Täytin keruupiirin 6.12.-11 ja käynnistin kompuran. Aloitusvalikon säädössä laitoin keruupiirin pumpun valinnan "jatkuva 10pv" ilmausta varten. Asteminuutit kompuran käynnistykselle muutin -120 ja otin sisäisen lisäyksen kokonaan pois.
Nyt askarruttaa keruupiirinesteen lämpötila, joka on sisään -2,3 ja ulos -5,2 astetta? Teknisen tilan putket on eristämättä vielä ja ne onkin keränneet jääpeitteen. Olen muistaakseni lukenut, et ulos johdettavan nesteen lämpötila on ollut jopa -1 asteen ja tämä arvo ei ole lähelläkään minun lukemiani.
Pyytäisin hieman kommenttia kokeneemmilta.
Tässä ylös kirjaamani huoltotietoja:
- käyttöpriorisointi lämmitys
- käyttöveden täyttö (BT6) 38,4
- käyttövesi yläosa 39,7
- laskettu menolämpötila 32,9
- asteminuutit -399
- ulkolämpötila 0,1
- lämmönkeruu sisään (BT10) -2,3
- lämmönkeruu ulos (BT11) -5,2
- menolämpötila 1 (BT2) 22,9
- paluulämpötila 1 (BT3) 18,8
- huonelämpötila 15,6
- keskiulkolämpötila -0,1
- kuumakaasu (BT14) 52,2
- nestejohto (BT15) 19,1
- imukaasu (BT17) -0,1
- lauhduttimen meno (BT12) 22,7
- tila sisäinen lisäys estetty
Muuta:
- F1245-6,
- 120m lämpökaivo (aktiivisyvyys ?) 11m mittatikku ei kastunut selvittäessäni vedenpintaa