -2,2 astetta, yhtään ei tuule. Pattereille menee +38. Kämpässä lämmintä 22.

Katsotaan pakkasen kiristyessä miltä vaikuttaa. Takan lämmitys on nyt pannassa jonkun aikaa. :D

Ja sailorille kiitokset tuuletinlinkeistä, täytyypä laittaa hommaa työn alle.

Ipe
hyvä jos toimii..nimittäin itellä oli semmonen onkelma, ku oli käytössä sisäanturi niin muu talo tahto jäähä kylmäksi, koska siellä huoneessa missä oli anturi oli lämpimämpi jostain syystä ja vaikka yritin säätää kerrointa niin ei auttanu. muuutenki jäi semmonen kuva ettei sitä kannata käyttää, ei ainakaa tässä talossa.
näyttää siltä et tuo sun käyräs on nyt melko samanlainen ku meikäläisellä. ite jouin pitää öljylämmityksen aikaa korkeempaa käyrää ku nyt. en tiiä mistä johtuu ehkä siiitä ettei oo termareita kiinni pattereissa.???

Saman oon havainnu nyt minäkin. Matalampi käyrä riittää kuin mikä oli öljyn kanssa. Mulla myös termarit levällään, paitsi vanhassa kellarikerroksen autotallissa, mikä on varastona ja termarilla laskettu lämpö n. 15 asteeseen.

Käyrä on nyt 0-35, -10-42 ja -20-48. Nyt on pakkasta 4 astetta ja tasainen 21,5 keskikerroksessa ja 20 yläkerran makkareissa. Luulis että yläkerrassa olis lämpöisempi kuin alhaalla, vaan eipä oo. Taitaa lämpö mennä samantien yläpohjasta pihalle kun pääsee yläkertaan... >:(

Tässä tais nyt olla semmoinen homma että tuo sisäanturi sekoitti palettia. Laitan kuitenkin isommat patterit noiden muutaman 1-levyisen tilalle, ja villat. Niillä saa edelleen laskettua menoveden lämpötilaa, ja kaivo pääsee töihin.

Täytyypä fixata katkaisija tuohon sisäanturiin. Laittaa päälle vasta sitten jos lämmittää takkaa. Tarvii vielä kattoo miten tuo Oumanni reagoi jos sen anturin nappaa lennossa päälle tai pois.

Tolla käyrällä pumppu käy teoriassa kokoajan vasta -20 asteessa, kun aiemmin lykkäs 48 asteista vettä jo -14 ulkolämpötilassa. We'll see, jos tulee semmoisia pakkasia tänä talvena.

Ipe
« Viimeksi muokattu: 21.01.12 - klo:11:02 kirjoittanut saariil »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #56 : 21.01.12 - klo:11:57 »
Lainaus
Tarvii vielä kattoo miten tuo Oumanni reagoi jos sen anturin nappaa lennossa päälle tai pois.

Onko sinulla Oumanin shuntti patteriputkissa?
Onko se toiminnassa,siis ohjautuu omalla lämpökäyrällä?
Minkä mallinen Ouman (esim EH-80----Eh-800 tms)?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #57 : 21.01.12 - klo:13:02 »
Lainaus
Lainaus
Tarvii vielä kattoo miten tuo Oumanni reagoi jos sen anturin nappaa lennossa päälle tai pois.

Onko sinulla Oumanin shuntti patteriputkissa?
Onko se toiminnassa,siis ohjautuu omalla lämpökäyrällä?
Minkä mallinen Ouman (esim EH-80----Eh-800 tms)?

On juu. Toi mun pumppuhan on kiinteällä lauhdutuksella. EH-800B.

Poissa Kale

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #58 : 22.01.12 - klo:22:23 »
Lainaus
Lainaus
Se pumppu vaan pystyy lämmittämään nopeammin veden esim 35ast--->40 astetta kuin 45---->50 astetta. Eikö näin?

Näin on jos manuaaliin voi luottaa.
Nibe 1145 antoteho on 10kw kun lauhtumislämpötila on 35C
Nibe 1145 antoteho on 8,5kw kun lauhtumislämpötila on 50C

Antoteho kasvaa 18% jos kiertovedenlämpötilan saa laskettua 50->35C.
Kuvitteelisessa talossa jossa -15C/50C/8.5kW (ulko/patteri/teho) parannetaan pattereita niin että-15C/35C/8.5kW riittää. Tällöin sama pumppu rittää -20C/37C/9.8kW pakkasille asti vaikka eristystä ei paranneta. Samaan tulokseen päästään parantamalla kokonais eristystä 13%. Se kumpi on kustannustehokkaampaa jää jokaisen itse laskettavaksi.

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #59 : 23.01.12 - klo:08:45 »
Aika paljon saa kyllä laittaa lisää patteria seinälle, jos haluaa pärjätä 35 asteisella kiertovedellä kovilla pakkasilla.

Itse tein viime kesänä patteriremontin. Mitoitin niin, että saisin laskettua kiertoveden lämpöä n. 10 astetta lähtökohdasta 0/40 tilanteeseen 0/30. Tuplasin lämmönjakoverkon luovutuksen vaihtamalla 1 rivisiä 2-3 rivisiin, lisäksi käytin hyväksi vanhoja yli jääneitä pattereita. Melko hyvin tuntuu pitävän laskelmat paikkansa eikä ole juuri 40 astetta kuumempaa tarvittu.

Mutta jos haluaa pärjätä 35 asteisella, pitäisi varmaan vielä tuplata patteripinta-ala, joka ei olisi käytännössä mahdollista. Jos 35 on tavoite, kannattaa suunnata katse puhallinpattereiden suuntaan. On myös varmasti edullisin vaihtoehto, mutta itse en halunnut puhaltimia. Purmon sivuilla on hyvä laskuri noille luovutustehoille, mutta nyrkkisääntönä pattereiden luovutustehon tuplaus vähentää kiertoveden lämpöä n. 10 astetta.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Kale

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #60 : 23.01.12 - klo:19:20 »
-15C/50C (ulko/patteri) parannus -> -15C/35C vaatii pattereiden tehon tuplaamista. Käytännössä tämä onnistunee vain jos vanhat patterit on yksilevyisiä ja ne korvataan hyvillä kaksilevysillä.
Tuulettimilla tuo tietysti onnistuu helposti mutta kovin käteviä kaupallisia ratkaisuja ei ole saatavilla.

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #61 : 24.01.12 - klo:15:01 »
Päivitystä tilanteeseen:

Oon saanu lämpökäyrää pudotettua pelkällä lämmönjaon perussäädöllä 4 astetta. Viime yönä oli ollu pakkasta 16 astetta, ja pumppu pystyi sen hanskaamaan. Yläkerrassakin tarvis vähän kääntää termareita kii, muuten on yli 21 lämmintä makkareissa. Aiemmin kerroin että yläkerrassa on kylmempi kuin alhaalla. No, tähän löytyi syy, yläkerran pattereissa oli ilmaa, vaikka olivat kauttaaltaan lämpöisiä.

Tosin otin vastukset pois päältä, mutta eipä tuo olisi niitä tarvinnutkaan.

Lämpökäyrä on nyt 0-33, -10-40 ja -20-46.

Minusta tuo alkaa olla suht. järkevällä tasolla. Tietysti saishan se olla pumpun kannalta vieläkin matalampi.

Mut joo, kyllä tää tästä. Sähköä on nyt pumpulle menny 15.8-24.1 3478kWh. Eli eipä juuri mitään siihen verrattuna mihin lämmityslaskuihin oon tottunu.

Ja kiitoksia kaikille jotka ovat tyhmää auttaneet, etenkin Tomppelille, Sailorille ja Jukka87:lle.


Poissa jukka87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #62 : 24.01.12 - klo:20:51 »
Lainaus
Päivitystä tilanteeseen:

Oon saanu lämpökäyrää pudotettua pelkällä lämmönjaon perussäädöllä 4 astetta. Viime yönä oli ollu pakkasta 16 astetta, ja pumppu pystyi sen hanskaamaan. Yläkerrassakin tarvis vähän kääntää termareita kii, muuten on yli 21 lämmintä makkareissa. Aiemmin kerroin että yläkerrassa on kylmempi kuin alhaalla. No, tähän löytyi syy, yläkerran pattereissa oli ilmaa, vaikka olivat kauttaaltaan lämpöisiä.

Tosin otin vastukset pois päältä, mutta eipä tuo olisi niitä tarvinnutkaan.

Lämpökäyrä on nyt 0-33, -10-40 ja -20-46.

Minusta tuo alkaa olla suht. järkevällä tasolla. Tietysti saishan se olla pumpun kannalta vieläkin matalampi.

Mut joo, kyllä tää tästä. Sähköä on nyt pumpulle menny 15.8-24.1 3478kWh. Eli eipä juuri mitään siihen verrattuna mihin lämmityslaskuihin oon tottunu.

Ja kiitoksia kaikille jotka ovat tyhmää auttaneet, etenkin Tomppelille, Sailorille ja Jukka87:lle.

nytkö toimii niinkö pitää? oliko muka kaikki kiinni siitä sisäanturista vai mistä?
« Viimeksi muokattu: 24.01.12 - klo:20:52 kirjoittanut syltty »

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #63 : 24.01.12 - klo:21:39 »
[/quote]
nytkö toimii niinkö pitää? oliko muka kaikki kiinni siitä sisäanturista vai mistä?[/quote]

Siltä vaikuttais että toimii paremmin. Tai siis tehot riittävät kovemmille pakkasille.

Se sisäanturi tosiaan alkoi lykkäämään liian hätäisesti lisää lämpöä pattereille. Siinähän on kyllä hidastusaika säädettävissä, tarvii jossain vaiheessa kokeilla laittaa sitä reagoimaan hitaammin.

Eihän tuo tietysti sitä lisäeristyksen tai isompien pattereiden tarvetta poista. Varsinkin tuo eristys auttanee, sehän vähentänee lämmitykseen tarvittavan energian tarvetta--->pienempi pumppu riittää paremmin.

Ipe

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli, vai tuliko?
« Vastaus #64 : 25.01.12 - klo:20:02 »
Tervehdys taas arvon foorumilaiset. Tyhmä kyselee lisää.  ;)

Joku tässä mun yhtälössä ei nyt täsmää. Tosin tällä kertaa positiivisessa mielessä. Tässäpä nämä ajatukset, mitä mieltä olette?

1. Entinen öljynkulutus oli n. 4000L/vuosi. Tähän mennessä kulunut MLP:n osalta sähköä reilussa 5 kuukaudessa (15.8.11-25.1.12) 3517kWh. Arvioidulla 2.8 hyötysuhteella tuo tarkoittaisi että öljyä olisi palanut ~1000L, eikö vain? Vaikka pumppu kävisi taukoamatta helmi-maaliskuun, en silti pääsisi öljyyn verrattuna mitenkään samaan kulutukseen, eli n. 11000kWh sähköä pumpulle samalla hyötysuhteella. Joko pumpun hyötysuhteen täytyy olla huimaa luokkaa (mitä en usko kiinteän lauhdutuksen vuoksi), tai sitten vanhan öljypannun hyötysuhde on ollut todella surkea.

2. Mistähän johtuu tuo mainitsemani 4 astetta matalamman lämpökäyrän riittävyys MLP:n kanssa verrattuna öljyyn? Ja öljypannun kanssa tartti pakkasilla (jo näillä reilun 10 asteen pakkasilla) nostaa tuota ennestään 4 astetta korkeampaa käyrää vielä 4 astetta lisää, eli ero oli pahimmillaan 8 astetta nykyiseen tilanteeseen. Mielestäni patteritermostaattien (ne 6 patteria missä ylipäätään on termarit, loput 7 patteria on alkuperäisillä -50 luvun suluilla) kokonaan auki pitäminen ei pelkästään selitä asiaa. Sellaiset muutokset tehtiin MLP:tä asennettaessa, että pattereiden Wanha KV-pumppu vaihdettiin uuteen ja lämmönsäätimen menovesianturi on nykyään kromatussa kupariputkessa, ennen se oli paksussa teräsputkessa. Myös lämmönjaon paisuntasäiliö uusittiin. Voisiko uudessa KV-pumpussa olla sen verran enemmän puhtia, että virtaus on noin paljon parempi, ja vaikuttaako tuo ohuempi ja paremmin lämpöä johtava kupariputki anturin toimintaan? Nämähän tietysti selittäisivät myös tuota lämmitykseen tarvittavan enegian määrän vähenemistä, mutta muutos on silti todella raju.

Jos homma jatkuu samaan tahtiin pumpun sähkönkulutuksen kannalta, niin hyvinkin pessimistinen arvio pumpun vuosikulutukseksi on n. 8000kWh. Tämä vastaisi öljyssä 2.8 hyötysuhteella ~2500L.

Uskon tuon pumpun oman sähkömittarin näyttävän oikein. Ennen kun pumppu lähti päälle 2.6.11 otin talon varsinaisen sähkömittarin lukeman ylös. Kaikenkaikkiaan on mennyt sähköä 7090kWh, siis ajalla 2.6.11-25.1.12. Tuosta lukemasta voinee pumpulle heittää pessimistisestikin arvioiden semmoiset 400kWh+ tuo 3500kWh.

Vaikka nytkin on ollut leuto talvi, niin tuollaiseen 2500L öljynkulutukseen en ole päässyt koskaan. En edes silloin 06-07 talvena kun kävin uudenvuoden päivänä moottoripyörällä ajelulla. Silloin paloi lopputalven aikana (21.12-30.4) öljyä 3000L. Tarkistin juuri tilaukseni.

Osaiskohan joku ottaa kantaa voivatko em. muutokset vaikuttaa noin paljon?

Kiitoksia jo etukäteen.  ;D

P.S tällä hetkellä viimeinen vuorokausi keskimääräinen ulkolämpötila -10,2 astetta. Pumpun käyttösuhde n.50%, tunti käyntiä ja tunti huilia. Sähkönkulutus kokolailla 36-40kWh/vrk, riippuen emännän suihkussa lotraamisesta. ;D
« Viimeksi muokattu: 25.01.12 - klo:20:14 kirjoittanut saariil »

Poissa jukka87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #65 : 25.01.12 - klo:20:42 »
miksipäs ei. itellä on menny kokonais sähköä noin 5400 kwh 29.3.2011-25.1.2012 (pumppu tuli käyttöön 22.3.2011 ja meille vaihettii uusi etäluettava mittari 29.3.2011)  ja pumppu on vienny 5.11.2011 - 25.1.2011 välisenä aikana 1500 kwh. 5.11 laitoin oman sähkömittarin pumpulle ja käyttö sähköä meillä on kulunnut noin 3400 kwh vuosi ennen kalliolämpöä. joten karkeasti laskettuna pumppu on kuluttanu 10kk aikana noin 2600 kwh sähköä :D eli ei minusta kovinkaa paljon.? öljyä meni noin 2500 l vuosi, mutta 2 edellistä talvea oli kyllä aika rajut. mun lasku tyylillä lasken tuon niin että öljyä olisi menny tuolla sähkön kulutuksella 271 l 10 kk aikana :D
« Viimeksi muokattu: 25.01.12 - klo:20:43 kirjoittanut syltty »

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #66 : 26.01.12 - klo:05:30 »
Lainaus
miksipäs ei. itellä on menny kokonais sähköä noin 5400 kwh 29.3.2011-25.1.2012 (pumppu tuli käyttöön 22.3.2011 ja meille vaihettii uusi etäluettava mittari 29.3.2011)  ja pumppu on vienny 5.11.2011 - 25.1.2011 välisenä aikana 1500 kwh. 5.11 laitoin oman sähkömittarin pumpulle ja käyttö sähköä meillä on kulunnut noin 3400 kwh vuosi ennen kalliolämpöä. joten karkeasti laskettuna pumppu on kuluttanu 10kk aikana noin 2600 kwh sähköä :D eli ei minusta kovinkaa paljon.? öljyä meni noin 2500 l vuosi, mutta 2 edellistä talvea oli kyllä aika rajut. mun lasku tyylillä lasken tuon niin että öljyä olisi menny tuolla sähkön kulutuksella 271 l 10 kk aikana :D

No tämä yhtälö on vielä hämärämpi..  :D

Unohdit kertoa tuon oletetusti kuluneen öljymäärän pumpun hyötysuhteella. Itse käytin arvoa 2.8. Sillä tuli sulle 759L ööliä.

Tässä on nyt jotain mitä mä en tajua. Sulla on "hävinny" ilman maalämpöä tarvittavaa öljyä vielä enempi ku mulla. :o

Ipe
« Viimeksi muokattu: 26.01.12 - klo:06:42 kirjoittanut saariil »

Poissa jukka87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #67 : 26.01.12 - klo:08:34 »
no sen voin sanoa, että viime talvi alko jo lokakuussa ja marraskuussa mentii jo -10 asteen pakkasille. nyt selvittii joulukuun puoleen väliin niin et hyväkö meni ees pakkaselle :D joten nyt ku oon seurannut tuota pumpun kulutusta niin 0 kelillä menee 17 kwh ja kun mennään -10 niin kulutus on jotain 30 kwh tienoilla. eli alku talvesta on säästäny jo noin puolet sähköä tästä talvesta.
hyötysuhde on varmaa jotain 4,5 luokkaa, mutta en tiiä paljonko se tämmösenä talvena olis vieny, kerettii asua tässä vain 2 vuotta ennenku vaihoin kalliolämpöön ja nuo kaks talvee oli niin rajut ettei tätä talvee oikee voi verrata :D kämpässä on kuitenki keskimäärin 21,5 astetta lämmintä ja öljy aikaa oli ehkä 20 tai saatto olla vähempiki ja lämpökäyrä on nyt 0=34 ja öljyllä oli 38.
MUTTA EIKÖ TÄTÄ VARTEN TEHTYKKI SE 10000 € REMPAN :D

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #68 : 26.01.12 - klo:12:49 »
"Ipe"
Lainaus
1. Entinen öljynkulutus oli n. 4000L/vuosi. Tähän mennessä kulunut MLP:n osalta sähköä reilussa 5 kuukaudessa (15.8.11-25.1.12) 3517kWh. Arvioidulla 2.8 hyötysuhteella tuo tarkoittaisi että öljyä olisi palanut ~1000L, eikö vain? Vaikka pumppu kävisi taukoamatta helmi-maaliskuun, en silti pääsisi öljyyn verrattuna mitenkään samaan kulutukseen, eli n. 11000kWh sähköä pumpulle samalla hyötysuhteella. Joko pumpun hyötysuhteen täytyy olla huimaa luokkaa (mitä en usko kiinteän lauhdutuksen vuoksi), tai sitten vanhan öljypannun hyötysuhde on ollut todella surkea.
Minulla itsellä kului samana aikana 45% vuoden kokonaiskulutuksesta.
Jos Ipellä on sama kulutussuhde,tarkoittaa tämä sitä että vuosikulutus olisi n. 7800 kWh.
Tämä vastaa n. 2300 öljylitran energiamäärää.
4000 litran vuosikulutukseen pääsemiseksi olisi pannun vuosihyötysuhde ollut n. 60%. Kyllä tähänkin pääsee, mutta......

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli, vai tuliko?
« Vastaus #69 : 29.01.12 - klo:09:46 »
Lainaus
Mistähän johtuu tuo mainitsemani 4 astetta matalamman lämpökäyrän riittävyys MLP:n kanssa verrattuna öljyyn? Ja öljypannun kanssa tartti pakkasilla (jo näillä reilun 10 asteen pakkasilla) nostaa tuota ennestään 4 astetta korkeampaa käyrää vielä 4 astetta lisää, eli ero oli pahimmillaan 8 astetta nykyiseen tilanteeseen. Mielestäni patteritermostaattien (ne 6 patteria missä ylipäätään on termarit, loput 7 patteria on alkuperäisillä -50 luvun suluilla) kokonaan auki pitäminen ei pelkästään selitä asiaa. Sellaiset muutokset tehtiin MLP:tä asennettaessa, että pattereiden Wanha KV-pumppu vaihdettiin uuteen ja lämmönsäätimen menovesianturi on nykyään kromatussa kupariputkessa, ennen se oli paksussa teräsputkessa. Myös lämmönjaon paisuntasäiliö uusittiin. Voisiko uudessa KV-pumpussa olla sen verran enemmän puhtia, että virtaus on noin paljon parempi, ja vaikuttaako tuo ohuempi ja paremmin lämpöä johtava kupariputki anturin toimintaan? Nämähän tietysti selittäisivät myös tuota lämmitykseen tarvittavan enegian määrän vähenemistä, mutta muutos on silti todella raju.

P.S tällä hetkellä viimeinen vuorokausi keskimääräinen ulkolämpötila -10,2 astetta. Pumpun käyttösuhde n.50%, tunti käyntiä ja tunti huilia. Sähkönkulutus kokolailla 36-40kWh/vrk, riippuen emännän suihkussa lotraamisesta. ;D

Saman minäkin olen huomannut. Viime talvena -19 asteen pakkasella lähti öljykattilalta Oumanin säätämänä 51-asteinen vesi kiertoon, nyt aamulla pakkasta -19 ja pudotin pyynnin 48:sta 46:een:een kun alkoi sisälämpötila hätyyttelemään 22 astetta joka tuntui jo hieman tukalalta. Termärit täälläkin kokonaan auki makuuhuonetta lukuunottamatta ja kv-pumppu III-nopeudella (aiemmin se oli aina II:lla). Johtuukohan osittain ainakin siitä, että tuo pyynti on todellisen min. ja max. menolämmön puolivälissä ja että pattereiden lämmönluovutuskyky ei kasva ihan lineaarisesti menoveden lämpötilan kasvaessa? Öljykattilaltahan lähti aina suht. tasalämpöinen vesi kiertoon.

Nyt joutuu pumppu tekemään jo tosissaan töitä, viimeisin lepojakso oli vain 15 minuuttia, käyntijakson pituus 100 minuutin luokkaa. Eilen illalla oli -16 ja kun saunottiin samalla niin pumppu kävi putkeen 5,5 tuntia. Integraali putosi lukemaan -700 joten 3kW vastuskin autteli puolen tunnin ajan kompuraa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.12 - klo:10:06 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli, vai tuliko?
« Vastaus #70 : 29.01.12 - klo:10:27 »
Lainaus
Lainaus
Mistähän johtuu tuo mainitsemani 4 astetta matalamman lämpökäyrän riittävyys MLP:n kanssa verrattuna öljyyn? Ja öljypannun kanssa tartti pakkasilla (jo näillä reilun 10 asteen pakkasilla) nostaa tuota ennestään 4 astetta korkeampaa käyrää vielä 4 astetta lisää, eli ero oli pahimmillaan 8 astetta nykyiseen tilanteeseen. Mielestäni patteritermostaattien (ne 6 patteria missä ylipäätään on termarit, loput 7 patteria on alkuperäisillä -50 luvun suluilla) kokonaan auki pitäminen ei pelkästään selitä asiaa. Sellaiset muutokset tehtiin MLP:tä asennettaessa, että pattereiden Wanha KV-pumppu vaihdettiin uuteen ja lämmönsäätimen menovesianturi on nykyään kromatussa kupariputkessa, ennen se oli paksussa teräsputkessa. Myös lämmönjaon paisuntasäiliö uusittiin. Voisiko uudessa KV-pumpussa olla sen verran enemmän puhtia, että virtaus on noin paljon parempi, ja vaikuttaako tuo ohuempi ja paremmin lämpöä johtava kupariputki anturin toimintaan? Nämähän tietysti selittäisivät myös tuota lämmitykseen tarvittavan enegian määrän vähenemistä, mutta muutos on silti todella raju.

P.S tällä hetkellä viimeinen vuorokausi keskimääräinen ulkolämpötila -10,2 astetta. Pumpun käyttösuhde n.50%, tunti käyntiä ja tunti huilia. Sähkönkulutus kokolailla 36-40kWh/vrk, riippuen emännän suihkussa lotraamisesta. ;D

Saman minäkin olen huomannut. Viime talvena -19 asteen pakkasella lähti öljykattilalta Oumanin säätämänä 51-asteinen vesi kiertoon, nyt aamulla pakkasta -19 ja pudotin pyynnin 48:sta 46:een:een kun alkoi sisälämpötila hätyyttelemään 22 astetta joka tuntui jo hieman tukalalta. Termärit täälläkin kokonaan auki makuuhuonetta lukuunottamatta ja kv-pumppu III-nopeudella (aiemmin se oli aina II:lla). Johtuukohan osittain ainakin siitä, että tuo pyynti on todellisen min. ja max. menolämmön puolivälissä ja että pattereiden lämmönluovutuskyky ei kasva ihan lineaarisesti menoveden lämpötilan kasvaessa? Öljykattilaltahan lähti aina suht. tasalämpöinen vesi kiertoon.

Nyt joutuu pumppu tekemään jo tosissaan töitä, viimeisin lepojakso oli vain 15 minuuttia, käyntijakson pituus 100 minuutin luokkaa. Eilen illalla oli -16 ja kun saunottiin samalla niin pumppu kävi putkeen 5,5 tuntia. Integraali putosi lukemaan -700 joten 3kW vastuskin autteli puolen tunnin ajan kompuraa.

Aika samoissa mennään. Oon nyt töissä, pahasti just referenssikeleillä, mutta eilen illalla katselin pumpun toimintaa. Pudotin kans käyrää 1,4 astetta, kun oli kämpässä 22 lämmintä. Pakkasta oli -16, pumppu kävi 1h 50min, ja huilasi 35min. Mulla on asteminuutit -100, voi huoletta pitää tuon kiinteän lauhdutuksen vuoksi. Aamulla ennen töihin lähtöä kävin katsomassa pumppua, pakkasta -17. Asteminuutit oli -360, pyynti 49, meno sillä hetkellä 50,1. Oumannihan mulla sitten sunttaa sopivan veden pattereille. Sinne pattereille meni aamulla 42 asteinen vesi. Vastukset on pois päältä, mutta tarvinnee laittaa ne toimintaan. Säätiedotukset lupailee sen verran rapeita ilmoja... :o

Enpä nyt sitten tiedä että tuliko tosta loppujen lopuks niin kauheen alimittainen. Taisin laittaa "narua kaulaan" vähä liian hätäisesti. Jos se pystyy tuonne -20 pakkasiin niin oon tyytyväinen.

Tuulettimia tilasin pattereihin kans, ensin muutaman kokeeks. Tarvii testata minkä verran ne auttaa, paljonko voi käyrää vielä pudottaa ja paljonko pitää meteliä. Aattelin tyrkätä 2 puhallinta/patteri, kytkeä sarjaan ja ajaa niitä 12v jännitteellä (6v/puhallin). Saa äänitasoa hiljaisemmaksi pienemmällä pyörimisnopeudella, tai näin ainakin luulisin.

Ipe

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #71 : 31.01.12 - klo:15:09 »
Moro taas.

Viimeyönä heilahti lämpömittari täällä etelässäkin -22 lukemaan. Käytiin illalla saunassa ja mietin että mitenköhän pumpussa riittää puhti yöllä, mutta RIITTIHÄN SE!!

Aamulla klo 07:20 kävin pumppua katsomassa ja äsken uudestaan. Vastuksilla ei oo käyty, tai jos on niin hyvin lievästi koska aikakerroin ei ollu muuttunu mihinkään. Pumpun puhti siis riittää about tuohon 22 pakkaseen. Pumpun pyynti oli 46 astetta, Oumanni shunttasi pattereille 44 astetta.

Tähän olen tyytyväinen. Osatehoisen hankin tietoisesti, ja tuo -20 astetta oli haarukassa. Mitoitus on siis sittenkin onnistunut, otsikosta huolimatta. Tai tietysti toiset on täystehoisen kannalla, mutta itse en.

Tästä on hyvä jatkaa talvea. ;D

Ipe

Poissa jukka87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #72 : 31.01.12 - klo:15:33 »
hyvä hyvä samma häär. eilen -25 ja hyvin toimii!!

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #73 : 05.02.12 - klo:08:42 »
Lainaus
Moro taas.

Viimeyönä heilahti lämpömittari täällä etelässäkin -22 lukemaan. Käytiin illalla saunassa ja mietin että mitenköhän pumpussa riittää puhti yöllä, mutta RIITTIHÄN SE!!

Tähän olen tyytyväinen. Osatehoisen hankin tietoisesti, ja tuo -20 astetta oli haarukassa. Mitoitus on siis sittenkin onnistunut, otsikosta huolimatta. Tai tietysti toiset on täystehoisen kannalla, mutta itse en.

Tästä on hyvä jatkaa talvea. ;D

Ipe

Mittarissa -29,5 ja lisälämpö 1 (3 kW) ollut päällä n. 50% ajasta viimeisen 10 tunnin aikana. Kaivosta 1, kaivoon -2. Kahtena edellisenä talvena ei ollut yhtään näin kylmää yötä eli nyt on pumppu "koeponnistettu" kunnolla.

http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa eikkav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Alimittainenhan siitä sitten tuli
« Vastaus #74 : 05.02.12 - klo:13:46 »
Lainaus
Lainaus

Rupeaa kiinnostamaan, onko sinulla jotain vinkkiä/linkkiä minkälaisesta puhaltimesta olisi kyse? miten sen/ne sijoittaisit?

No vaikka tuosta puhaltimia: http://www.jimms.fi/listaa/925

sitten termostaattikytkimiä: http://www.ebay.com/itm/1pc-KSD301-Temperature-Switch-Thermostat-35-C-N-O-N-O-Normal-Open-Auto-Reset-/220923802820?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337015b4c4

Sitten tietty joku virtalähde.

Kaupallisia malleja: http://www.ebay.com/itm/Electric-Radiator-Booster-Save-Gas-Energy-and-Money-Economizer-Fuel-Saver-Neo-/350517055206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c71cee6

Minä tekisin niin että laittaisin tuulettimet johonkin muovilistaan kiinni, jonka laittaisin patterin alaosaa puhaltamaan ylöspäin.

Listan voisi kiinnittää vaikkapa magneeteilla: http://www.ebay.com/sch/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=neodymium+magnets&_trksid=p3286.c0.m301




Tilasin tuon Ebaun laitteen sunnuntaina, tuli postiin torstaina.
Ihmetys oli suuri kun laitteesta löytyi suomenkieliset käyttöohjeet.
Laite on yksinkertaisesti reijitetty kotelo jonka päässä on tuuletin termostaattiohjauksella. Laitoin sen eteisen patterinpäälle, lisää ehkä asteen pari huoneen lämpötilaa, rappusten lattia on honosti eristetty, jonka vuoksi tehot ei riitä pakkasilla.
Nibe F1145-12 VBP 200 UKV 200 kaivo 198m vanha talo n. 200 m2