Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 R EM kiertovesipumppu käy 100% kierroksilla usein  (Luettu 153 kertaa)

Poissa Matsonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Tulipa tarve kysellä täällä kiertovesipumpun käyttäytymisestä, kun se alkoi ajaa satasen nopeutta useamman kerran vuorokaudessa. Alkoi tutkailujeni mukaan tehdä tuota sen jälkeen, kun olin helmikuun alkupuolella säätänyt patteritermostaatteja muutamaksi päiväksi pienemmälle kokeilumielessä. Ennen sitä tälläistä käytöstä ei ollut. Sitten avasin termostaatit uudelleen kokonaan, mutta vauhtia riittää edelleen. Käy täysillä aina lähes tasan 12 minuuttia kerrallaan, muutaman tunnin välein. Patterien ilmausta yritettiin, ja hyvin pieni kupla vain tupsahti ulos. Huoneanturi on käytössä, ja siinä huoneessa termostaatti poistettiin heti pumpun asennuksen yhteydessä.

Törmäsin täällä keskusteluun vuodelta 2020, jossa maalämmittää ohjeisti säätämään kiertovesipumpun maksiminopeutta valikosta 5.1.11, mutta en löydä pumpusta vitosella alkavaa valikkoa lainkaan, suurin alkunumero on 4.

Selitys reiälle ja keruupiirille:
Reikää pumpulle tilattiin 200 metriä, mutta se oli kuiva. Tingittiin 15 metriä lisää, kun tarjoukseen kuului 6 metriä kaivinkonekuoppaa tarvittaessa, ja kallio tulikin jo vähän yli metrin päässä vastaan. Vettä löytyikin sitten jo muutamaa metriä syvemmältä, mutta porarit jatkoivat tingittyyn syvyyteen. Keruupiirin pituutta ei ollut tarvetta jatkaa, kun reikä tuli täyteen. Kovimmillakin pakkasilla lämmönkeruu sisään on plussalla.



Nibe F1255-R-EM 2017 Ok-talo 1980 Keuruu, 5h,k,s,autotalli 145 m2, kallio 215m, keruupiiri 200m

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Huoltovalikko aukeaa painamalla paluu-näppäintä muutaman sekunnin. Sieltä lisäasetuksia.

Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 034
  • Maalämpöfoorumi
Ootko koittanut käyttää MLPn virrattomana hetkeksi, siis pää/turvakytkimestä, ei vain koneen omasta kytkimestä? Onko softa uusin tai uudehko?

Kun koneen käynnistää uudelleen, niin molemmat kiertovesipumput kalibroidaan siinä alussa automaattisesti, jostain softaversiosta alkaen. Se ehkä voisi rauhoittaa tuota menoa kun siinä on nyt "lennosta" muutettu virtauksia ja MLPn tekoaivot ehkä sen takia solmussa aiemmin opitun ja nykytilanteen kanssa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 759
Laita Nibessä loggaus USB-muistille käyntiin ja tulokset tänne päivän kuluttua.
Niistä ehkä selviää jotain.
- 1 min resoluutio riittää
- Fat32 formaatti USB-muistitikkuun
- asentajan käsikirjasta lisäohjeita
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa juqyiu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Ihmettelin aikoinaan omassa F1255-6:ssa samaa tilannetta ja "syylliseksi" paljastui termostaatit ja pumpun automatiikka. Omassa talossa on lattialämmitys, mutta olettaisin patteriverkostossa toimivan samalla tavalla. Tulkitsin ongelman johtuneen pitkälti siitä, että Nibe yrittää optimoida lämpötilaeroa menon ja paluun välillä. Termostaattien avautumisen ja sulkeutumisen vuoksi tuota lämpötilaeroa ei saatu ikinä kohdilleen ja pumppu yritti kiertopumpun nopeutta lisäämällä säätää lämpötilaeroa sopivaksi. Ongelma alkoi korjaantumaan heti, kun kaikki termostaatit olivat täysin auki.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 801
  • Maalämpöfoorumi
Tämä pumpun kiertovesipumpun toiminta muuttui muutama vuosi sitten tulleen päivityksen myötä. Sitä ennen sisäkierto oli "järkevällä" tasolla, mutta päivityksen jälkeen taisi useammallakin jäädä 80-100% välille, jos sen pitää automaatilla.

En tiedä miksi sinulla tuo sekosi helmikuussa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 034
  • Maalämpöfoorumi
Tullut myös vastaan, miten eri päivityksien jälkeen kv-pumppu haluaa pyöriä ensin 60%, sitten 40% ja sitten 80% nopeudella. Nyt se on vissiin vuoden-pari pyörinyt 80%, mutta saa olla tuossa kun laitos toimii kaikkinensa nyt hyvin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.