Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot  (Luettu 458 kertaa)

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot
« : 19.02.26 - klo:18:38 »
Minulla on S1255 pumppu liitettynä Home Assistanttiin. Nyt tuolla HA:ssa on Niben ulkolämpötila-anturi ruvennut satunnaisesti näyttämään 409,9astetta. Logittelin viime yön arvoja Nibestä usb-tikulle ja yritin logitutkijalla asiaa katsella. Tuolta en onnistu tuollaisia lämpötila-arvoja löytämään. Logituksen intervalli oli 10s joka mielestäni pitäisi siihen riittää koska HAssa tuo 409.9 arvo näkyy noin minuutin. Voikohan tuo nyt vaan olla jokin HAn ongelma ja Nibessä ei oikeasti mitään ongelmaa olekaan? Kellään vastaavaa kokemusta? Liitteenä kaaviot HA:sta sekä kuvakaappaus logitutkijasta ja tuo viime yön logi jos joku sitä jaksaa tutkia.

Poissa eich

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot
« Vastaus #1 : 26.02.26 - klo:11:28 »
Minulla piikitti alussa HA:n mittaukset tappiin pakkasen puolelle säännöllisen epäsäännöllisesti aina kun tuli jonkunlainen yhteyshärö. Nan_valuella voi suodattaa noita häiriötietoja pois. 16 bittinen mittaustieto tulee modbusin yli "raakana" lukuvälillä -32768 - 32767.  En tiedä onko tästä sinun tapaukseen apua mutta voihan sitä kokkeilla esim. nan_value: 32767.


Tässä ulkolämpötilan konffi omasta yamlista:

      - name: "S1155 Ulkolämpötila"
        unique_id: "s1155_ulkolampotila"
        unit_of_measurement: "°C"
        scale: 0.1
        precision: 1
        nan_value: -32768
        device_class: temperature
        state_class: measurement
        input_type: input
        data_type: int16
        address: 1
        slave: 1
        scan_interval: 30


Kokeile myös käyttää sähköt poikki pumpusta, IVO resetti tuntuu auttavan yllättävän moneen murheeseen näitten kanssa ;)

Muok: Onko muuten langattomia lämpöantureita/lisälaitteita niben kanssa käytössä? Tuli mieleen että miula yksi ths10 anturi anto vastaavaa ulos modbusin yli eikä siihen auttanut kuin kaikkien langattomien laitteiden poisto, ohjelmaversion palautus, uudelleen päivitys ja sen jälkeen antureitten uudelleen paritus. Oli ilmeisesti jokin mystinen bugi softassa.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot
« Vastaus #2 : 27.02.26 - klo:22:02 »
Tämä itseasiassa selvisikin. Tuo härö näkyy vain Niben HA integraation kautta tulevassa  ulkolämpötilassa, mutta ei suoraan modbusin kautta luetussa arvossa. Eli tää on nyt joku Nibe HA integraation ongelma.

Poissa eich

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot
« Vastaus #3 : tänään kello 01:38 »
Tämä itseasiassa selvisikin. Tuo härö näkyy vain Niben HA integraation kautta tulevassa  ulkolämpötilassa, mutta ei suoraan modbusin kautta luetussa arvossa. Eli tää on nyt joku Nibe HA integraation ongelma.

Hyvä jotta selvisi. Muutaman kerran on käynyt tuon niben integraation kanssa niin että ha päivityksen jälkeen on entiteettien tunnukset muuttuneet omin päiten uuteen uskoon, tekee tietty oikein hyvää automaatioille ja työpöydille... Pikku hiljaa siirrellyt modbusin alle vaikka onhan tuossa oma hommansa kirjoitella kaikki käsin yamliin.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 11:29 kirjoittanut eich »