Kirjoittaja Aihe: Vallox MV-145 tuloilman lämpötilaa ei pysty laskemaan tavoitearvoon  (Luettu 194 kertaa)

Poissa SamHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Minulla olisi tämän laitteen suhteen pieni kysymys:

Jos olen asettanut lämmityskaudella tuloilman lämpötilaksi esimerkiksi 12 astetta, sovellus näyttää silti, että asuntoon puhalletaan 18 asteista ilmaa (ulkolämpötilan ollessa nollan molemmin puolin). Epäilin ensin, että jälkilämmitys olisi jollain tavalla päällä, mutta energiankulutusmittarin perusteella näyttää siltä, ettei lisä- tai jälkilämpöä kuitenkaan käytetä.

Vaikuttaa melkein siltä, että LTO on niin tehokas, että se nostaa lämpötilaa väkisin korkeammaksi kuin tavoite, mutta eikö tällöin pitäisi aktivoitua ainakin osittainen kennon ohitus? Jopa muutama päivä sitten, kun ulkona oli 6 astetta pakkasta, tuloilman lämpötila ei pudonnut tavoiteasetukseen, vaan pysyi sitkeästi noin 18 asteessa. Lämmityskauden lämpötilaksi olen koneen asentaja-asetuksissa laittanut 0 astetta.

Mikähän tähän voisi olla ratkaisu – vai näinkö Valloxin kuuluu toimia?
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 010
  • Maalämpöfoorumi
Miksi haluaisit lämmityskaudella noin kylmää ilmaa, jos talteenotto pystyy parempaan?

Nykyisissä Valloxin asetuksissa voidaan määritellä missä ulkolämpötilassa alkaa lämmityskausi, jolloin kennoa ei ohiteta.