Nyt vähän tutkin valikkoja ja luulisin, että olisko syyllinen valikon 5.23 Return temp max, joka on 58c tai 5.22 max temp cond. Flow 65c. Eli suomeksi max. paluulämpötila ja max. lauhduttimen meno. Mihin arvoihin nämä oikeasti viittaa?
Laite teki legionellakuumennusta, mutta oli pysähtynyt käyttöveden lämpötilaan 53c. Laitoin sen jälkeen 3h korotuksen päälle ja seurasin, mitä tapahtuu. Tämä tilanne ei ole sama, kuin normaali legionellakuumennus, koska pöntön lämpötila oli valmiiksi jo korotettu.
Kompura teki käyttövettä 58c asteiseksi ja sen jälkeen laittoi vastukset päälle. Juuri ennen kompuran sammumista LJ-meno oli 64.5c ja LJ-paluu 60c. Kuumakaasulämpötila oli 110c, kun meno oli jossain 63c. Eli LJ-paluu oli yli max. paluulämmön, mutta kompura ei pysähtynyt. En huimannut siinä vaiheessa tutkia valikoiden 5.12 nestelämpötila ja 5.14 lauhduttimen LJ-meno arvoja kompuran käydessä. LJ-meno voi nousta yli 65c normaalissa legionellakuumennuksessa, koska yhtäkyytiä lämmittäessä kierukasta tuskin siirtyy yhtä tehokkaasti lämpöä.
Kun 4kw vastukset on päällä valikoista löytyy seuraavat arvot nestelämpötila 42.5c, lauhduttimen LJ-meno 51.6c, LJ-meno 60.5c, LJ-paluu 59.2c, käyttövesilämpötila 59c.
Eikö lauhduttimen LJ-meno pitäisi olla aivan sama kuin LJ-paluu, kun kompressori ei käy? Onkohan anturissa jotain vikaa? Olisko max paluulämpötila pitänyt katkaista lämmityksen?