Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maapiirin paluulämpötila  (Luettu 88 kertaa)

Poissa pks_saj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Maapiirin paluulämpötila
« : 13.10.25 - klo:10:48 »
Moro
Hyvin on maalämpöpumppu toiminut 8 vuotta, mutta nyt se on pysähtynyt. Eilen kun katselin trendejä tietokoneelta on n. viikko sitten alkanut maapiirin paluulämpö laskemaan ja lopullisesti pysäytti pumpun lauantaina. Tulevan nesteen lämpötila oli n. 7 astetta ja palaava neste laskenut pakkasen puolelle n.-12 asteeseen ja sitten tullut hälytys: ''1.piirin matalapaine pressostaatti toiminut''.
Etsitty tietoa täältä foorumilta = Ilmaa maapiirissä. Mistä sitä ilmaa sinne nyt yhtäkkiä olisi tullut, kun paisuntapullossakin ollut nestettä aina kun olen sitä vilkuillut. Voisiko olla joku muu vika?
 

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #1 : 13.10.25 - klo:12:36 »
 pyöriikö maapiirin pumppu, jos pyörii niin näkeekö virtausmittarista määrää/nopeutta..mutasihti, tosin aika outo vika näin yhtäkkiä, mutta jos jostain on lähtenyt jotain sakkaa  nämä nyt ensimmäisenä katsoisin, nämä ensin voi tarkistaa,
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 611
  • L-Ässä V-7
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #2 : 13.10.25 - klo:13:47 »
Parit kysymykset alkajaisiksi:
Onko keruupiirissä painemittaria? jos on niin miten on käyttäytynyt?
Mitenkä on käyttäytynyt keruupiirin paisunta-astian pinta.
Onko tässä mallissa "konehuoneessa" silmä eli kolikon kokoinen kylmäaineen näkölasi?
Jos on ja saat koneen käyntiin, niin seuraa silmää: aluksi pitäisi näkyä kuplia ja vaahtoa mutta minuutin parin kuluessä pitäisi kirkastua täysin.
Laitahan niitä trendejä tänne näytille

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 993
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #3 : 13.10.25 - klo:14:25 »
Putsaa ekana lämmönkeruupiirin mutasihti siitä täyttöryhmästä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 720
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #4 : 13.10.25 - klo:15:08 »
Lainaus
Voisiko olla joku muu vika?

Oireet sopisi maapiirin kiertopumpun käynnistyskonkan heikkenemiseen eli ko kiertopumpun pyörimisnopeus hidastuu tai ei käynnisty laisinkaan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa pks_saj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #5 : 13.10.25 - klo:16:51 »
No nii
Pääsin kotiin ja avasin sen mutasihdin. Sehän oli täynnä jotain moskaa, aivan kuin paperisilppua?

Poissa pks_saj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #6 : 13.10.25 - klo:16:54 »
Mitä mahtaa tosiaan olla?

Poissa pks_saj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #7 : 13.10.25 - klo:17:36 »
Nyt pumppu käy ja lämpötilat tulo 6,6 ja paluu 1,8. Virtausta en osaa mistään etsiä, mutta mielestni kädellä kun tunnustelee pyörii kiertopumppu. Enää ei mene putket sisälläkään ihan heti jäähän, mutta siitä silmästä kun katsoo, niin ei kyllä näytä kirkkaalta näyttö. Ilmaa taitaa olla vielä … minkä kautta tuo sieltä pois saa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 611
  • L-Ässä V-7
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #8 : 13.10.25 - klo:18:10 »
Lainaus
Nyt pumppu käy ja lämpötilat tulo 6,6 ja paluu 1,8. Virtausta en osaa mistään etsiä, mutta mielestni kädellä kun tunnustelee pyörii kiertopumppu. Enää ei mene putket sisälläkään ihan heti jäähän, mutta siitä silmästä kun katsoo, niin ei kyllä näytä kirkkaalta näyttö. Ilmaa taitaa olla vielä … minkä kautta tuo sieltä pois saa?
Töhkä tuossa suodattimessa näyttää samanlaiselta kuin mitä minulla oli 26.10.2010 kolme vuotta käyttöönoton jälkeen. Sitä en enää muista että olinko aiemmin putsannut suodattimen.
Sellainen mielikuva minulla on että se olisi saattanut olla jotain kiteytynyttä parafiinia?
Liitekuvan mukainen tukkeuma ei näkynyt vielä keruupiirin toiminnassa.

Keruun Dt 4,8C on vähän suurehko
Käykö keruupumppu jo täydellä teholla?

Jos silmä ei kirkastu ollenkaan on se merkki siitä että kylmäaineessa on vajausta ja putkessa menee kylmäainekaasukuplia nesteen seassa.

Kylmäanevajaus ja heikentynyt kierto keruupiisissä kumpikin laskevat höyrystimen painetta ja jossakin vaiheessa tulee matalapainehälytys.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pks_saj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiirin paluulämpötila
« Vastaus #9 : 13.10.25 - klo:18:44 »
Nyt, kun pumppu kävi jakson loppuun oli silmä jo ”kirkas”. Kiitos! Voiko tuo maapiirineste sekoittaa myös tuon kylmäaine puolen? No nyt pumppu käy ja lämmittää, mutta edelleen ihmettelen tuota muhjua siellä sihdissä. Aivan kuin olisi ollut ekovillan palasia.
Mutasihdin olen tarkastanut aina n. vuoden välein (viimeksi huhtikuussa), eikä koskaan ennen ole ollut mitään. On ollut vähän turhauttava olokin, kun olen sitä tarkastanut, mutta nyt….

Kun katson koneen valikosta, maapiirin ohjaus 100%. Enkä oikeen osaa sanoa mistä tuo johtuu. Olisiko jotain virtausvastusta putkissa, kun nuo maapiirin putket tekee muutaman lievemmän mutkan ja yhden 90 asteen kulman ennen pannuhuonetta??