Tässä tuore logi, onkos nyt sit asiat kunnossa vai ei?
Yhteenvedon perusteella Nibe käy asiallisesti.
Käyttöveden kierto aiheuttaa sen tekemistä.
Lämmitysveden delta voisi 6C nurkissa (nyt on 8,9C), mikäli ei jotain syytä ole nykyiseen 15% pumpun nopeuteen.
Kuumakaasu on edelleen tavanomaista alempi, mutta en osaa sanoa onko se haitaksi.
Imukaasu on myös edelleen hiukan alle keruun tulon.
Jos kylmälaiteasentaja ei näistä mitään sanonut, niin antaisin olla.
Foorumilta, tiedonkeruusta, löytyy ohjelma logintutkija jolla voit katsoa/seurata käyntiä.