Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista  (Luettu 88 kertaa)

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Nibe1145 8kW
Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« : 09.09.26 - klo:09:57 »
Päivitin v2010 Nibe F1145 uusimpaan firmikseen ja sen jälkeen tullut sellainen vika, että jos sähköt katkeaa niin pumppu jää jumiin, eli näyttöön ei tule kuin taustavalo näkyviin ja merkkivalo jää joko vihreäksi tai oranssi vilkkuu. Eikä tee lämpöä. Virtakatkaisijasta sammuttamalla ei ongelmaa, ainakaan parin testin perusteella.

Käynnistämällä ok-nappi painettuna saa kyllä muistitikulta ajettua firmiksen takaisin ja muistaa jopa asetukset.

Missähän vika ja mitä tehtävissä?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 051
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« Vastaus #1 : 09.09.26 - klo:10:20 »
Kuinka vanhasta firmiksestä päivitit?

Joku välipäivitys piti muistaakseni tehdä jos liian vanhaa firmistä alkoi uusimpaan päivittämään, eli ei voinut suoraan päivittää uusimpaan.
Olisiko osunut johonkin niille main kun alettiin tehdä siirtymää uuteen myuplinkiin (milloin se sitten tapahtuikaan)  :-\
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Nibe1145 8kW
Vs: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« Vastaus #2 : 09.09.26 - klo:16:29 »
Sen verran vanhasta tosiaan päivitin että piti ajaa se joku nollaustiedosto. Vähän spekuloi että onko se osa ongelmaa nyt että koneessa ei ole sisällä backuppia kuten kai normaalisti pitäisi. Netistä löytyy suoraan vain tuo uusin firmis joten tätä ei pääse testaamaan, eli jos jollain on tallessa joku semivanha firmis niin voisiko lähettää. ::)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 801
Vs: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« Vastaus #3 : 09.09.26 - klo:20:03 »
Minulla on tällaiset muistiinpanot:

Version: 3105R3
Asennettu meidän koneeseen 2013-05-13.
Ensin piti asentaa UPGRADE_v3000R3.nibe “pohjalle”.
Julkaistu kaiketi jo 2012 puolella.
Ei tietoa muutoksista.


UPGRADE... - tiedosto on tallessa.
Laita yksityisviestinä sähköpostiosoite.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä