2013 asennettu IVT Greenline C9 alkoi viikko takaperin ilmoittamaan ensin tilapäinen lämpöpumpun pysäytys E21.RHP, tätä teki pari kertaa jolloin tuli jo hälytys summerin kanssa eli lauennut suurpainevahti E21.RHP. kuittaamalla lähti uusiksi käyntiin mutta uusi saman homman muutaman kerran.
Molemmat ilmoitukset ja hälyt tulivat käyttövettä tehdessä, kelit olivat vielä +10c paremmalla puolella (talvikäyttö oli asetettu +10c)
Katsoin ohjekirjasta että korkeapainehäly liittyisi lämmön siirtymiseen patterikiertoon eli ns. lämpimälle puolelle ja tein ohjeistetut toimenpiteet eli putsasin sihdin, tarkistin verkon paineen (1,3bar, rintamamiestalo) ja ilmasin patterit sekä kävin termostaatit läpi. Termostaateista yksi olikin kiinni joten hetken toivoin ongelman olleen siinä mikä tietysti olisi erikoista koska patterikierto/talvikäyttö ei ollut vielä päällä.
Parin päivän jälkeen tilanne eli kuitenkin sama ellei jopa pahempi, useamman suihkussakävijän jälkeen hälyytys soi taas ja samoilla ilmoituksilla kuin aiemmin.
Hälytykset nyt ilmeisesti loppuivat kun asetin käyttöveden lämpötilan välille 45-50c (oli yläraja 55c) ja nostin talvikäytön rajaa +12c eli kierto on päällä vuorokauden ympäri.
Lueskelin täältä että oireet viittaisivat niihin punosletkuihin. Kuitenkin laitteen käydessä T8 ja T9 ero pysyttelee 6-7 asteessa...voiko silti olla kyse tukkeutuneista letkuista tms.? Lienee kuitenkin järkevintä alottaa näistä?
Kiitos etukäteen vinkeistä

luonnollisesti ongelmat alkavat lämmityskauden lähestyessä