Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista  (Luettu 53 kertaa)

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Nibe1145 8kW
Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« : tänään kello 09:57 »
Päivitin v2010 Nibe F1145 uusimpaan firmikseen ja sen jälkeen tullut sellainen vika, että jos sähköt katkeaa niin pumppu jää jumiin, eli näyttöön ei tule kuin taustavalo näkyviin ja merkkivalo jää joko vihreäksi tai oranssi vilkkuu. Eikä tee lämpöä. Virtakatkaisijasta sammuttamalla ei ongelmaa, ainakaan parin testin perusteella.

Käynnistämällä ok-nappi painettuna saa kyllä muistitikulta ajettua firmiksen takaisin ja muistaa jopa asetukset.

Missähän vika ja mitä tehtävissä?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 050
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« Vastaus #1 : tänään kello 10:20 »
Kuinka vanhasta firmiksestä päivitit?

Joku välipäivitys piti muistaakseni tehdä jos liian vanhaa firmistä alkoi uusimpaan päivittämään, eli ei voinut suoraan päivittää uusimpaan.
Olisiko osunut johonkin niille main kun alettiin tehdä siirtymää uuteen myuplinkiin (milloin se sitten tapahtuikaan)  :-\
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Nibe1145 8kW
Vs: Nibe F1145 ei selviä sähkökatkoista
« Vastaus #2 : tänään kello 16:29 »
Sen verran vanhasta tosiaan päivitin että piti ajaa se joku nollaustiedosto. Vähän spekuloi että onko se osa ongelmaa nyt että koneessa ei ole sisällä backuppia kuten kai normaalisti pitäisi. Netistä löytyy suoraan vain tuo uusin firmis joten tätä ei pääse testaamaan, eli jos jollain on tallessa joku semivanha firmis niin voisiko lähettää. ::)