Kirjoittaja Aihe: Legionellakuumennus nibe 1210  (Luettu 10491 kertaa)

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Legionellakuumennus nibe 1210
« : 15.09.09 - klo:07:50 »
Mistä näkee että legionellakuumennus on päällä? Tai oikeasteaan sen tiedän mutta mistä näkee sen että kuumennus tapahtuu aina silloin tällöin...muutenkin kun seisomalla vieressä juuri oikealla hetkellä?  :-?
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.

justus01

  • Vieras
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #1 : 15.09.09 - klo:09:48 »
Lainaus
Mistä näkee että legionellakuumennus on päällä? Tai oikeasteaan sen tiedän mutta mistä näkee sen että kuumennus tapahtuu aina silloin tällöin...muutenkin kun seisomalla vieressä juuri oikealla hetkellä?  :-?

Itsekin olen tuota ihmetellyt. Miksi leginellakuumennus ei näy edes vastustunneissa? Olisi kai siitä pitänyt jokunen tunti kertyä vastustunteja legionellakuumennuksista puolen vuoden aikana.

Poissa Wilkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Ei se ole koiran vika jos kopin katto vuotaa...
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #2 : 17.09.09 - klo:21:54 »
Kyseisen pumpun sydeemeistä en tiedä, mutta 1240-10 löytyy valikosta 1.8 laajennetulla näytöllä "LLV jakso".
Sieltä valitaan haluttu kuumennusväli päivissä, valikosta 1.9 näkyy ainakin itsellä seuraava kuumennuspäivä.
Tämä edellyttää että ainakin 1240 mallissa on piirikortin potikoista käännetty lisävastukset päälle.
Huoltovalikosta 9.1.3 voi seurata vastusten käyttöajan kertymää.
Toivottavasti antoi jotain viitteitä :D
Maasta lämpöä 10.09.2009 klo 20.00 alkaen.
Nibe 1240-10, 300 puskuri, hullunkierto, patterilämmitys ja 640 m putkea.
Vanha rintamamiestalo, saneeraattu ja laajennettu 1976, n180 neliötä.
Sijainti: Itä-Uusimaa

Poissa Jussa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #3 : 29.10.09 - klo:18:18 »
Moi,
ymmärtääkseni Fighter 1210:ssä ns. legionellakuumennus eli ajoittaisesti korkeampi kv lämpötila pitää asettaa päälle, oletuksena se ei ole päällä, ks. manuaali s. 5.
Ao. käyttotilan asetuksia voi muuttaa asetusvalikosta, ks. manuaali s. 14. Oletuksena 65astetta ja 14pv.

Manuaali löytyy googlettamalla nibe fighter 1210.
(ei anna laittaa linkkiä tähän ennenkuin 2 tavallista viestiä laitettu...)

Poissa djoh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #4 : 05.01.10 - klo:19:55 »
Itselläni on vuodesta 2007 pörissyt 1210 ja ihmettelin itsekin aikoinaan miksi vastuslaskuriin ei kerry tunteja (nyt niitä on 39 koko pumpun ajalta ja nekin melkein kaikki käynnistyksestä tulleita). Tulin siihen lopputulokseen että kyllä ne sinne kirjaantuvat mutta tuo kuumennus / kerta vie niin vähän aikaa että vuodessa ei sinne oikein mitään merkittävää kerry. Tässä siis minun teoria koska muutama tunti sinne on parissa vuodessa kertynyt. Toinen vaihtoehto on että ne eivät sinne kirjaannu ja kyseessä on ominaisuus tai tyyppivika.

Poissa mikaora

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #5 : 10.01.10 - klo:15:49 »
Lainaus
Itselläni on vuodesta 2007 pörissyt 1210 ja ihmettelin itsekin aikoinaan miksi vastuslaskuriin ei kerry tunteja (nyt niitä on 39 koko pumpun ajalta ja nekin melkein kaikki käynnistyksestä tulleita). Tulin siihen lopputulokseen että kyllä ne sinne kirjaantuvat mutta tuo kuumennus / kerta vie niin vähän aikaa että vuodessa ei sinne oikein mitään merkittävää kerry. Tässä siis minun teoria koska muutama tunti sinne on parissa vuodessa kertynyt. Toinen vaihtoehto on että ne eivät sinne kirjaannu ja kyseessä on ominaisuus tai tyyppivika.

Mulla sama juttu 1140:n kanssa. Legionella kuumennuksen aikaiset vastustunnit eivät kirjaudu lisälämmön käyttötunteihin. Tämä lienee ominaisuus, koska ne vastustunnithan eivät sinällään ole "lisälämpöä" niben logiikan mukaan.

Poissa Olli_O

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #6 : 11.01.10 - klo:14:25 »
Moi,
ymmärtääkseni Fighter 1210:ssä ns. legionellakuumennus eli ajoittaisesti korkeampi kv lämpötila pitää asettaa päälle, oletuksena se ei ole päällä, ks. manuaali s. 5.
Ao. käyttotilan asetuksia voi muuttaa asetusvalikosta, ks. manuaali s. 14. Oletuksena 65astetta ja 14pv.
-----
Itse ihmettelin myös tätä,kunnes huomasin manuaalista s. 5 alareuna oik. Paina 2 kertaa Lisä KV-painiketta, jonka jälkeen valodiodi (käyttövesi) vilkkuu hiljalleen.

Kahteen vuoteen ei lisälämpötunteja tullut lainkaan. Tämän muutoksen jälkeen on yksi tunti tullut n. 2,5 kuukaudessa.
Kyllä ne sinne logiin kirjaantuvat, mikäli ominaisuus on päällä.
Minullakaan legionellakuumennus ei siis ollut lainkaan päällä ? Ilmeisesti.

1140 valikoita en tunne, mutta voisin kuvitella, että jotenkin samaa rataa myös siinä menevän.
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #7 : 11.01.10 - klo:20:32 »
Kuten Olli_O tuossa mainitsi niin legionella -nostotoimenpide pitää 1210 malleissa aktivoida siitä käyttöpaneelin painikkeesta (lisäkäyttöveden valo vilkkuu hiljalleen kun toiminto aktivoitu). Muut säädöt (lämpötila ja aikaväli jolloin kuumennus tehdään) muutetaan sitten asetuksista.

Laskuri mittaa vastuksen päälläolotunteja ja yksi kuumennus ei vie kovin paljon aikaa joten se laskuri kasvaa hitaasti. Eli kun laskurissa on vaikkapa 1 h, niin tarkoittaa se sitä että suunnilleen 6 kW edestä on kulunut sähköä kun 6 kW:n vastus on ollut tunnin päällä.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa Jussa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #8 : 12.01.10 - klo:20:23 »
Millasia asetuksia olette käyttäneet esim. 1210:ssa tuohon kv:n lämmitykseen / legionellakuumennukseen?
KV-käynn?
KV-stop?
LKV-stop?
LKV-väli?
Saavutetaanko esim. oletusarvoilla 65C/14d mitään hyötyä legionellan suhteen kun kahden vkon välein kuumennetaan yli 60 asteiseksi?
Itselläni tuo ajoittainen kuumennus ei ole ollut päällä kun aattelin, että laitan tilapäisesti päälle tarvittaessa. Vaan ei ole sitäkään tarvinnut => ei ole siis tullut tehtyä. Jokohan tässä on kohta siis koko perhe legionellanm kourissa?  :o

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #9 : 07.11.20 - klo:18:42 »
Jatketaan tähän vanhaan aiheeseen. Itsellä on 1140 ja 500l ulkoinen käyttövesivaraaja. Näyttäisi siltä, että vastukset ei oikein mene päälle legionellakuumennuksessa. Minulla on asetukset:
LV aloitus 40
LV stop 47
LLV lämpötila stop 65
LLV lämpö komp. stop 58
LLV jakso 28vrk

Potentiometreistä on säädetty
Käyttöveden maksimilämpötilaksi 65c
Sähkövastuksen teho 6kW

Sähklvastustyypiksi on valittu binääri 3p

Eli noilla asetuksilla kompuran pitäisi nostaa lämpötilan 58 asteeseen ja sähkövastukset jatkaa 65 asteeseen.

Korotus meni tänään päälle ja kävin katsomassa 1.5 tunnin kuluttua, miltä homma näyttää ja totesin korotuksen olevan ohi, mutta käyttöveden lämpötilan oli vain 58c. Lisäsähkö oli lisäöntynyt vain 5 minuuttia. Eli tämän perusteella käyttövesilämpötila ei oo käynyt 65c asteessa. Mikähän tämän on estänyt? Mitään hälytystä ei ollut logiin tullut.

Mihin vaikuttaa konehuoneessa oleva sähkömekaaninen termostaatti? Onko se vain vikatilannetta varten vai rajoittaako se lämpötilaa normikäytössökin?

Voiko tuossa olla niin tyhmä ajatus, että "LLV lämpötila stop" tarkoittaisikin menolämpötilaa. Menolämpötila saattaa olla 8 astetta lämpösempi latauksen aikana kuin varaajan lämpötila.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #10 : 12.11.20 - klo:19:15 »
Nyt vähän tutkin valikkoja ja luulisin, että olisko syyllinen valikon 5.23 Return temp max, joka on 58c tai  5.22 max temp cond. Flow 65c. Eli suomeksi max. paluulämpötila ja max. lauhduttimen meno. Mihin arvoihin nämä oikeasti viittaa?

Laite teki legionellakuumennusta, mutta oli pysähtynyt käyttöveden lämpötilaan 53c. Laitoin sen jälkeen 3h korotuksen päälle ja seurasin, mitä tapahtuu. Tämä tilanne ei ole sama, kuin normaali legionellakuumennus, koska pöntön lämpötila oli valmiiksi jo korotettu.

Kompura teki käyttövettä 58c asteiseksi ja sen jälkeen laittoi vastukset päälle. Juuri ennen kompuran sammumista LJ-meno oli 64.5c ja LJ-paluu 60c. Kuumakaasulämpötila oli 110c, kun meno oli jossain 63c. Eli LJ-paluu oli yli max. paluulämmön, mutta kompura ei pysähtynyt. En huimannut siinä vaiheessa tutkia valikoiden 5.12 nestelämpötila ja 5.14 lauhduttimen LJ-meno arvoja kompuran käydessä. LJ-meno voi nousta yli 65c normaalissa legionellakuumennuksessa, koska yhtäkyytiä lämmittäessä kierukasta tuskin siirtyy yhtä tehokkaasti lämpöä.

Kun 4kw vastukset on päällä valikoista löytyy seuraavat arvot nestelämpötila 42.5c, lauhduttimen LJ-meno 51.6c,  LJ-meno 60.5c, LJ-paluu 59.2c, käyttövesilämpötila 59c.

Eikö lauhduttimen LJ-meno pitäisi olla aivan sama kuin LJ-paluu, kun kompressori ei käy? Onkohan anturissa jotain vikaa? Olisko max paluulämpötila pitänyt katkaista lämmityksen?
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #11 : 14.11.20 - klo:06:51 »
Eikö lauhduttimen LJ-meno pitäisi olla aivan sama kuin LJ-paluu, kun kompressori ei käy? Onkohan anturissa jotain vikaa?

Täällä anturit (meno, paluu, lauhdutin lähtö) näyttää 0,5-0,6C sisällä samaa.
Anturien tarkkuus on aina jotain.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #12 : 14.11.20 - klo:10:55 »
Nyt kun kompura ei käy, mutta kiertovesipumppu kierrättää lämmityspiirissä vettä, on seurasvat arvot
LJ-meno 22c
LJ-paluu 22.1c
Lauhdutin LJ-meno 25.2c

Nyt näyttää isompaa arvoa ja käyttövettä tehdessä pienempää arvoa. Juttu taitaa olla siinä, että anturi on huonosti kiinni. Tämä anturi oli irrallaan pumppua asentaessa. Pitää ottaa pellit auki ja laittaa piitahna väliin ja eriste päälle.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #13 : 14.11.20 - klo:12:35 »
Noniin, pikkasen piitahnaa ja nipparilla anturi putkeen kiinni. Lopuksi pätkä armaflexiä päälle ja arvot ovat:
LJ-meno 22. 3c
LJ-paluu 22.4c
Lauhdutin LJ-meno 22.5c

Onko nestelämpötila jokin kylmäyksikön sisäinen mittaus? Se näyttää kompura sammuksissa noin 30c.

Edelleen ihmetyttää, miksei kompura sammunut, kun LJ-paluu ylitti 58c.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #14 : 27.12.20 - klo:21:02 »
Lainaan tätä ketjua omaan ongelmaani. Kyseessä Nibe 1145 + 500 VLP.


Hokasin muutama kuukausi sitten että jaksottainen korotus/leginellakuumennus pätyy virheeseen (lämpötilaa ei saavutettu tms). Päivitin tänään firmiksen uusimpaan (9240R3) ja laitoin logituksen pyörimään. Logitutkijan käppyrä kuumennuksen ajalta näyttää linki mukaiselta.






https://photos.app.goo.gl/7vM94XNKpWzqwLQ9A


Itse tulkitsen käppyröitä niin että ensin 13:20 - 13:50 välillä kompura (harmaa) yrittää nostaa lämpöjä. Kompura lopettaa 13:50 kun kuumakaasu 91C. Sitten 13:44 vastukset (keltainen viiva) tulevat apuun ja niiden tehot nousee 14:04 asti 7 Kw. Siitä 14:24 (20 min) asti vastukset paahtaa täysillä mutta alalämmöt ei nouse kuin 51 asteeseen (yläosan lämmöt about 68C). Tämän jälkeen vastukset tippuu 1kW teholle. Noin 5 tunnin päästä Nibe luovuttaa ja siirtyy talon lämmitykseen.


Mikähän tässä mättää ja mitä pitäisi säätää/tehdä?
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #15 : 28.12.20 - klo:10:34 »
Lainaan tätä ketjua omaan ongelmaani. Kyseessä Nibe 1145 + 500 VLP.

Hokasin muutama kuukausi sitten että jaksottainen korotus/leginellakuumennus pätyy virheeseen (lämpötilaa ei saavutettu tms). Päivitin tänään firmiksen uusimpaan (9240R3) ja laitoin logituksen pyörimään. Logitutkijan käppyrä kuumennuksen ajalta näyttää linki mukaiselta.



https://photos.app.goo.gl/7vM94XNKpWzqwLQ9A

Itse tulkitsen käppyröitä niin että ensin 13:20 - 13:50 välillä kompura (harmaa) yrittää nostaa lämpöjä. Kompura lopettaa 13:50 kun kuumakaasu 91C. Sitten 13:44 vastukset (keltainen viiva) tulevat apuun ja niiden tehot nousee 14:04 asti 7 Kw. Siitä 14:24 (20 min) asti vastukset paahtaa täysillä mutta alalämmöt ei nouse kuin 51 asteeseen (yläosan lämmöt about 68C). Tämän jälkeen vastukset tippuu 1kW teholle. Noin 5 tunnin päästä Nibe luovuttaa ja siirtyy talon lämmitykseen.


Mikähän tässä mättää ja mitä pitäisi säätää/tehdä?

Rohkaisen aina avaamaan oman ketjun omalle asialle, menee ihan samalla rahalla  ;)

Ei tuo ihan STD-toiminnalta näytä, mutta peruslogiikka on oikein ja suunnilleen olettamustesi mukaan.
Onko kohteessa käyttöveden kierto?
Jos on, niin se voi hyvin ottaa vajaan kilowatin.
Alalämpö näyttäisi tuntien kuluessa hiukan nousevan.

Loggaus kannattaa olla 1 min välillä, niin näkee tarkemmin mitä tapahtuu. Nyt taitaa olla 5 min?

Kohteen tiedot (koneen teho etc.) on hyvä laittaa footteriin tarjolle.

Missä ylälämmön käyrä?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #16 : 28.12.20 - klo:20:30 »
Laitoin logituksen 1min. Lisäksi siirsin alalämmön anturin varaajan alimmasta taskusta keskimmäiseen eli noin 15 cm ylemmäksi. Nyt se käsittääkseni mittaa varaajaan pumpulta tulevaa vettä ”paremmin”.

Kohteessa on käyttöveden kierto jonka juuri viikko sitten muistin panna päälle (on kesäaikaan ollut pois). Lisäksi kohteessa Valloxin iv kone vesilämmitys patterilla joka ottaa osansa lämmöstä.

Laitan uutta logia kunhan saan legioonalaissyklin houkuteltua päälle.
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #17 : 29.12.20 - klo:09:14 »
Uusi testiajo 28.12. klo 20:25.

Muutokset edelliseen:
1. Alalämmön anturia nostettu 20 cm
2. Asetus "Pysäytyslämpötila per korotus" laskettu 56C => 55C

Nyt pumppu puhisi 1.5h ja vaihtoi klo 22 lattianlämmityshommiin. Ei virheilmoituksia. Tosin ylä- ja alalämpökäppyrät menee nyt lähes samoissa (korotuksen jälkeen alalämpö jopa korkeampi kuin ylälämpö).

https://photos.app.goo.gl/b2nAoAKFoPH259dy7


Mikähän tuolle alalämmön anturille (BT6) olisi oikea paikka/korkeus varaajassa? Tankissa on kaksi"taskua". Alimmainen 60 cm pohjasta ja ylempi n. 80 cm pohjasta.
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #18 : 29.12.20 - klo:13:22 »
Käsittääkseni BT6 pitäisi olla noin keskellä varaajaa.

KV lämpökäyrät ovat "järjettömiä" kuvaajan lopussa. -> Missä kohdassa varaajaa BT7 on?

Nyt pumppu näyttäisi pystyvän tekemään legionellat ilman vastuksia, hyvä. Ison varaaja ja pienen pumpun etu ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #19 : 29.12.20 - klo:21:10 »
Bt7 on varaajan päälllä. Tupa ja vesi pysyy lämpöisenä, kone ei valita, perhe ei valita. En taida hetkeen koskea mihinkään...
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #20 : 29.12.20 - klo:21:54 »
Bt7 on varaajan päälllä. Tupa ja vesi pysyy lämpöisenä, kone ei valita, perhe ei valita. En taida hetkeen koskea mihinkään...
Ok. Ei tuossa vikaa/virhettä ole.

Sitten kun/jos kiinnostaa, niin voit selvittää miksi ylälämpö on alempi kuin alalämpö. Käyrän alussa oli oikein, yleensä ero on n. 5C.
Voi johtua monesta syystä:
- anturit näyttää virheellisesti
- anturi huonosti kiinni
- kierrätyspumppu "sotkee" varaajan
- jne...
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Legionellakuumennus nibe 1210
« Vastaus #21 : 30.12.20 - klo:08:17 »
Mulla eri varaaja, mutta siinä sai kyllä ylälämpöanturin paikkaa hakea ihan sentin tarkkuudella että sai sen korkeimman lämpötilan sieltä ongittua esille. Bt6 oli ohjeen mukaan 70 cm varaajan yläosasta eli suunnilleen keskellä varaajaa. Tuolla ero pysyi 1-2 asteessa suunnilleen.

Varaajassa on erillinen yhde lämminvesikierrolle ja tuosta yhteestä kierrätetäänkin 5W pumpulla ja se auttoi myös saamaan tuon pienenkin kerrostuman aikaan, ilman pumppua eroa ei oikein muodostunut. Sitten hokasin, että siihen lvk-yhteeseen pitäisi laittaa yksisuuntaventtiili estämään kylmän pohjalla olevan veden pääsyä tuon yhteen kautta kuumavesiputkeen silloin kun pumppu on paussilla ja kuuma hana auki jossain, niin alkoi kerrostuminen olla jo luokkaa 3-4 astetta. Hanastakin alkoi tulla hitusen kuumempaa, johtuen juurikin tuosta ettei lvk-yhteen kautta sekoittunut enää kylmää sekaan.

Ihan vaan pikku vinkkeinä jos joku tuskailee samanlaisien asioiden parissa tylsyyksissään vaikkei itse aiheeseen enää läheltä liippaakkaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.