:kiertovesipumppu pyörii ainoastaan kompressorin käydessä, muutoin toimii jonkinlainen 'vapaakierto' ja nibe haistelee tätä 'lämpövuotoa' ja käynnistyy sen mukaan, miten putki jäähtyy. olen miettinyt anturin kytkemistä varaajan yläosaan, mutta yllättävän hyvin toimii näinkin
Meillä anturi tuo anturi on varaajan puolivälissä ja lisäksi MLP:lta tulevassa putkessa on takaiskuventtiili joka estää "luonnonkierron" seisontajakson aikana.Sillä saa varaajan veden kerrostumisen säilymään.
Luulen ettei anturia ole hyvä laittaa ihan varaajan yläosaan ainakaan meillä koska vesi kerrostuu ja varaaja menisi melko kylmäksi ennenkuin yläreunasta jäähtyisi niin paljon että MLP käynnistyisi.Iso varaaja kun ei ihan hetkessä lämpene.

Tuota lämpökerrostumista vähän itekkin miettinyt tuossa omassa järjestelmässä.

Puukattilalle on siis hana, joka on suljettuna, kun MLP toiminnassa.
Patteriverkostolle oma kiertovesipumppu (UPS 25-40).
Ensinnäkintuossa kytkennässä on se virhe, että tuo MLP:lle lähtevä "kylmä" puoli pitäisi olla kytkettynä shuntin jälkeen kohtaan mihin menee tuo katkoviiva, mutta tuolla mennään toistaiseksi.
Ouman on irti seinästä ja säädetty käsin "tappiin", eli ei ole takaisinkiertoa.
Jos tuossa järjestelmässä haluttaisiin mahdollisimman hyvä kerrostuminen tuohon varaajaan, niin silloinhan siinä ei saisi olla läpivirtausta ollenkaan ja silloinhan molempien pumppujen tuotto pitäisi olla sama.
Kun MLP pysähtyy ja sen sisäinen pumppu menee "tyhjäkäynnille" (meneekö?), niin patterista palaava lämmin vesi alkaa sekoittumaan varaajan alaosaan.
Jos taas MLP:n pumpun tuotto on suurempi kuin tuon patterikierron, niin vesi alkaa kiertään varaajan läpi. Tämä ei tietysti ole niin vaarallista, koska silloinhan lämpö kerrostuu ylhäältä alaspäin.
Tässä tilanteessa tulee ongelmaksi tuo kytkentä. Jos ouman olisi toiminnassa ja aukaisisi paluukiertoa, koska menovesi on liian lämmintä, niin josain vaiheessa tuolta varaajasta tuleva lämmin vesi alkaisi kiertämään väärin päin (vihreät nuolet) ja oumanni on aivan sekaisin ja takaisinkiero aivan auki.
Mutta siis kysymykseen, eli olisiko viisain yrittää saada synkattua nuo molemmat pumput samalle tuotolle ja vaihtaa tuo asetus MLP:ltä jatkuvaksi? Vai antaakko olla nykyisellään.
Olisiko tuon MLP:n pumpun kuluttama lisä energia vähemmän (alaosan/puolivälin lämpötila 25C), kuin tuon säiliön lämpöhäviöt, kun alaosan/puolivälin lämpötila n. 40-50C?