Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: CTC EcoHeat 8.5 vaihto  (Luettu 1403 kertaa)

Poissa markov

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« : 14.04.26 - klo:09:40 »
2007 käyttöönotettu CTC 8.5  tuli tiensä päähän ja korjauskustannus ylitää järkevät rajat. Eli vaihto uuteen ja tarjouksia kaivataan tätäkin kautta. Kohde 2007 valmistunut OKT, 190m2,  vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivon syvyys 175m. Laiteessa tulee olla integoitu LV-varaaja ja pörssisähköohjaus. Paikkakunta Ylöjärvi.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #1 : 16.04.26 - klo:11:27 »
Ääni Nibe S1256 pumpulle.
Iso käyttäjäkunta, softapäivityksiä eli parannuksia tasaiseen tahtiin.

Hintoja listattuna ei merkeille esim. maalampotukku. fi sivustolla
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 122
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #2 : 16.04.26 - klo:18:30 »
Täältä ääni jatkaa CTC:llä.

CTC:llä erona tuo käyttöveden teko, joka tehdään lämmönvaihtimella. Ei ole toisaalta silloin mitään legionella-korotuksia.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 325
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #3 : 16.04.26 - klo:21:22 »
Täältä ääni jatkaa CTC:llä.

CTC:llä erona tuo käyttöveden teko, joka tehdään lämmönvaihtimella. Ei ole toisaalta silloin mitään legionella-korotuksia.
Niin tuossa ei taida niitä legionella tappoja olla...
Kuinka paljon ja kuumaa LV:tä tuo tekee?
Onko tuossa joku terminen mikseri rajoittamassa lähtevää LV:tä , tai oikeastaan jumittumassa?  ;)

Entä äppi pärjääkö Nibelle, spot-ohjaus?

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 122
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #4 : 17.04.26 - klo:19:49 »
Niin tuossa ei taida niitä legionella tappoja olla...
Kuinka paljon ja kuumaa LV:tä tuo tekee?
Onko tuossa joku terminen mikseri rajoittamassa lähtevää LV:tä , tai oikeastaan jumittumassa?  ;)

Entä äppi pärjääkö Nibelle, spot-ohjaus?
Ei ole legionella tappoja tuossa.

LKV ollut minulla pääsääntöisesti asennossa normaali, hanasta tulee tällöin 50 asteista vettä. Lämpötila säädetään lämmönvaihtimen pumpun nopeutta säätelemällä, joten ei ole jumiutuvaa mixeriä.

LKV-suorituskyky V40 Säästö/Normaali/Mukavuus (EN16147)  210/235/304 litraa. En osaa sanoa miten vertautuu Nibeen.

Äppi on sama myUplink kuin Nibelläkin, pörssiohjauskin on.

Kumpaakaan en ole paljoa käyttänyt, vaan säädöt tekee Rasberry Modbussilla suoraan rekisteriarvoja muuttamalla. Tällä on saatu esimerkiksi LKV:n teko pelkästään yön halvemmalle tunnille, riittää hyvin meillä seuraavan illan suihkuihin.

HA:llekin nuo helpolla saa näkyviin, pitäisi joskus siihen enempi perehtyä.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 325
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #5 : 01.05.26 - klo:12:58 »
Ei ole legionella tappoja tuossa.

LKV ollut minulla pääsääntöisesti asennossa normaali, hanasta tulee tällöin 50 asteista vettä. Lämpötila säädetään lämmönvaihtimen pumpun nopeutta säätelemällä, joten ei ole jumiutuvaa mixeriä.

LKV-suorituskyky V40 Säästö/Normaali/Mukavuus (EN16147)  210/235/304 litraa. En osaa sanoa miten vertautuu Nibeen.

Äppi on sama myUplink kuin Nibelläkin, pörssiohjauskin on.

Kumpaakaan en ole paljoa käyttänyt, vaan säädöt tekee Rasberry Modbussilla suoraan rekisteriarvoja muuttamalla. Tällä on saatu esimerkiksi LKV:n teko pelkästään yön halvemmalle tunnille, riittää hyvin meillä seuraavan illan suihkuihin.

HA:llekin nuo helpolla saa näkyviin, pitäisi joskus siihen enempi perehtyä.
Dataserveri voi olla sama myUplink mutta molemmilla omat äppinsä jotka ei oo 1:1.
Minkänäköisiä käyriä ctc tarjoo?

Vähän koitin kaivaa ctc dokumentaatiota myUplinkistä ja tulos oli aikas liki nolla.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 122
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #6 : 01.05.26 - klo:20:22 »
Dataserveri voi olla sama myUplink mutta molemmilla omat äppinsä jotka ei oo 1:1.
Minkänäköisiä käyriä ctc tarjoo?

Vähän koitin kaivaa ctc dokumentaatiota myUplinkistä ja tulos oli aikas liki nolla.

Joo. Ei siitä liikaa ole tarjolla.
Tuohon liitteeksi laitoin otannan eiliseltä, mitä nyt tulee itse seurattua.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 325
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #7 : 01.05.26 - klo:21:32 »
Joo. Ei siitä liikaa ole tarjolla.
Tuohon liitteeksi laitoin otannan eiliseltä, mitä nyt tulee itse seurattua.
Siis ei huono ollenkaan tuo kaavio, paljon 'rauhallisempi' kuin Niben vastaava...

-Hyvin on skaalattu nuo suureet tuohon kuvaan vai onko vain sattumaa, Nibe on tuossakin huonompi
-LKV säiliössä näyttäis olevan hyvät eristykset, hitaasti ainakin tuo mittaus laskee.
-Näyttäis invertterinkin käytös fixulta ja loogiselta, Niben on vähän ADHD
-50Hz näkyy tekevän LKV:n eli onko tuo noin ½ teho?
-Historia näkyy ihan alusta asti ilman maksuja?
-Tämä ctc LV tekotapa on kyllä hyvä vaikkakin monimutkaisempi, ei ole legionella vaaraa... tekeekö se tuota ajoo edes kun ei sitä vettä varastoon lämmitä?
-Tuostako 'Lisää parametri' laitellaan uusia muuttujia niin paljon kun haluaa?
-Onko useampia valmiita käyrästöjä mitä voi itse tehdä haluamillaan muuttujilla?
-Onko tuo  kuva tietskan ruudusta?
-Minkälainen konffi, onko varaaja mitä ctc lämmittää vai suoraan lämmitykseen?