Maalämpökone täytti 4 vuotta viime viikonloppuna (15. tammikuuta 2026).
Olen kirjannut taulukkoon joka kuukauden viimeisen päivän tiedot 4 vuoden ajan. Ohessa joitakin mitattuja tietoja
Sähkön kulutus
kaiken sähkön kulutus vuodessa 12 783 kWh, 4 vuoden keskiarvona
1) josta maalämpökone otti 6 640 kWh vuodessa, 4 vuoden keskiarvona.
Kaikesta sähköstä 51,95% .
2) muu sähkön kulutus 6 142 kWh vuodessa, 4 vuoden keskiarvona.
Kaikesta sähköstä 48,05 %
(koneellinen ilmastointi, valaistus, jääkaapit 2, pakastimet 2 jne)
Maalämpökoneella oma, erillinen kWh-mittari
Kaikki luvut 4 vuoden keskiarvoja
Maalämpökoneen ottamasta sähköstä veden lämmittämiseen 31%,
muu osa sähköstä (69%)on käytetty talon lämmitykseen
Veden legionalaiskarkoitus 2 viikon välein, käyttöveden ylin lämpö 55 astetta.
Sähkön hinta
Sähkön hinta kulutuspainotteisesti: energia 7,51c/kWh, kokonaishinta veroineen 13,55 c/kWh
Sähkölaskusta energian osuus 55,5% (koko 4 vuoden jakso), energian siirto ja verot 44,5%
Talossa pörssisähkö (Turku Energia) lukuun ottamatta 2 ensimmäistä kuukautta.
Pörssisähkön hinnan mukainen ohjaus viimeiset 6 kk, en osaa arvioida pörssisähkön ohjauksen toimivuutta. En tällä hetekllä tiedä, miten sen toteuttaisin
Talo Turussa
Talossa vesikiertoiset patterit kaikkien ikkunoiden alla, lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys noin 70 neliömetria alueella. Kahden hengen talous pääosan vuotta
Talossa lämmintä tilaa melkein 300 m2, talo 30 vuotta vanha, puolitoista kerroksinen, neliöissä mukana täysikokoinen kellari. Lisäksi puolilämmin varasto 25 m2 ja lämmittämätön autotalli 25 m2.
Lämminvesivaraaja 180 lt, lisäksi patteriverkon puskurivaraaja 100 lt.
Porakaivo kalliossa 248 m syvä, pohjavesi 8 m maanpinnasta alaspäin, tehollinen syvuus 238 m. Ei muita lämmönlähteitä käytössä.
Huoneilman lämpötila 21 C lämmityskautena. Sisäilman lämmitys keskeytetty kun ulkona lämmintä enenmmän kuin 17 astetta. Lämmityskauden ulkopuolella energiaa kuluu vain käyttöveden lämmittämiseen.
Aikaisemmin öljylämmitys, oljyä kului vuodessa 3200 litraa (muistinvarainen tieto, jälkikäteen todennettavissa)
SCOP
SCOP 3,4 koko 4 vuoden tuottolukuna, laskettuna ostetun sähköenergian ja tuotetun lämpöenergian mukaisesti suhteen, mittausjaksona 4 vuotta. Tuottoluvut lämpöpumpun hallintajärjestelmän mukaan.
Vertailuluvussa mukana sisäilman ja veden lämmitykseen tarvittu energia, mukana myös patteriverkon ja lattilämmitysverkon häviöt.
Sitä, kaunisteleeko hallintajärjestelmä, en tiedä. Kaikki tunnusluvut perustuvat mittalukuihin.
Kannattiko?
Ehdottomasti.
Tapauksessamme lämmityskustannuksista jäi jäljelle yksi kolmannes. Säästöä kaksi kolmasosaa kuluissa entiseen verrattuna.
Joskus vielä lasken, mikä on todellinen takaisinmaksuaika.