Johan se 2012 vuotinen Diplomat 8kW taas koko lailla vuoden päivät toimikin.

Joskus aiemmin oli jo ongelmia pienpainepresson satunnaisen hälyn kanssa, silloin vika lopulta haarukoitui vialliseen maapiirin liuospumppuun joka ei aina lähtenyt käyntiin. Silloin matalapainepresson hälytys tuli aina muutamassa sekunnissa kun kompressori käynnistyi, luonnollisesti. Uuden liuospumpun vaihdolla ongelmat poistuivat.

Nyt lämpöpumppu on pari viikkoa taas hälyttänyt säännöllisen epäsäännöllisesti matalapainepressostaatin hälyä. Tällä kertaa kuitenkin pumppu käy nätisti käyntisyklinsä loppuun, käyntiajat ovat normaaleja, samoin kaikki lämpötila-arvot ja -erot. Kävin yhden käyntisyklin seuraamassa toimintaa ja siinä vaiheessa kun pumppu saavuttaa tavoitelämmöt ja sammuttaa kompuran, tulee hälytys "PIENP.PRES.LAUENNUT". Kun pumpusta käyttää päävirrat alhaalla niin vika kuittaantuu ja taas toimii. Saattaa toimia muutaman päivän ilman ongelmia tai vaatia jokaisen käyttösyklin jälkeen päävirtojen pois käytön.

Maapiirin (189m kaivo) liuospumppu on nyt vaihdettu pari vuotta sitten uuteen.
Maapiirin sihti puhdistettu pari päivää sitten (ei siinä mitään putsattavaa ollutkaan)
Maapiirin paisuntasäiliö, kirkas pönttö, noin puolillaan. Nestettä ei ole tarvinnut koskaan lisätä.
Maapiirin meno -1, paluu +2
Ulkolämpötila -5

Käydessään tekee tehokkaasti lämmintä eikä katko käyntiä. Tuo häly tulee minusta vasta normaalin käyttösyklin jälkeen. Sen verran seurasin että maapiirin liuospumppu käy vielä hetken sen jälkeen kun kompressori on jo sammunut eikä mikään koneen sisällä näytä silmin nähden ainakaan umpijäässä olevan.

Paisuntaventtiili on alkuperäinen vuodelta 2012, kylmäaineen määrää ei ole koskaan tarkistettu. Vaikuttaisi silti vähän kummalliselta että vika olisi niissä koska pumppu käy vaikka tunnin aivan tyytyväisenä ja kaikki käytös on ihan loogista. Voisiko olla joku elektroniikkavika?

Pumppu on kellarissa pannuhuonetta. Pannuhuoneen ryhmäkeskusta syöttävä mittakeskus on tässä asuinkerroksessa. Olenkin ottanut jo tavaksi aina ohikulkeissa ruuvata ykkösvaiheen tulppasulakkeen irti ja takaisin kiinni jos ei kuulu pumpun käyntiääntä  :D Saa sen silläkin resetoitua eikä tarvi könytä rappusten ja palo-ovien kautta kellariin. Mutta kiva olis silti tietää mikä sitä pumppua oikeasti v*tuttaa.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 217
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Kylmäainepiirin käyntipaineiden ja lämpötilojen mittaus, sekä pienpainepresostaatin toimintaraja-arvojen tarkastus olisi nyt enemmänkin paikallaan..Liuospiirin pumppua unohtamatta.


*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa hopsis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Niin se varmasti on.

Alkuperäinen liuospiirin pumppu oli aiemmin vialla, se on vaihdettu uuteen. Pressostaattikin on vaihdettu, tai ei vaihdettu vaan johdot siirretty uuteen pressostaattiin joka ruuvattu huoltonippaan.

En tiedä sitten mikä vika esiintyy noin että kone toimii ihan kiltisti välillä päiväkausia ja useita käyttösyklejä, välillä saa useamman kerran päivässä olla katkomassa virtoja.


Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 217
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Jos ei ole tiedossa miten imupaine käyttäytyy käyttösyklien lopussa, ei voi olettaa laitteen toimivan normaalisti.

Sillä ei ole mitään merkitystä onko liuospiirin pumppu vaihdettu. Sen toiminta on tarkastettava. Nuo tuntuvat nykyään ajoittain hajoavan jo vuodessa ja varsinkin, jos liuospiiriin on vaihdettu pelkästään lämpöjohtoverkostolle soveltuva tuote...

Säädin, imupainepresostaatti paisuntaventtiili jne voivat myös olla viallisia, mutta ilman todellisia mitattuja toiminta-arvoja ei voi tietää toimiiko oikein vai ei.

*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa hopsis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Jos ei ole tiedossa miten imupaine käyttäytyy käyttösyklien lopussa, ei voi olettaa laitteen toimivan normaalisti.

Sillä ei ole mitään merkitystä onko liuospiirin pumppu vaihdettu. Sen toiminta on tarkastettava. Nuo tuntuvat nykyään ajoittain hajoavan jo vuodessa ja varsinkin, jos liuospiiriin on vaihdettu pelkästään lämpöjohtoverkostolle soveltuva tuote...

Säädin, imupainepresostaatti paisuntaventtiili jne voivat myös olla viallisia, mutta ilman todellisia mitattuja toiminta-arvoja ei voi tietää toimiiko oikein vai ei.



Sitä on nyt kolme eri asentajaa kolmesta eri firmasta käynyt tutkimassa, eipä niillä oo tosin yhdelläkään ollu samanlaisia mittareita mukana mitä oon sinun repussa nähnyt. Aina tulee muutaman satasen lasku kyllä perästä. Tottakai, eihän kukaan ilmaiseksi töitä tee mutta vähän turhalta tuntuu kun se on sitä samaa ihmettelyä jota osaan näillä hierojan työkaluilla tehdä itsekin. Jos on kalenterissa tyhjää niin saa sitä tulla neljännen kerrankin tutkimaan, oon nyt jo parisen tuhatta euroa upottanut diagnooseihin ja huoltoihin enkä enää aatellu noita paikallisia LVI-liikkeitä ruokkia kun ei selvästikään ole joko osaamista tai mielenkiintoa.

Seuraava steppi on tilata uusi pumppu. Kai noillakin joku tekninen käyttöikä on. Tai jos tuollainen 13 vuotta vanha laite on teknisesti järkevää vaikka kaikilta kuluvilta osiltaan ehostaa kerralla uutta vastaavaan kuntoon niin sekin on vaihtoehto. Eihän siellä lopulta kovin montaa liikkuvaa osaa ole sisällä.