Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPF 10 vaihtoventtiili  (Luettu 90 kertaa)

Poissa Mr Stiebel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
WPF 10 vaihtoventtiili
« : 01.08.26 - klo:09:32 »
2013 asennetussa koneessa on ollut sellaista ongelmaa, että kuumakaasun paine on noussut ylärajalle 40 baariin. Virheilmoituksia ei ole tullut. Vuosi sitten kierto oli niin huono, että edes vastuksilla ei saanut lämmitettyä. Konetta huuhdeltiin ja taas mentiin vuosi eteenpäin.

Kesän aikana huomasin, että käyttää melko paljon vastuksia käyttöveden lämmittämiseen. Kuumakaasun paine nousi siis tuohon 40 baariin. Koneen mukaan virtausta on 11-12l/min, joka on puolet enemmän kuin viime syksynä. Huuhtelin konetta uudelleen ja putkistosta tulee ruosteenväristä hilettä. En nyt osaa sanoa onko sitä paljon vai vähän, mutta vähän ihmettelen mistä se tulee lattialämmitystalossa, jossa ei pitäisi olla rautaputkia. Tietääkö joku onko SBB WP 400 Basic varaajassa ruostuva kierukka? Muuta paikkaa en ole keksinyt.

Huuhtelun jälkeen olin hetken innoissani kun virtaus oli yli 20l/min. Huomasin kuitenkin, että vaihtoventtiili ei toimi oikein ja pukkaa kuumaa vettä lattiaan kun pitäisi lämmittää käyttövettä. Putsailu on ehkä saanut venttiilin jumittamaan tai sitten se on jo alunperin ollut jumissa. Venttiilipaketti on muistaakseni vaihdettu ainakin pariin kertaan. Edellisestä kerrasta on kyllä yli viisi vuotta. Saako tuota pelkkää vaihtoventtiiliä (ehjänä) irti, jotta sitä voisi paremmin tutkia ja puhdistaa? En tiedä onko venttiilistä kuinka monta eri versiota, mutta uusimmissa näyttää olevan valkoinen runko. Avasin kaksi ruuvia ja moottori tuntuu pyörivän paikallaan, mutta en ole uskaltanut sitä vetää ulos. Moottori kyllä naksuttaa kun se yrittää vaihtaa käyttövedestä lämmitykseen. Venttiilin juuressa on muuten vesi tippoja, mutta en ole varma vuotaako itse venttiilistä vai päällä olevasta ilmaus systeemistä (punainen nuppi), koska siinäkin on tippoja. Tuo ilmaussysteemikin on valkorunkoisessa venttiilissä erilainen metallinen, joka viittaa siihen, että sekin on ollut susi ratkaisu.

Poissa Mr Stiebel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 10 vaihtoventtiili
« Vastaus #1 : 02.08.26 - klo:09:50 »
Sen verran päivitystä, että yritin purkaa vaihtoventtiä enkä sitä saanut kokonaan pois. Venttiilin kun ajaa asentoon, jossa tekee käyttövettä, sitä saa vedettyä 5-10mm ulospäin. Kuvassa venttiili alaputkesta kuvattuna. Mitään selkeää vikaa en löytänyt jumitukselle ja laitoin koneen takaisin kasaan. Vaihtoventtiili näyttäisi taas jotenkin toimivan ja virtaus on 17-18l/min kierukkaan. Kuumakaasun paine 40bar tulee täyteen voin 45-46 asteen kohdalla ja siirtyy vastuksille.

Onko Pirkanmaalla osaavaa korjaajaa tiedossa näille pumpuille?


Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 276
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 10 vaihtoventtiili
« Vastaus #2 : 02.08.26 - klo:18:08 »
Tuo vaihtoventtiili maksaa noin satasen mutta sitä ei enää valmisteta eli ei voi ostaa. Pitää ostaa koko MFG
paketti, siis tuo missä vaihtoventtiili on kiinni. Se maksaa vaihdettuna luokkaa 600 euroa.

Stiebel Eltronhan osti Thermian joku vuosi sitten joten katso kuka on Thermian edustaja Pirkanmaalla ja kysy heiltä.

Moottorin/vaihtoventtiilin jumitukselle lienee vain kaksi vaihtoehtoa, se musta edestakaisin liikkuva muoviosa jumittelee vastakappaleeseensa ja tätä voi jossainmäärin koittaa korjata, eli purkaa venttiilin ja pähkäilee miksi jumii ja hioo sopivasta kohdasta vähän kulumaa tasaiseksi.
Toinen syy on se että moottoriin on päässyt jo vesi, eli O-renkaat pettäneet ja vesi sähkömoottorissa. Tuota voi koittaa putsata ja laittaa uudet O-renkaat josko saisi siihen vielä peliaikaa,
Ehkä akselin kulumakin voisi olla kolmas syy jumeihin. Puretun venttiilin akselissa tuntuu yleensä kynnellä koittaen pykällystä ja koska tuo on edes takas liikkuva askelmoottori niin joku tuommoinen kuluma voi kyllä haitata kulkua vaikka epäilen kyllä että nuo kaksi ensimmäistä on ne jumien todennäköiset syyt.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 276
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 10 vaihtoventtiili
« Vastaus #3 : 02.08.26 - klo:18:20 »
https://ibb.co/pvch1dV1

https://ibb.co/h1d7GsHL

https://ibb.co/5gTg02TM

Tuossa vielä pari kuvaa, toivottavasti linkit toimii
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä