Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)  (Luettu 27028 kertaa)

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Pitkähkön harkinnan jälkeen laitoin tilaukseen Nibe 1240-10 (siis 10 kW) maalämpöpumpun ja 100-litraisen puskurivaraajan. Elokuussa rantapellolle tuli kaivatettua 2 x 300m maapiiri, ja neljä putkenpäätä on nyt näkyvissä asennustilassa.

Asennuskohde on noin 250-neliöinen (mukana 25 m2 autotalli, jota ei ole tähän asti lämmitetty) v. 1972 rakennettu puurunkoinen, tiiliverhoiltu talo. Sama Jämän öljykattila on palvellut alusta lähtien, ja öljypoltin on uusittu (ainakin) kahdesti. Öljyä on palanut 3-3,5 mottia vuodessa, lämmityksessä on viime vuosina auttanut myös iso vuolukivileivinuuni. Aika hurjaa - ainakin 100000 litraa on rakennuksen elinkaaren aikana palanut kevyttä polttoöljyä. Sen hintaa kun miettii nykyhinnoilla, niin... Tarkoituksena olisi tehdä lisäeristystä puhaltamalla syksyllä välikatolle 20 cm selluvillaa.

Noin 14-14,5 tEUR tullee remontti laskujeni mukaan maksamaan, mukana on myös sähköliittymän päivitys 3x25A -> 3x35A ja sähkötyöt. Mielenkiinnolla odotan paria seuraavaa talvea... Maalämpö helppohoitoisuudessaan ja muiltakin kanteilta mietittynä on mielestäni parempi ratkaisu kuin pellettilämmitys.

Ai niin, viime metreillä mietin, josko Nibe 1217-10 riittäisi (laitteen hinta noin 5 tEUR). 1240:n hyväksi asian ratkaisi se, että 1240:llä saadaan kuumempi menoveden lämpötila (70C asti lupaavat, kun 1217 on kai vain jotain reilut 50C).  Tämä lienee tärkeä asia 70 km Tampereelta pohjoiseen sijaitsevassa talossa, jossa käytössä alkuperäinen patteriverkosto. Loppumetreillä pelistä putosi myös IVT GreenLine 9kW malli korkeamman hintansa vuoksi. Olisihan tuohon tosin saanut 5 vuoden takuun Niben 2v takuun sijaan.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #1 : 29.08.08 - klo:15:51 »
Siitä vaan säästämään!

Tarkista sähkösopimus samalla. Meillä yösähkö säästi 150€/v talon laskussa.  Päivä / yö 60/40%. MLP käy myös yöllä!

Esim https://www.vaihtovirta.fi/palvelu/palvelu

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #2 : 29.08.08 - klo:16:27 »
Lainaus
Ai niin, viime metreillä mietin, josko Nibe 1217-10 riittäisi (laitteen hinta noin 5 tEUR). 1240:n hyväksi asian ratkaisi se, että 1240:llä saadaan kuumempi menoveden lämpötila (70C asti lupaavat, kun 1217 on kai vain jotain reilut 50C).  Tämä lienee tärkeä asia 70 km Tampereelta pohjoiseen sijaitsevassa talossa, jossa käytössä alkuperäinen patteriverkosto.
+70C ei onnistu tavallisella lämpöpumpulla ilman sähkövastuksella tehtyä lisäkuumennusta, eli priimausta.
Tulistuspumpullakin se lienee lähes mahdotonta saatikka sitten tavallisella lämpöpumpulla.
CO2 (= hiilidioksidi) -pumpulla se onnistuu,  R407C -kylmäaineella se ei taida onnistua.

Kauppiaalla on niin suuri kiusaus luvata liikaa ja myöhemmin asiakas harmikseen havaitsee, että lupaus ei pitänytkään.
Sähköpatruunalla voidaan tietysti tuottaa vaikka kiehuvaa vettä.

Pyydä kauppiastasi tarkentamaan Sinulle tuo +70 C astetta. Pyydä se vielä kirjallisenakin!
Kauppamiehiä ei ole helppoa saada vastuuseen mainospuheistaan.

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #3 : 01.09.08 - klo:22:25 »
 ::)Mutta onnistuu kuitenkin! Jos kauppias lupaa 70 asteisen kiertoveden niin 1240-10 kyllä pystyy siihen, tarvii vaan viimeinen 5 astetta lämmittää sähkövastuksella.
1240-10 180 metriä kaivoa

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #4 : 02.09.08 - klo:17:17 »
Hyviä kommentteja! Itse asiassa 65-asteinen vesikin on jo aika kova sana...

Poissa kainovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #5 : 04.09.08 - klo:15:22 »
Kiinnostaa kokemukset kovasti. Itse olen asentamassa Nibe 1240 8 kW konetta 1975 rakennettuun 119 m2 as-pa taloon. Lisäksi tulossa 100 l puskurivaraaja....
Aiemmin ollut öljylämpö, alkuperäiset laitteet josta uusimistarve. Lämpökaivon syvyys 155 m (Suomen porakaivo teki). Meillä vaan kaksi aikuista asukasta..  Onko kokemuksia lämmön riittävyydestä.. kun patteriverkko on alkuperäinen. .  Myyjällä oli itsellä maalämpö jo vuodesta 77 ja kaveri laitto vanhaan taloon Niben vuosi sitten ja ollut tyytyväinen..  Jos on vähänkin samansuuntaisen talon kokemuksia ni kertokaa.. eristeet on alkuperäiset, ikkunat ja ovet on uusittu ja tehty koneellinen poisto..

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Nyt pelittää 1240-10
« Vastaus #6 : 02.10.08 - klo:13:22 »
Päivämäärällä 1.10. kannettiin vanha Jämän öljykattila ulos, ja laitettiin Nibe 1240-10 toimintaan. Hyvin nätisti piti lämpötilan 21 asteessa ensimmäisen yön yli.

Noin kolme päivää teki kaksi asentajaa hommia (ml. vanhan kattilan purku ja uloskanto). 100-litrainen puskurivaraaja on kytketty mukaan niinkutsutulla hullunkierrolla.

Täytyypä seuraavaksi perehtyä lämpökäyrien optimointeihin...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #7 : 02.10.08 - klo:18:00 »
Lainaus
1240:n hyväksi asian ratkaisi se, että 1240:llä saadaan kuumempi menoveden lämpötila (70C asti lupaavat, kun 1217 on kai vain jotain reilut 50C).  Tämä lienee tärkeä asia 70 km Tampereelta pohjoiseen sijaitsevassa talossa, jossa käytössä alkuperäinen patteriverkosto.
Kuinka lämmintä  / kuumaa käyttövettä pumppusi nyt tekee?
Tuleeko se +70C astetta tai +65C ilman sähköpatruunaa?
Patterivesihän tulee koetukselle vasta sitten jos tulee kylmä talvi.
Kiinnostaa, mihin pumppusi pystyy!

Poissa Wilkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Ei se ole koiran vika jos kopin katto vuotaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #8 : 07.10.08 - klo:21:47 »
Niimpä tuli itse myös eksyttyä Niben ihmeelliseen maailmaan. Tänään laitoin pumpun tilaukseen samanlaisen kuin otsikossa.
Pienempikin olisi saattanut riittää, mutta toisaalta lämmitettävää alaa on n. 200 neliötä ja talo on vanha rintamamiestyyppinen jota saneerattu 1976 jolloin myös lisäsiipi rakennettu.
Olen kesän mittaan kysellyt tarjouksia useista eri lämpöpumpuista, mutta hiljaista on ollut, ilmeisesti myyntimiehillä riittää kiirettä :-/.
Odotteluun lopulta kyllästyneenä tilasin pumpun taloon.com ista ja asennuksen hoitaa lvi urakoitsija jolla jo kokemusta Niben porkkanaporista.
Lisäksi energiavaraajaksi olen suunnitellut märissä päiväunissa Akvasolarin energiavaraajaa, jos vaikka joskus aurinkoakin saisi hyödynnettyä.
Täytyy sanoa ettei tämä maalämpö ole kaikkein helpompia aiheita kun kahlaa tätä netin tietovirtaa yrittäen poimia sieltä tiedon jyvää ???.
Noh toivottavasti unettomat yöt ovat nyt ohi ja ajatuksiin mahtuu muutakin, varsinkin kun kesälomaa on vielä pari viikkoa jäljellä 8).
Maasta lämpöä 10.09.2009 klo 20.00 alkaen.
Nibe 1240-10, 300 puskuri, hullunkierto, patterilämmitys ja 640 m putkea.
Vanha rintamamiestalo, saneeraattu ja laajennettu 1976, n180 neliötä.
Sijainti: Itä-Uusimaa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #9 : 07.10.08 - klo:22:21 »
Aurinkolämmityksen hyöty maalämpötalossa jäi ainakin meillä olemattomaksi kun joku vuosi sitten tuli mitattua vuorokauden sähkönkulutus lämpimän käyttöveden osalta.Kulutusta tuli sähkövastuksella 10kwh/vrk ja maalämpökoneella 5 kwh/vrk.Kuluttamassa oli tuolloin 3 ihmistä.
Vanhan vesipatteriverkon lämpötehoa pystyy jonkin verran lisäämään  tarvittaessa veden kiertoa suurentamalla,meillä on kovemmilla pakkasilla patteriverkon kiertopumpun pyörimisnopeus käännetty suurimmalle.Lisäksi jokaisessa patterissa pitäisi olla paluuputkessa linjasäätökuristin josta virtausta voi suurentaa,tästä kuitenkin kannattaa neuvotella pätevän putkimiehen kanssa.
+50asteinen kiertovesi näkyy riittävän meillä -25 pakkasille,sitten alkaa huoneet jäähtymään.Talo on v -88 rakennettu 115m2 ja joka huoneessa on 1-levyinen 1400X500 levypatteri.Ns normaali talvikeleillä 0-15 pakkasasteen välillä on pidetty lv varaajan lämpö +40 asteessa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Wilkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Ei se ole koiran vika jos kopin katto vuotaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #10 : 07.10.08 - klo:22:37 »
Se aurinkolämmitys tässä vielä onkin se kysymys, ja muutamia kommentteja kuulleena moni asia ei sitä puolla.
Eräs tuttu öljylämmittäjäkin kertoi olevansa tänä vuonna pettynyt aurinkoenergian tuomaan hyötyyn, oli jäänyt kuulemma jonnin verran viimevuotisesta säästöstä "seuraa kuukausittain".
Mutta mieli on kuin pelle pelottoman niin sitä miettii aina jotain uutta säästökeinoa jolla jonkun euron voisi säästää kohtuullisin kustannuksin.
Maasta lämpöä 10.09.2009 klo 20.00 alkaen.
Nibe 1240-10, 300 puskuri, hullunkierto, patterilämmitys ja 640 m putkea.
Vanha rintamamiestalo, saneeraattu ja laajennettu 1976, n180 neliötä.
Sijainti: Itä-Uusimaa

Poissa 1maunu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #11 : 13.10.08 - klo:13:25 »
Laita nyt sitten riittävän syvä lämpökaivo, että saat sen 10 kW:n pumpputehon ulos sieltä kaivosta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #12 : 26.10.08 - klo:19:21 »
Lainaus
Hyviä kommentteja! Itse asiassa 65-asteinen vesikin on jo aika kova sana...
Kerrohan meille "wiljack",
oletko onnistunut saamaan +65C vettä käyttövedeksi tai patteriverkkoon ilman sähköpatruunalla kuumentamista.
Olen kovasti siinä luulossa, että ei onnistu, ellei ole käytössä tulistustekniikka.
Kuinka on? Olenko väärässä?
Odotamme mielenkiinnolla vastaustasi.

Poissa niperox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #13 : 27.10.08 - klo:20:49 »
Lainaus
Kerrohan meille "wiljack",
oletko onnistunut saamaan +65C vettä käyttövedeksi tai patteriverkkoon ilman sähköpatruunalla kuumentamista.
Olen kovasti siinä luulossa, että ei onnistu, ellei ole käytössä tulistustekniikka.
Kuinka on? Olenko väärässä?
Odotamme mielenkiinnolla vastaustasi.
Pakkohan tuota on ollut kokeilla ja kyllä se onnistuu.  ;)

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #14 : 31.10.08 - klo:10:36 »
Käyttökokemuksia ensimmäiseltä kuukaudelta:

1.-31.10.08
625 käynn, käyntiaika yht. 208h
=> keskimääräinen käyntiaika 20 min
=> noin 20 käynnistystä per päivä

Mitäpäs tuumitte, olisiko isompaa säädön tarvetta? Vähän harvemminkin tuo tietysti voisi käydä...

Hyvin on kyllä pelannut - lämpökäyrä 8 käytössä ja nätisti pysyy sisälämpötila 19,5-21 C välillä. Kerran meni näyttö jumiin (olisikohan johtunut lokakuun (!) ukkosesta). Buuttasin säätöpaneelin kytkimestä ja sen jälkeen näyttö on pelittänyt ok. Ilmaa maapiiristä on tullut todella vähän, ehkä 2-3 desilitran verran  on pudonnut "paisuntasäiliön" pinta - vielä ei ole edes tarvinnut etanolia lisätä...

Tällaista kysyttiin: "oletko onnistunut saamaan +65C vettä käyttövedeksi tai patteriverkkoon ilman sähköpatruunalla kuumentamista."

Eipä ole tullut vielä testattua, pakkasia ja oikeaa talvea odotellessa...  ;)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #15 : 31.10.08 - klo:12:45 »
Lainaus
Tällaista kysyttiin: "oletko onnistunut saamaan +65C vettä käyttövedeksi tai patteriverkkoon ilman sähköpatruunalla kuumentamista."

Eipä ole tullut vielä testattua, pakkasia ja oikeaa talvea odotellessa...  ;)
Mitä Sinulla on nyt käyttöveden lämpötila?

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #16 : 03.11.08 - klo:11:25 »
Käyttöveden lämpötila oli (kun sitä viimeksi katsoin) noin 53 astetta. Nibe 1240 mitannee sen säiliön yläpinnasta. Valikon 1.5 asetuksen mukaisesti pumppu lopettaa käyttöveden lämmittämisen 54 asteen kohdalla. Valikon 1.4 mukaan kompura käynnistyy kun lämpötila on pudonnut 46 asteeseen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #17 : 03.11.08 - klo:13:39 »
Lainaus
Käyttöveden lämpötila oli (kun sitä viimeksi katsoin) noin 53 astetta. Nibe 1240 mitannee sen säiliön yläpinnasta. Valikon 1.5 asetuksen mukaisesti pumppu lopettaa käyttöveden lämmittämisen 54 asteen kohdalla. Valikon 1.4 mukaan kompura käynnistyy kun lämpötila on pudonnut 46 asteeseen.
Kiitos vastaukestasi "wiljack"!
On tosi tärkeää, että emme anna täällä foorumilla väärää tietoa asioista.
Näitä meidän juttujamme lukee moni, joka on hankkimassa lämmitysjärjestelmää.
Emme saa aiheutta heille pettymyksiä.
Hyvää jatkos Sinulle wiljack. Kerrohan joskus myöhemmin lisää käyttökokemuksiasi.


Näin väitettiin tässä ketjussa aikaisemmin.:
Lainaus
Lähettäjä: pasi_porakaivo - Ex-jäsen       Lähetetty: 01.09.2008 - 22:25:20
Mutta onnistuu kuitenkin! Jos kauppias lupaa 70 asteisen kiertoveden niin 1240-10 kyllä pystyy siihen, tarvii vaan viimeinen 5 astetta lämmittää sähkövastuksella.
Lainaus
Lähettäjä: niperox       Lähetetty: 27.10.2008 - 20:49:24
tomppeli kirjoitti on 26.10.2008 - 19:21:16:
Lainaus
Kerrohan meille "wiljack",
oletko onnistunut saamaan +65C vettä käyttövedeksi tai patteriverkkoon ilman sähköpatruunalla kuumentamista.
Olen kovasti siinä luulossa, että ei onnistu, ellei ole käytössä tulistustekniikka.
Kuinka on? Olenko väärässä?
Odotamme mielenkiinnolla vastaustasi.

Pakkohan tuota on ollut kokeilla ja kyllä se onnistuu.   ;)  
Kaikki nämä vastaukset eivät taida olla ihan rehellisiä.?
En nyt kummemin halua arvostella noita ylläolevia.
Hyvä olla asiallinen. Vältetään ainakin tahallisesti vääriä väittämiä.
Yritetään tuntea vastuumme. Silti meille kaikille tulee mokia. Itsekin olen hyvä mokaamaan. Vaikka ei uskoisi! ;D
Lukijalle jää se lopullinen vastuu kuten väitetään savolaisten puheista vastuun jäävän kuulijalle!
Hyvä savolaiset.!

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #18 : 03.11.08 - klo:19:31 »
Jepjep. Tulipa selailtua käyttöohjetta (Asennus- ja hoito-ohjeet Nibe Fighter 1240). Sivulla 11 on teksti: "Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumppu pystyy toimimaan n. 58 C:n paluulämpötilaan ja n. 70 C:n  menolämpötilaan lämpöpumpusta. Kompressori toimittaa 65 asteeseen, loput saadaan lisälämmöstä..."  [no onpas vähän hoono soomi -käännös, mutta muuten ok].

Case closed, I assume?


Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #19 : 08.11.08 - klo:10:48 »
1240-10 manuaalin sivulla 60 on taulukko lähdön ja paluun lämmöistä.
http://www.prssystems.fi/maalampo/documents/nibe/F1240.pdf

http://www.nibe.fi/fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/FIGHTER-1240/ 

FIGHTER 1240
Asennus- ja hoito-ohjeet
PDF: 031113-5.pdf

Hakukone löysi muutakin mielenkiintoista:
http://www.preisroboter.de/ergebnis4767313.html
« Viimeksi muokattu: 08.11.08 - klo:11:21 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #20 : 08.11.08 - klo:18:53 »
Sole/Wasser? Käyttää siis lämmönlähteenä merivettä tai makeaa vettä??? Mikäs tommonen pumppu on?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #21 : 08.11.08 - klo:19:18 »
Lainaus
Sole/Wasser? Käyttää siis lämmönlähteenä merivettä tai makeaa vettä??? Mikäs tommonen pumppu on?
Sole tarkoittaa tässä keruuliuosta, ei suolavettä. Saksan Sole/Wasser-Wärmepumpe on suomeksi maalämpöpumppu.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #22 : 10.11.08 - klo:18:49 »
No miksi siellä on sitten Wärmepumpe Fighter 1240-6 ja erikseen alempana paria tonnia kalliimalla Sole/Wasser Wärmep. Fighter 1240-6??? Ja linkin takana olevat kuvatkin on ihan erilaisia???

edit: tuon linkin takaa niitä kuvia ei löytynyt, mutta kun googlettaa sole/wasser, niin pumppujen kuvat ovat ihan eri näköisiä.

edit2: näköjään eri kauppa, niin eri hinta ja kuvat mitä sattuu. Niben sakemannisivuilla tavallinen maalämpöpumppu on ihan selkeästi sole/wasser. Mutta löytyi googlettaessa jotain muutakin mielenkiintoista. Nibellä on saksassa aurinkokeräinpakettejakin oman varaajan kera pumppuun yhdistettäväksi.
« Viimeksi muokattu: 10.11.08 - klo:19:07 kirjoittanut tikma »
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #24 : 02.01.09 - klo:11:52 »
Lisätäänpäs uuden vuoden kunniaksi vähän Nibe 1240-10 -tilastoa 3kk ajalta. Aamulla -15C pakkasella menoveden lämpötila oli 48.5C;. Keruupiirissä sisääntulo -0.6C ja ulosmeno -3.2C. Hyvin tasaista 21 asteen lämpöä oli yön yli talossa pidellyt. Tuntuu vähän siltä, että mitä kovempi pakkanen, sitä paremmin / tarkemmin pelaa. Nollakeli (nollan molemmin puolin) + tuuli on sellainen yhdistelmä, että väkisinkin tuntuu lämpötila välillä putoavan 18,5:een. No, eristeitäkin voisi parannella ja ikkunoita tiivistää... Kokeilin välillä vaihdella käyrän 8 ja 9 välillä, mutta tässä ovat vielä vähän empiiriset kokeet kesken  8-)

Sitten asiaan: 1.10.08-2.1.09 1767 käynnistystä ja kompuran käyntiaika 1036h => keskim. käyntiaika 35 min ja 19 käynn/pv. Jos katsotaan pelkkää joulukuuta, käynnistyksiä oli 600 ja käyntiaika oli 504h. Tämä tarkoittaa noin 18 käynn./pv, ja sitä, että laite oli käynnissä 14h vuorokaudessa (keskim. käyntiaika 50 min). Minimikäynnistysintervalli on nyt säädetty 30 minuuttiin.

Summa summarum: huolimatta tilapäisestä öljynhinnan romahduksesta tai tulevista sähkönhinnan noususkenaarioista, minä ainakin olen ollut valintaani tähän mennessä täysin tyytyväinen.

Poissa Kotkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Nibe 1240-10kW, pintamaa 2x200m, ILTO 440econo
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #25 : 04.01.09 - klo:14:44 »
Jouluksi kotiin!  Elokuussa 2008 päräytettiin kone käyntiin. Marraskuusta asti ollaan asuttu, joten alla olevat tiedot ovat muutaman kuukauden käytön mukaisia...

Nibe 1240-10
- 2x200m maapiiri (savimaa)
- vesikiertoinen lattialämmitys
- lämmitettävä ilmamäärä: 537m3 + 86m3 (130m2+36m2)
- ei lisä lämpövaraajaa

Tietoa pumpusta ajalta 22.8.08 – 3.1.2009
- käynnistyksien lukum. komp. 2502 (n.19 kertaa/vrk)
- käyntiaika komp. 753h 20min (n. 5,5h/vrk, 20min/kerta)
- käyttöaika lisälämpö 13h27min
- lämpökäyrä 4 (E-P:n lakeuksilla)
- lämpökäyrän muutos -2
- asteminuutit -48
- lv aloitus 47 °C
- lv stop 55 °C

Empiiriset kokeet myös hieman kesken... Tilannetta seuraten...

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #26 : 19.01.09 - klo:13:11 »
Mulla samoja tuntemuksia wiljakin kanssa, kova pakkanen niin pumppu toimii tarkasti, mutta nollakeli on selvästi pahin. Olisko mitään tekemistä ilman kosteuden kanssa? Mulla -63 mallin talo kaksinkertaisilla ikkunoilla eli eristykset on aika syvältä.
Itse löysin ratkaisuksi tehdä oma lämpökäyrä, kasvatin lämpötilaa nollakelille, muuten käyrään ei tarvi tehdä mitään, lämpökäyrä 9 kyseessä.
  :o
1240-10 180 metriä kaivoa

Poissa pasi porakaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #27 : 19.01.09 - klo:22:06 »
Tomppelille tiedoksi, nibe fighter 1240-10 pystyy tekemään +65 asteisen kiertoveden ilman sähkövastusta, olen kokeillut ja todennut että onnistuu ja vielä ilman tulistinta.
Sun kannattais päivittää noita tietojas tulistimista ja maalämpöpumpuista yleensä. >:(
1240-10 180 metriä kaivoa

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #28 : 05.02.09 - klo:15:58 »
No niin, tässäpä yksinkertaista statistiikkaa huikealla 4kk kokemuksella. 1.10.08-2.2.09 oli yhteensä 2106 käynnistystä ja kompura on käynyt 1623 tuntia. Lisälämpö (vastus) on ollut päällä vain 3h, eli tehot ovat piisanneet, mutta legionella-bakteeria on säännöllisesti häädetty. Keskim. käyntiaika 46 min ja 17 käynnistystä päivässä.

Tammikuussa: 339 käynnistystä (11 käynnistystä päivässä). Käyntiaika 587h, keskim. käyntiaika 1.7 tuntia. Kompura on siis tammikuussa käynyt keskimäärin 47 minuuttia tunnissa ja 18.8 h vuorokaudessa.

Poissa juppipoika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #29 : 10.02.09 - klo:13:28 »
Meillä on ollut Nibe Fighter 1215 (1210) -7 käytössä päivälleen 5 v (09.02.2009). Lp käynn: 15453; Lp -aika 3656 h; Sv -aika 27 h. Talo 140 neliöä; lämmitettäviä kuutioita 500; asuu 2 aikuista. Lämmintä on riittänyt. Sähköä kuluu huushollissa 3700 - 4100 Kwh /vuosi. Olemme olleet jokseenkin tyytyväisiä valintaan. :D

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #30 : 30.09.09 - klo:14:18 »
No niin... Vuoden aikana on ollut 5005 käynnistystä ja kompura on käynnyt yhteensä 3418h. Sähkönkulutusmittaria mlp:lle ei ole ollut käytössä, mutta jos noin 3 kW (jostain lukemani..) keskimääräinen teho pitää paikkansa, on sähköä kulunut noin 10000 kW. Ei ihan huono tulos n. 250 m2 v. 1972 alkuperäiskuntoiselle patterilämmitystalolle.  8-) Vertailun vuoksi lukemat 13.5.09 olivat 3518 käynn. ja 3079h. Eli kesäkauden käyttöveden lämmitys ja vähäiset lämmitykset pitivät kompuran käynnissä noin 340 tuntia.

Poissa TT7

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Nibe 1240-10kW
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #31 : 30.09.09 - klo:22:03 »
Meillä on pumppu pyörinyt nyt 4 kuukautta ja lukemat ovat:
- Käynn. Lukumäärä komp. 2370 (n. 19 kertaa/vrk)
- Käyntiaika komp. 317h 21min (n. 2,5 h/vrk, 8,5 min/kerta)
- Käyttöaika lisälämpö 3h 42min
- Käyttöaika LV 124h 52min
- lämpökäyrä 9
- lämpökäyrän muutos 0

Eli aika katkonaista on ollut - eipä silti ole hirveästi lämmitystarvetta vielä ollutkaan.

Patterit ja putket paukkuvat todella paljon ja huomenna asennetaan UKV300 lämpöpuskurisäiliö - josko tilanne sitten hieman paranisi. Yritän saada tuon vaikutuksen myös mittauksella kiinni (LogTemp), katsotaan jos saan hienon kuvan jaettavaksi  ;)

Poissa TT7

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Nibe 1240-10kW
Re: Nibe 1240-10 lähti tilaukseen (saneerauskohde)
« Vastaus #32 : 02.10.09 - klo:08:17 »
Lainaus
Patterit ja putket paukkuvat todella paljon ja huomenna asennetaan UKV300 lämpöpuskurisäiliö - josko tilanne sitten hieman paranisi. Yritän saada tuon vaikutuksen myös mittauksella kiinni (LogTemp), katsotaan jos saan hienon kuvan jaettavaksi  ;)

Ei olisi pitänut hehkuttaa - läppäri oli sellaisessa paikassa jossa sen ei pitänyt kärsiä, mutta kärsi kuitenkin. Se sai vettä niskaansa, jolloin jouduin ottamaan akun irti ja windows ei tietenkään tykännyt hyvää... No onneksi kone toimii kuitenkin kunhan saan asenneltua uudelleen, mutta hyvä mittaus meni pieleen. Pikaisesti virittelin toiseen koneeseen LogTempin ja sain edes jotain talteen.

Tässä epätoivoinen kuvayhdistelmä josta selviää 300 litran lämpöpuskurin vaikutus käynnistysten määrään sekä käyntiaikoihin:


Lisäys:
 - tummansininen = ulkolämpötila
 - musta = lämpökaivo meno
 - harmaa = lämpökaivo paluu
 - vaalean sininen/punainen = kellarin lämpötila
 - punainen/vihreä = patteri meno/lämpöpuskuri meno
 - tumman punainen/tumman vihreä = patteri paluu/lämpöpuskuri paluu

Uudessa kuvassa ei ole tehty antureille kalibrointia maalämpöpumpun lukemiin.
« Viimeksi muokattu: 02.10.09 - klo:08:26 kirjoittanut teta »